Просмотр полной версии : Как уменьшить пульсацию?
Помещение 18 на 24 метра, потолок 8 метров. 8 светильников РКУ-400. При замерах параметров освещенности высокий коэффициент пульсации плюс недостаток освещенности. Рабочее место не проходит аттестацию. Подскажите, какие могут быть варианты решения этой проблемы.
1 Использовать SON-H 350w в тех же светильниках (если можно конечно в данном случае использовать натрий)
2 Распределить светильники по разным фазам. Этого должно хватить.
camii dobrii
24.02.2010, 11:07
Помещение 18 на 24 метра, потолок 8 метров. 8 светильников РКУ-400. При замерах параметров освещенности высокий коэффициент пульсации плюс недостаток освещенности. Рабочее место не проходит аттестацию. Подскажите, какие могут быть варианты решения этой проблемы.
Заменить РКУ на ГКУ... И вообще, почему у Вас в помещении используются "Конслольные" светильники?!
Повесьте какие нить ГСП!!! И естественно - расфазировка.
1 Использовать SON-H 350w в тех же светильниках (если можно конечно в данном случае использовать натрий)
2 Распределить светильники по разным фазам. Этого должно хватить.
К сожалению у натрия коэфициент пульсаций выше. Достаточно установить МГЛ и распределить по фазам.
Можно подобрать лампы со встроенным зажигателем ( SYLVANIA HSI-400-CO/I или PHILIPS HPI-T-400-BUS )и переделывать светильники не придеться.
camii dobrii
26.02.2010, 13:32
К сожалению у натрия коэфициент пульсаций выше. Достаточно установить МГЛ и распределить по фазам.
Можно подобрать лампы со встроенным зажигателем ( SYLVANIA HSI-400-CO/I или PHILIPS HPI-T-400-BUS )и переделывать светильники не придеться.
Мне как то не очень лампы со встроенной зажигалкой... Лампы не дешевые, и не очень надежные... ГСП на 400 Вт стоит 2500 руб... Не смертельная сумма... Окупится за 1-2 года.
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot