Антон71
03.09.2009, 17:05
Господа, выручайте, я совсем новичек и потому запутался/задумался.
Есть склад фанеры, пожароопасность П-IIа. Потолок 5м. Неотапливаемый. Светильники мне подходят IP23.
Открываю ПУЭ "эл установки в пожароопасн зонах"
п 7.4.33. Конструкция светильников с лампами ДРЛ должна исключать выпадание из них ламп.
Вопрос: я-то как раз решил поставить туда ЖСП светильники, я правильно понял, что для ДНаТ этот пункт отношения не имеет? Я бы и сам знал ответ, если бы понимал, почему нельзя ДРЛ ронять... Из-за температуры? ДНаТ, я думаю, при ее светоотдаче поменьше нагревается, чем ДРЛ, но ДРИ по светоотдаче не особо далеко от ДРЛ, наверное и нагрев близкий...
И еще. ПУЭ "Электрическое освещение"
п 6.6.5. .... Для помещений, отнесенных к пожароопасным зонам П-IIа, должны быть использованы светильники с негорючими рассеивателями в виде сплошного силикатного стекла.
Т.е. можно поставить светильник без рассеивателя и никаких проблем, а если захочется поставить с рассеивателем, то надо из силик. стекла?
Например, в мебельный цех могу поставить ПВЛ, а ЛСП с трубой из полиметакрилата уже нельзя, даже если проходит по IP? Или этот полиметакрилат негорючий? Где бы посмотреть документ про его горючесть?
Или и ПВЛ тоже нельзя? Т.к. ДОЛЖЕН быть с рассеивателем из силикатного стекла?
Я прошу прощения за вопросы, вам спецам они могут показаться тупыми, но вы же тоже когда-то с чего-то начинали...
Есть склад фанеры, пожароопасность П-IIа. Потолок 5м. Неотапливаемый. Светильники мне подходят IP23.
Открываю ПУЭ "эл установки в пожароопасн зонах"
п 7.4.33. Конструкция светильников с лампами ДРЛ должна исключать выпадание из них ламп.
Вопрос: я-то как раз решил поставить туда ЖСП светильники, я правильно понял, что для ДНаТ этот пункт отношения не имеет? Я бы и сам знал ответ, если бы понимал, почему нельзя ДРЛ ронять... Из-за температуры? ДНаТ, я думаю, при ее светоотдаче поменьше нагревается, чем ДРЛ, но ДРИ по светоотдаче не особо далеко от ДРЛ, наверное и нагрев близкий...
И еще. ПУЭ "Электрическое освещение"
п 6.6.5. .... Для помещений, отнесенных к пожароопасным зонам П-IIа, должны быть использованы светильники с негорючими рассеивателями в виде сплошного силикатного стекла.
Т.е. можно поставить светильник без рассеивателя и никаких проблем, а если захочется поставить с рассеивателем, то надо из силик. стекла?
Например, в мебельный цех могу поставить ПВЛ, а ЛСП с трубой из полиметакрилата уже нельзя, даже если проходит по IP? Или этот полиметакрилат негорючий? Где бы посмотреть документ про его горючесть?
Или и ПВЛ тоже нельзя? Т.к. ДОЛЖЕН быть с рассеивателем из силикатного стекла?
Я прошу прощения за вопросы, вам спецам они могут показаться тупыми, но вы же тоже когда-то с чего-то начинали...