Всем доброго времени суток! Целесообразно ли заменить светильники подкранового освещения с лампа накаливания 500Вт на светильники LED на электромостовом кране имеющий питание от троллей. Условия эксплуатации крана - газ, пыль, атмосферные осадки. Светопоток LED - приближённый к лампам накаливания 500Вт (3шт.) особого значения на данный момент не играет. Основные возникающие вопросы: 1. Как долго будет работать светильник LED (его драйвер) при периодических скачках напряжений от 0 до 220В (кран на троллеях в условиях большой запылённости). 2. Как реализовать стабилизацию напряжения для светильников LED (UPS не предлагать :)) с таким источником питания (троллеи).

Мачей
27.02.2017, 09:55
Попробуйте секвентальный драйвер с тиристорной защитой от ИВЭ микро и милисекуннных.

Константин 12
27.02.2017, 14:45
Попробуйте секвентальный драйвер с тиристорной защитой от ИВЭ микро и милисекуннных.

Круто сказано)))

Константин 12
27.02.2017, 14:49
Всем доброго времени суток! Целесообразно ли заменить светильники подкранового освещения с лампа накаливания 500Вт на светильники LED на электромостовом кране имеющий питание от троллей. Условия эксплуатации крана - газ, пыль, атмосферные осадки. Светопоток LED - приближённый к лампам накаливания 500Вт (3шт.) особого значения на данный момент не играет. Основные возникающие вопросы: 1. Как долго будет работать светильник LED (его драйвер) при периодических скачках напряжений от 0 до 220В (кран на троллеях в условиях большой запылённости). 2. Как реализовать стабилизацию напряжения для светильников LED (UPS не предлагать :)) с таким источником питания (троллеи).

Лет 5 назад делали светильники для установки на кранах.
Питание 380В от троллей. В светильниках были светодиоды Самсунг на 220 В (светодиод на переменный ток и резистор). Название СД уже не помню. Схема соединения цепочек - звезда.

mva73
28.02.2017, 06:17
Соединение в "звезду" долгого эффекта не даст в случае выхода из строя одного из светильников - долго оставшиеся два не протянут если подключать на 380В. На кране имеется транс 380/220 для подкранового освещения.

mva73
28.02.2017, 06:19
Ладно, поставлю вопрос проще. Кто пробовал в эксплуатации на подкрановом освещении светодиодные светильники? И как долго они служат?

mva73
28.02.2017, 06:27
13 Вт на выходе - маловато.

camiidobrii
28.02.2017, 12:27
Ладно, поставлю вопрос проще. Кто пробовал в эксплуатации на подкрановом освещении светодиодные светильники? И как долго они служат?

Пробовали.
Ставили обычные на 220В.
Подключали через транс 380/220.
Ставили мощные (около 180Вт).
Вроде работает до сих пор. Первые поставили уже лет 5-6 как.

В целом главные вопрос - организация питания (транс - хорошая штука).
Накручивать защиту на драйвер можно, но фактически это приводит к увеличению цены и не гарантирует продолжительную работу светильника.
Пульсации в данном случае нас не пугают)

Константин 12
28.02.2017, 12:59
Соединение в "звезду" долгого эффекта не даст в случае выхода из строя одного из светильников - долго оставшиеся два не протянут если подключать на 380В. На кране имеется транс 380/220 для подкранового освещения.

1. В случае выхода из строя одного светильника, остальные 2 буду питаться от 380В при последовательном включении. Будут всего лишь условно "в пол накала" гореть.

2. Если транс есть, то это намного легче. Опять же СД на переменный ток и резистор.

Простая и надежная система, особенно если питание через разделительный трансформатор.