PDA

Просмотр полной версии : Светильники эвакуационного освещения


zazalu
05.10.2009, 17:01
Внутрянка.
Между молотом и наковальней:
Ростехнадзор хочет: IP65, т.к. в помещении для пожаротушения используются спринклеры.
Архитекторы хотят: Встроенные в гипсокартонный потолок ОП.

Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? У встроенных ОП как правило хороший IP только в оптической части со стороны стекла, а за потолком уже недостаточный.
Вероятные пути решения: герметизация существующих ОП - но тогда на это решение не будет сертификата; забить на архитекторов и эстетику и повесить накладные ОП с нужным IP.

Интересно Ваше мнение, особенно тех, кто удачно вышел из ситуации на практике.

Pashtik
06.10.2009, 00:40
Внутрянка.
Между молотом и наковальней:
Ростехнадзор хочет: IP65, т.к. в помещении для пожаротушения используются спринклеры.
Архитекторы хотят: Встроенные в гипсокартонный потолок ОП.

Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? У встроенных ОП как правило хороший IP только в оптической части со стороны стекла, а за потолком уже недостаточный.
Вероятные пути решения: герметизация существующих ОП - но тогда на это решение не будет сертификата; забить на архитекторов и эстетику и повесить накладные ОП с нужным IP.

Интересно Ваше мнение, особенно тех, кто удачно вышел из ситуации на практике.

Найти встраиваемый светильник с IP 44 очень трудно! а вы говорите о IP65.

zazalu
06.10.2009, 10:19
Не хотелось отказывать архитекторам без веской причины. Давно не занималась внутрянкой и могла пропустить какие-то новинки, поэтому обратилась за советом.
Спасибо!

Андрей81
06.10.2009, 11:05
Не хотелось отказывать архитекторам без веской причины. Давно не занималась внутрянкой и могла пропустить какие-то новинки, поэтому обратилась за советом.
Спасибо!

Дык обратитесь в Белый свет, они на заказ вроде делают светодиодные для эвакуации в металлических корпусах типа даунлайтов под гипсокартонный потолок.

zazalu
06.10.2009, 13:37
тоже вариант. Спасибо!

hobdm
06.10.2009, 14:05
Есть светодиодный даунлайт IP55. Не катит?

Андрей81
06.10.2009, 14:06
Есть светодиодный даунлайт IP55. Не катит?

Очень интересно, а Вы не могли бы показать фотографию его?

zazalu
06.10.2009, 15:46
Если он и со стороны потолка тоже 55, а не только со стороны защитного стекла, и его можно укомплектовать блоком бесперебойного питания - тогда подойдет.
Но только в случае серйного изделия. А то я помнится замучилась цену на ЛДУ светодиодный узнавать.

Андрей81
06.10.2009, 16:13
Если он и со стороны потолка тоже 55, а не только со стороны защитного стекла, и его можно укомплектовать блоком бесперебойного питания - тогда подойдет.
Но только в случае серйного изделия. А то я помнится замучилась цену на ЛДУ светодиодный узнавать.

Это нормально для любой компании, особенно для крупных производителей. Но светильник с какой бы стороны не имел Ipxx очень хочется увидеть. Выложите пожалуйста его фотографии, даже без описания технического пойдет.