Добрый день!
Помогите разобраться...
Как классификация дорог в CП коррелируется с классификация дорог в Dialux?
Например А1, Б1, В1 из СП каким классам соответствуют в Dialux?
Если нет прямого соответствия значит ли это что считать дороги в DLX не корректно, или есть способы?
Если считаете в Light-in-Night Road, подскажите есть ли там подобая проблема, или там полное ссотвесттвие классификации в СП?
Заранее благодарю помошь!
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
СП:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
Valletos
05.12.2017, 18:21
Если создать в диале дорожную компоновку через редактор улиц или через кнопку "ввести оптимизированную группу светильников", то и там и там можно вручную прописать все эти требования из СП.
(СП уже есть 2016 года)
4. В LiN можно считать если используете светильники Галад. (ies остальных производителей содержат погрешности измерений/сборки, что вносит дополнительные погрешности в сам расчет... у светильников Галада таких погрешностей в программе нет)
Если создать в диале дорожную компоновку через редактор улиц или через кнопку "ввести оптимизированную группу светильников", то и там и там можно вручную прописать все эти требования из СП.
(СП уже есть 2016 года)
4. В LiN можно считать если используете светильники Галад. (ies остальных производителей содержат погрешности измерений/сборки, что вносит дополнительные погрешности в сам расчет... у светильников Галада таких погрешностей в программе нет)
Спасибо! Буду разбираться.
Если создать в диале дорожную компоновку через редактор улиц или через кнопку "ввести оптимизированную группу светильников", то и там и там можно вручную прописать все эти требования из СП.
(СП уже есть 2016 года)
4. В LiN можно считать если используете светильники Галад. (ies остальных производителей содержат погрешности измерений/сборки, что вносит дополнительные погрешности в сам расчет... у светильников Галада таких погрешностей в программе нет)
По п.4 поясните, пожалуйста, подробнее, откуда берется погрешность?
Valletos
07.12.2017, 13:16
По п.4 поясните, пожалуйста, подробнее, откуда берется погрешность?
Я считаю что наибольший вклад в погрешности вносят следующие допуски
1) Погрешность сборки - это децентрировка оптики относительно СИД.
2) Погрешность измерения - даже после стабилизации светильника, световой поток может продолжать снижаться... за время измерения КСС в одной плоскости поток снизится... из-за этого в другой плоскости измерения (например в симметричной) кривая изменится. Сюда же погрешность определения оптической оси. Сюда же погрешность углов. Сюда пренебрежение габаритами светильника при определенном расстоянии ОП до фотометрической головки и прочие мелочи.
Так же необходимо учитывать несимметричность светораспределения СИД и точность изготовления оптики, но это совсем мелочи по моим расчетам
Пока только через "Редактор схем улиц" с ручным изменением требований.
До Light & Building 2018 разработчики DIALux-а нам обещали рассмотреть механизм работы с локальными нормами, так как это возможно в принципе.