PDA

Просмотр полной версии : дроссели для ДРЛ и ДНаС


svetlyachok
12.05.2010, 01:37
была бы очень признательна за информацию:
изменение характеристик комплекта ДРЛ+ПРА с нелинейным дросселем,в отличии от линейного.
изменение характеристик комплекта ДНаС+ПРА с нелинейным дросселем,в отличии от линейного.

pig1
12.05.2010, 03:58
была бы очень признательна за информацию:
изменение характеристик комплекта ДРЛ+ПРА с нелинейным дросселем,в отличии от линейного.
изменение характеристик комплекта ДНаС+ПРА с нелинейным дросселем,в отличии от линейного.

Линейный дроссель - индуктивность постоянна.
Классический нелинейный дроссель - индуктивность падает при увеличении тока.
Есть ли у вас характеристики дросселя в аналитическом, графическом или табличном виде?
Какова мощность ДРЛ, ДНаС ?

pig1
12.05.2010, 05:18
АМПЛИТУДА напряжения в сети 220 В, 50 Гц = 310 В
Газоразрядная лампа - нелинейное сопротивление, падающее с увеличением тока.
Открывается она при напряжении ~ 100 В.
Дроссель выполняет функции ограничения тока и поддержания его при уменьшении напряжения в течение полупериода.
ПРА и лампа соединены последовательно. При возрастании сетевого напряжения после открытия лампы дроссель ограничивает ток, накапливая энергию в своем магнитном поле. После того как напряжение начнет спадать, дроссель отдает свою энергию, удерживая напряжение на лампе в области её рабочего напряжения. Во втором полупериоде (отрицательном) процесс повторяется.
Нелинейный дроссель перестает выполнять свою ОГРАНИЧИТЕЛЬНУЮ функцию. поскольку индуктивность уменьшается с возрастанием тока, причем одновременно с уменьшением сопротивления лампы.
Вероятнее всего разрушение лампы или переход в критический режим.
Если вопрос для получения зачета, то написанного достаточно. Если курсовая или диплом, то нужны ответы на поставленные вопросы.