Вход

Просмотр полной версии : Освещение ледового катка.


Alexandra
18.01.2018, 16:18
Добрый день! Есть задание на расчёт ледового катка, 750лк. В ТЗ указанно, что расчёт надо произвести без коэффициентов отражения (пол, потолок, стены игровое поле). Утверждают, что для спортивных сооружений нужно делать именно без отражения, для более правильного результата. Хотелось узнать кто то сталкивался с этим, правда ли это и есть ли какие то нормы где это можно почитать?

545
18.01.2018, 19:26
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]

Alexandra
19.01.2018, 10:40
Спасибо добрый человек 545!

knjaz
21.01.2018, 02:00
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]

Alexandra
22.01.2018, 11:31
Спасибо!!!

Astrahanetz
02.03.2018, 14:46
Добрый день! Есть задание на расчёт ледового катка, 750лк. В ТЗ указанно, что расчёт надо произвести без коэффициентов отражения (пол, потолок, стены игровое поле). Утверждают, что для спортивных сооружений нужно делать именно без отражения, для более правильного результата. Хотелось узнать кто то сталкивался с этим, правда ли это и есть ли какие то нормы где это можно почитать?

мы делали проект подобный, но коэффициент отражения ставили. Дело в том, что если его не учитывать, то в итоге получится не 750 Лк, а все 1200. А пересвет тоже не всегда хорошо.

Gades
02.03.2018, 14:54
Без коэффициента отражения, возможно, правильно для горизонталки. Но если считать вертикалку (для телекамер) - отражение ото льда ооочень большую лепту вносит.