Проектирую производственные цеха, такие как участок полировки дисков, участок заточный, токарный, сварочный, участок вакуумной пайки и т.д. Вопрос: как мне узнать про нормы освещенности на них? по категории зрительной работы? Если так, то как узнать, к какой именно категории относится тот или иной вид работы? Подскажите пожалуйста!

Bomzh
28.04.2010, 15:33
СНИП 23.05.95, раздел 7, глава Освещение помещений производственных и складских зданий.
Разряд зрительной работы по табл.1. путем выбора имеющегося на рабочем месте контраста объекта с фоном и характеристики фона.
Пример: сборка наручных часов на столе с белым матовым покрытием. Детали часов цвета металлик или золотистый. Тогда: фон - светлый; контраст детали с фоном- средний (если бы была деталь белая - малый, если черная - большой). Размеры деталей (или отверстий в них) допустим от 0,15 до 0,3 мм. Следовательно: характеристика зрит. работы - "очень высокой точности", разряд II, подразряд (средний|светлый) г.
Отсюда рекомендованная освещенность общая 200лк, местное освещение 1000 лк. (Местное на станках практически всегда предусмотрено и идет в комплекте оборудования)
Для общего предусмотрите электронные ПРА, чтобы под действием стробоскопического эффекта токаря не намотало на шпиндельный вал :)

*4.1 Нормируемые значения освещенности в настоящих нормах приводятся в точках ее МИНИМАЛЬНОГО значения на рабочей поверхности внутри помещений для разрядных источников света, кроме оговоренных случаев.

Ландыш
28.04.2010, 16:00
Ага, спасибо. я так и думала, что с этой таблицей надо работать. Но ведь проблема в чем, в том, что я не имею конкретного представления, что там именно делают и с чем конкретно работают, например участок вакуумной пайки.:confused:
А на счет стробоскопического эффекта, это понятно, я и так работаю со светильниками с ЭПРА:)

Bomzh
28.04.2010, 16:12
Ага, спасибо. я так и думала, что с этой таблицей надо работать. Но ведь проблема в чем, в том, что я не имею конкретного представления, что там именно делают и с чем конкретно работают, например участок вакуумной пайки.:confused:
А на счет стробоскопического эффекта, это понятно, я и так работаю со светильниками с ЭПРА:)

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.] - вакуумная печь.
Думаю надо у заказчика расспросить что они там делают. Или наименования станков узнать и гуглить характеристики.
Для металлообработчиков могу сказать что наименьший размер - деление на штангенциркуле (~0,5 будет нормально).
Хотя если там станки с ЧПУ, то наименьший рассматриваемый размер наверное кнопка "Пуск/Стоп" :)