Подскажите, пожалуйта, чтобы мне почитать, чтобы разговаривать на равных (ну или почти на равных) с нашим электриком???:confused:

Объясню ситуацию: я отвечаю за дизайн экспозиции в крупном мебельном центре. В нем два корпуса - старый и новый. С новым проблем никаких, а вот в старом - все коммуникации, в том числе проводка и что-то там еще - старое. Когда мне нужно сменить освещение в каком-то месте экспозиции (я уж не говорю об устаревшем освещении всего здания - это дело не быстрое), электрик делает большие глаза и говорит, что "высокое напряжение, все вылетит нафик, добавлять ничего нельзя, надо посчитать" и т.п. Видимо есть какой-то предел мощности светильников и других электроприборов, только вот о нем известно только электрику. Конечно, ему лень думать, как можно оптимизировать освещение в имеющихся условиях, за него буду думать я. Для этого мне нужно сориентироваться в базовых понятиях: мощность, напряжение и т.п.

Почему, например, маленькие точечные лампочки через трансформатор можно вводить, а когда я прошу заменить потолочные светильники на прожекторы - мне говорят категорическое "нельзя"? Что такое есть в прожекторах, чего нет в светильниках.
Я понимаю - вопросы детские. Я, конечно, сижу и изучаю статьи на этом сайте. Но мне кажется, что какой-то физической базы не хватает. Есть где-нибудь такая информация "для чайников"? Подскажите книги, желательно, свежие, чтобы в магазине можно было купить.
Заранее огромное спасибо

admin
04.04.2008, 11:37
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]

Неизвестно нам насколько много светильников вы хотите подключать. Но в тех масштабах, в которых я могу себе представить освещение экспозиции (где-то убрать свет - куда-то добавить) - никаких проблем быть не должно - может быть лентяй ваш электрик?

Разбираться вам стоит с темами о равномерной загрузке фаз и потерях напряжения на удаленном потребителе.

Элина
04.04.2008, 13:21
Хорошо, я сейчас поняла, что от мощности электроприборов зависит сила тока, как мне определить, на какую силу тока рассчитана наша проводка (есть же наверное такая документация на здание, или это на каком-то щитке написано?), и какой ток на нее уже приходит от имеющихся приборов. Обязан ли электрик вести учет электроприборов?

Pashtik
04.04.2008, 13:24
Хорошо, я сейчас поняла, что от мощности электроприборов зависит сила тока, как мне определить, на какую силу тока рассчитана наша проводка (есть же наверное такая документация на здание, или это на каком-то щитке написано?), и какой ток на нее уже приходит от имеющихся приборов. Обязан ли электрик вести учет электроприборов?
Ну сила тока ограничивается установленным автоматом и сечением кабеля. На все эти вопросы должен иметь ответы ваш электрик.

Chuper
04.04.2008, 17:02
Хорошо, я сейчас поняла, что от мощности электроприборов зависит сила тока, как мне определить, на какую силу тока рассчитана наша проводка (есть же наверное такая документация на здание, или это на каком-то щитке написано?), и какой ток на нее уже приходит от имеющихся приборов. Обязан ли электрик вести учет электроприборов?

Элина, вообще есть проектная документация на объект. Ее лучше попросите и изучита, там написана предельная мощьность на весь обект. Допустим у вас разрешено на офис 10 киловатт, тогда электрик должен посчитать мощность всех включенных лампочек и приборов - кондиционеров, чайников и т.д. так как при привышении мощности придет проверка и атата вашего директора, а он, соответственно, тебя. По силе тока: есть щиток, в котором установлены такие специальные аппаратики, которые отрубают питающую линию, если превышен предел нагрузки. То есть можно провести еще одну линию (проложить провод), по которому будут питаться прожектора. НО для этого нужно делать канавки в потолке и стене или протягивать провод в коробе, то есть портить ремонт, если он есть.

camii dobrii
07.04.2008, 14:58
Постараюсь ответить:
1) Узнайте у электрика сечение проводки и номинал автомата
Обычно: 10А - 1,5 мм^2
16A - 2,5 мм^2
20А - 4,0 мм^2
Поехали дальше:
Оценка тока: Мощность умножить на 4,5 для однофазной сети или 1,7 для 3хфазной.
т.е. на автомат 10А можно подсадить 10/4,5 - т.е. около 2,2 кВт. (и так далее)
Есть много нюансов, но впринципе вам должно это помочь.

Могу вам предложить вместо светильников с ЛН для общего освещения использовать лампы ЛЛ Т-8 или Т-12. Пишите =)