Просмотр полной версии : Возврат светильника по браку
Монтажник выполнял работы по установке светодиодных прожекторов, один из них оказался с браком - фаза идёт на корпус. Вопрос следующий - у него привычка откусывать заземление, так как оно не используется в этом доме. Прожектор на клею, разобрать и заменить провод вводной не получится. Знакомые электрики нагнали страха - поставщик закусится на этом моменте - мол у вас провод заземления откушен, в гарантии отказать. Около 8-9 тыс изделие стоит. Ваши мысли по этому поводу, откажут, или это рядовые случаи.
SchwarzeSonne
05.10.2023, 16:51
Действительно часто отказывают. Доказывать что заземление типа не обязательно подключать - очень сложно в этом случае. Вам будут так же доказывать обратное.
Это из реального опыта.
В технических характеристиках прожектора какой класс защиты от поражения электрическим током указан? Если "I", то без заземления его включать запрещено по соображениям безопасности. С другой стороны, на землю часто сбрасываются шумы источника питания для соответствия нормам ЭМС или обеспечения защиты от микросекундных помех.
В любом случае - откусывать землю привычка вредная, от которой надо отучиваться. В крайнем случае - можно заизолировать. Однако, смотри начало сообщения. И да, если светильник, который должен быть заземлён сгорит и при этом к земле подключен не будет - это неправильное подключение и негарантийный случай. Откушенная земля сразу даст понять, что прожектор работал без заземления.
1. А зачем нас спрашивать? Надо пытаться вернуть. Очевидно, что откушенный защитный проводник никак к внутреннему КЗ фазы на корпус отношения не имеет. Должны принять на возврат по заводскому браку.
2. Псевдоэлектрика выгнать и найти нормального.
3. Защитный проводник как раз и защищает от таких КЗ на корпус - это вопрос вашей безопасности.
Скажу совершенно очевидную (но, к сожалению, не для всех) вещь: электроустановка, в которой отсутствует заземление и уравнивание потенциалов полностью не соответствует современным требованиям к электробезопасности (ну, как современным - с 1997 года в ПУЭ это присутствует). И эксплуатировать в такой электроустановке электропотребители I категории защиты (в которых производитель предусмотрел подключение заземления) категорически нельзя - смертельно опасно - в "русскую рулетку" играете...
А кроме электробезопасности, как уже верно заметили - электроприёмники с импульсным блоком питания (почти все на сегодня), не подключенные к заземлению, создают электромагнитные помехи вокруг себя и глушат радиосвязь, что нарушает требования ЭМС.
Короче, задумайтесь об электробезопасности и ЭМС на вашем объекте, пока не поздно.
4. Если понадобится вскрыть герметичный прожектор с вклеенным стеклом - проделайте отверстие в задней стенке и дуньте туда компрессором - стекло и вылетит (только не забудьте одеяло под него подстелить, чтоб стекло не разбилось - бывает вылетает с большой скоростью).
4. Если понадобится вскрыть герметичный прожектор с вклеенным стеклом - проделайте отверстие в задней стенке и дуньте туда компрессором - стекло и вылетит (только не забудьте одеяло под него подстелить, чтоб стекло не разбилось - бывает вылетает с большой скоростью).
- улыбнуло:)
tmesvetotech
10.03.2024, 15:16
Монтажник выполнял работы по установке светодиодных прожекторов, один из них оказался с браком - фаза идёт на корпус. Вопрос следующий - у него привычка откусывать заземление, так как оно не используется в этом доме. Прожектор на клею, разобрать и заменить провод вводной не получится. Знакомые электрики нагнали страха - поставщик закусится на этом моменте - мол у вас провод заземления откушен, в гарантии отказать. Около 8-9 тыс изделие стоит. Ваши мысли по этому поводу, откажут, или это рядовые случаи.
В соответствии с паспортов вобщем то имеет право залупиться. А причина выхода из строя выясняется независимым экспертом с помощью демонтажа всего и вся в светильнике. есть светильники с бп, которые не пашут без заземления.. кстати.
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot