PDA

Просмотр полной версии : Расчёт цилиндрической освещённости


Falcon_nsk
16.03.2020, 16:41
Доброго дня! Подскажите, как правильно рассчитывать цилиндрическую освещённость помещения в DIALux evo? Как правильно должна быть спозиционирована расчётная поверхность и её размер?

knjaz
27.03.2020, 12:43
так же, как будете мерять:
"ГОСТ 24940—2016 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ Методы измерения освещенности

5.7 Размещение контрольных точек при измерении цилиндрической освещенности помещений
5.7.1 Контрольные точки измерения цилиндрической освещенности следует размещать равно*мерно по помещению под светильниками, между светильниками и на центральной продольной оси помещения на высоте 1,5 м над полом и на расстоянии не менее 1,0 м от стены.
5.7.2 Число контрольных точек для измерения цилиндрической освещенности должно быть не менее пяти.

7.1.4 Цилиндрическую освещенность Ец, лк, в контрольной точке вычисляют как среднеарифме*тическое значение освещенностей, измеренных в четырех взаимно перпендикулярных вертикальных плоскостях"