Просмотр полной версии : нормы освещенности для жилых помещений
Доброго времени,
Подскажите какие должны быть нормы освещенности для жилых помещений ?
Считаю квартиру в диалюксе, средние значения 200 - 250 lx.
неужто никто не знает, в инете тока нормы для коммерческих и административных помещений - а дома в гостиной и на кухне дело каждого получается ? )))
Незарегистрированный
08.02.2010, 16:05
100 люкс .......................
camii dobrii
08.02.2010, 16:48
Вообще говоря - дело каждого. Можно определять по таблице "класс зрительной работы".
А так - общелогичные - от 75 до 200 при ЛН(ГЛН).
от 100 до 400 при ЛЛ/КЛЛ.
Незарегистрированный
08.02.2010, 16:52
вообще 100 лк, а не от 75 до 400 лк
camii dobrii
09.02.2010, 11:02
вообще 100 лк, а не от 75 до 400 лк
Удачи Вам работать дома с текстом за компьютером вечером при 100 лк. Или пальцы себе поотрезать на кухне... Светотехнику нельзя руководствоваться только нормами, нужно еще хотя бы иногда думать широко.
Незарегистрированный
09.02.2010, 11:18
вы ведь придерживаетесь норм? или нет? или просто не знаете их, а умничаете?
camii dobrii
09.02.2010, 11:25
вы ведь придерживаетесь норм? или нет? или просто не знаете их, а умничаете?
Для начала стоит зарегистрироваться. Для потом во всех снипах есть приписке о допустимости повышения норм при наличие обоснования. Ну и совсем для потом - уровень необходимой освещенности определяется множеством параметров (начиная от цветовой температуры - смотреть графики комфорта и рекомендации СНиП по источникам света), и есть такой параметр, я бы назвал его "приведенным/собирательным" как разряд зрительной работы. Вот на этот параметр надо в основном ориентироваться при выборе уровне освещенности и источника света.
По поводу норм - человек знающий что написано в СНиП не является инженером или строителем - это обязательное но недостаточное условие. Ценность высшего технического образования в том - что мы можем квалифицировано принимать нестандартные решения.
Есть хороший документ - СП31-110-2003, в котором приведены нормы для жилых помещений (рекомендуемые):
комнаты - 150 лк (пол)
кухни - 150 лк (пол)
далее, п.4.11, говорит, что освещенность рабочего стола должна быть не менее 300 лк и 200 лк (кухня), причем это нормы минимальной освещенности,
Незарегистрированный
09.02.2010, 17:18
Читай снип
...
camii dobrii
09.02.2010, 18:56
Люди...
СНиП и СП замечательные документы... но вы мне втираете с точки зрения электриков проектирующих освещение.
Я вам говорю о светотехническом подходе - нужно делать не столько сколько написано, а столько сколько нужно.
Более того, на мой взгляд для квартир правильнее использовать СП (который написан на основе СНиП).
Но все же... ВСЕ нормы написанные в СНиП РАССЧИТАНЫ исходя из размера "тест объекта/стимула" по таблицам для зрительных работ. И ИМЕННО К НЕЙ Я ОТПРАВЛЯЮ ВАС!!! Именно по этой таблице необходимо определять необходимый уровень освещенности, а всё остальное в СНиПе для электриков.
Я ни в коем случае не хочу обидеть электриков, так как у них своих заморочек сильно больше чем у любого светотехника, но освещение проектировать их не учат...
Почитал ваш квалифицированный диспут и заложил света по 300Люкс на все важные рабочие зоны, а тех отдел уже согласовал установку димеров (почти по всему дому))). Через пару тройку месяцев сравню результаты диалюкса и реальность.
Спасибо всем, кто поддержал тему.