PDA

Просмотр полной версии : Освещение в ванной


Katja
17.02.2010, 16:54
Добрый день! Помогите, пожалуйста, решить проблему: надо осветить ванную комнату. Площадь - 5 м.кв., высота - 2,85 м. В качестве основного освещения (потолок) были куплены и установлены галогеновые светильники Massive, модель Lutea, GU10/max.50W/230V, IP44, 5 шт. И в помещении очень тускло. Решить вопрос за счет более мощных лампочек, как видно, невозможно. Количество увеличивать тоже не хотелось бы. Подскажите, насколько важна в данном случае высокая степень защиты? Правильно ли я понимаю, при имеющейся высоте помещения это не существенно? И какая, в принципе, норма освещенности для ванных комнат?

Спасибо.

admin
17.02.2010, 17:15
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]Обычно в ванных использую лампы с дихроичным отражателем (12В, 35-50W titan) в обыкновенном светильнике встраивамом для дихроичных ламп за 50-300 рублей.

Katja
17.02.2010, 18:30
Спасибо за ответ. Эти статьи я читала, на их основании и предположила, что в данном случае степень защиты может быть меньше - т.е. это действительно так? В теперешних светильниках тоже есть дихроичный отражатель (новое выражение в лексиконе))), только его "компенсирует" матовое защитное стекло... значит, использовать светильники без него или "брать количеством"? И как правильно расчитать количество светильников? На этой волне начала осваивать DIAlux, но, к сожалению, плагина от Massive не могу найти.

camii dobrii
17.02.2010, 19:09
4 светильника нормально! Убрать матовое стекло и должно быть всё ок. Галогенки используете на низкое напряжение или на 220? При прочих равных, галогенки на 12V светят несколько лучше...

Katja
17.02.2010, 20:17
Спасибо! На 220. Поэкспериментирую, по вашему совету, со стеклами. Если результат не понравится - буду менять светильники. И, почитав другие темы, попробую усилить эффект за счет ламп с углом 60° (еще раз - спасибо). Нормы - нашла. Думаю, тему можно закрывать.

SPECIALiSt
17.02.2010, 20:34
На 220.
Лампы такого формата - MR16 GU5.3 - на 220V делают только китайцы (Comtech, Foton, Feron). Ни один приличный производитель такие лампы на 220 не делает.

Ставьте трансформаторы и пользуйте хорошие лампы :)

Katja
18.02.2010, 11:48
Спасибо, Константин. Мммм, думала, что разобралась, и опять запуталась) Т.е. "не верь глазам своим": Massive - не Бельгия? Менять-то собиралась на светильники этого же производителя... И плюс на производителей, у которых "MR16 могут работать напрямую от сети (обычно их выпускают с разъёмом типа GU10)" (цитата), не обращать внимания?

SPECIALiSt
18.02.2010, 12:41
Прошу прощения, это я Вас запутал...
Я говорил про лампы с цоколем 5.3

Alexiy
12.08.2010, 11:32
Подскажите, насколько важна в данном случае высокая степень защиты? Правильно ли я понимаю, при имеющейся высоте помещения это не существенно? ГОСТ Р 50571.11-96. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения

Правильно. При H > 2,4 м - несущественно

И какая, в принципе, норма освещенности для ванных комнат?СНиП 23-05-95. ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Рекомендуемые источники света для общего освещения жилых и общественных зданий

Освещенность, лк - прихожие, ванные комнаты - 50
-----------------------------
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений жилых зданий.

13. Ванные комнаты, уборные, санузлы, душевые - 50*

* В жилых домах и квартирах приведенные значения освещенности, показателя дискомфорта и коэффициента пульсации являются рекомендуемыми.
-----------------------------
МГСН 2.06-99 - то же самое.
-----------------------------
Теперь вы знаете где искать, если что ;)

Кстати, сколько раз пробовал рассчитывать освещение галогенками в санузлах - всегда в реальности темнее получается. Вероятно виноваты некачественные лампы, которые не выдают ожидаемого светового потока. Это следует учитывать.

nor-lampion
16.08.2010, 01:05
Если в ванной комнате плохая вентиляция, то конденсат в (на) патроне, смачивая постепенно накапливающуюся пыль (чем её больше, тем она более проводящая) может явиться причиной пробоя (даже если патроны GU10) при включении света в остывшей ванной. Поэтому лучше использовать 12V.
Что касается вопроса количество/мощность ламп - освещенность, эффективнее использовать точечные светильники с рассеивателями. Более подробно об этом написал на своём не коммерческом сайте (не реклама) [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.] Прошу адм. удалить эдрес, если всё равно нельзя его указывать.