Добрый день!
У меня стоит задача заменить систему освещения на складе со стеллажным типом хранения. Имеется главный проход, по обеим сторонам которого стоят стеллажи. Пожелание заказчика - автоматизировать освещение таким образом, чтобы при приближении человека светильники включались посекционно, а в его отсутствие горели только аварийные светильники.
Сейчас там люминесцентные светильники. И, как мне кажется, в соответствии с требованиями по автоматизации, металлогалоген не подходит.
Высота склада 10 м. Высота стеллажей пока неизвестна. Расстояние между стеллажами 1,2 м.
Предложение со светильниками со встроенными датчиками показалось заказчику слишком дорогим.
Я смотрела спецификации датчиков движения, у многих требуется высота установки не более 2,5 метров.
Если у кого есть опыт в проектировании подобных систем автоматизации или какие-нибудь идеи, как это можно сделать, поделитесь, пожалуйста.
Заранее спасибо.
Андрей81
16.02.2010, 16:41
Добрый день!
У меня стоит задача заменить систему освещения на складе со стеллажным типом хранения. Имеется главный проход, по обеим сторонам которого стоят стеллажи. Пожелание заказчика - автоматизировать освещение таким образом, чтобы при приближении человека светильники включались посекционно, а в его отсутствие горели только аварийные светильники.
Сейчас там люминесцентные светильники. И, как мне кажется, в соответствии с требованиями по автоматизации, металлогалоген не подходит.
Высота склада 10 м. Высота стеллажей пока неизвестна. Расстояние между стеллажами 1,2 м.
Предложение со светильниками со встроенными датчиками показалось заказчику слишком дорогим.
Я смотрела спецификации датчиков движения, у многих требуется высота установки не более 2,5 метров.
Если у кого есть опыт в проектировании подобных систем автоматизации или какие-нибудь идеи, как это можно сделать, поделитесь, пожалуйста.
Заранее спасибо.
1) Сходите в магазин типа ОБИ там в секции свет-стоят датчики движения.
2) МГЛ - Вам наверное не подойдет, ведь у него время включения больше, чем идет человек к стелажам.
3) Частое включение выключение люма - приводит к его быстрому выходу из строя.
4) Вот тут очень удобно применять светодиодное освещение с линзами. - светильник пока никого нет работает например на 30% светового потока в режиме аварийного, а когда кто-то приближается-плавный запуск от 30 до 100% и такой же плавное выключение...
Анастасия
16.02.2010, 16:47
1) Сходите в магазин типа ОБИ там в секции свет-стоят датчики движения.
А высота установки датчика разве не имеет значения?
4) Вот тут очень удобно применять светодиодное освещение с линзами. - светильник пока никого нет работает например на 30% светового потока в режиме аварийного, а когда кто-то приближается-плавный запуск от 30 до 100% и такой же плавное выключение...
Светодиоды не подходят однозначно. Заказчик согласен только на самые дешевые люмы с ЭПРА :(
Андрей81
16.02.2010, 18:31
А высота установки датчика разве не имеет значения? - да там столько всего влияет начиная от угла обзора датчика.
Светодиоды не подходят однозначно. Заказчик согласен только на самые дешевые люмы с ЭПРА :( - ну дык и не переживайте, датчики движения и вкл/выкл люмлампы
Задача не из легких.
Объясните что скупой платит дважды :o, и лучше 1 раз заплатить чем потом постоянно платить за переделки.
По теме светильников:
Светильник должен быть под люм лампу или светодиоды это однозначно!
Так же он должен иметь необходимую степень защиты (IP) и быть рассчитанным на установку в помещение с высокими потолками.
Датчики движения ставятся внизу с временным интервалом минут в 5.
Мы ставим вот эти в проекты с IP 65. Но стоят они с лампами 3х54 - 350евро.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
Анастасия
17.02.2010, 10:45
Датчики движения ставятся внизу с временным интервалом минут в 5.
Вы не могли бы уточнить эту фразу. Внизу - это где?
Вы не могли бы уточнить эту фразу. Внизу - это где?
Где предоставляется возможным! Я не знаю как выглядит ваш склад.
Ставите датчик движение и подключаете к нему линию светильников в пролете.
Нужно прикинуть где лучше поставить чтобы не было ложных срабатываний датчика.
По датчикам движения я не специалист.
NMichail
19.02.2010, 11:41
У Вас будет еще одна проблема при использовании датчиков движения совместно с люминесцентными датчиками - эта задержка включения. Мне приходилось практически выполнять такие решения и это было не удобно. Заказчику, приходилось некоторое время двигаться по темному пространству. Пришлось добавлять лампы накаливания, чтобы клиент мог двигаться в темноте.
По поводу высоты подвеса светильников - их однозначно необходимо опускать, если Вы не планируете для замены ламп нанимать альпинистов. Благо для этого существуют стандартные решения. Отпадет и необходимость применения дорогих датчиков движения. Кроме того, если бы мне пришлось релизовывать такой проект, все датчики свел бы в один шкаф вместе со всеми группами включения и поставил контроллер (типа интеллектуального реле) - это даст возможность заказчику модифицировать систему управления по своему желанию.
Анастасия
19.02.2010, 15:35
Высота подвеса светильников однозначно зависит от высоты стеллажей, которые не менее 5 метров в высоту.
Меня больше волнует проблема, как разместить датчики на стеллажах так, чтобы они не мешали погрузчику.
ASRozhkov
24.02.2010, 16:17
Конечно можно порекомендовать:
Программируемый контроллер LonWorks 750-819
Интерфейсный модуль DALI Master 750-641
Оконечный модуль 750-600
+Интерфейсный модуль DALI Master 750-641--------64гр (пополняемые модулина DIN рейку )
+Интерфейсный модуль DALI Master 750-641--------64гр
+Интерфейсный модуль DALI Master 750-641--------64гр
+Интерфейсный модуль DALI Master 750-641--------64гр
В контроллерах 750-819 имеется ограничение на количество сетевых переменных: до 52 NVO/NVI. Поэтому, если нужно использовать большее их количество, я рекомендую заложить дополнительный контроллер.
Для программирования контроллера понадобится система разработки WAGO I/O PRO CAA 759-333.
Кроме того, потребуются источники питания 24V DC для контроллера (можно взять 787-602) и для DALI шины.
Для обеспечения веб-интерфейса с системой и в качестве шлюза LON/Ethernet хорошо подойдет iLON 100 производства Echelon.
Указанная спецификация обеспечит управление яркостью свечения до 64 балластов по любым алгоритмам, ввод сигналов со стандартных датчиков и с датчиков с LON интерфейсом, передачу данных на диспетчерский пульт.
Дальше продолжать не буду.))
Данный проект был реализован на паркинге (Франция)
Глубину датчика можно настроить и скоректировать.
Ну или поставьте всем по включалке выключалке)
Анастасия
25.02.2010, 11:06
Dali - это конечно хорошо, но дорого. На складе порядка 2500 светильников.