Просмотр полной версии : освещенность ламп дрл и днат
Незарегистрированный
21.05.2010, 10:41
111111111111111
подскажите, пожалуйста, какая освещенность у ламп дрл-1000 и днат-400?
в инете нигде не могу найти
Не освещенность, а скорее всего световой поток от источника света.
От ДРЛ 1000Вт - 57000лм.
От ДНаТ 400Вт - 48000лм.
Незарегистрированный
21.05.2010, 11:00
11111111111111
alkrymov
21.05.2010, 12:03
Измеряется освещенность поверхности, а не источников. У источников может яркость измеряться. Освещенность поверхности на разных расстояниях и под разными углами будет разная - конкретнее ставьте задачу.
Незарегистрированный
21.05.2010, 12:14
11111111111111
Если "тип светильника и лампы - любой. характер потолков, стен, и в-общем помещения - любой" то и цифры, будут любые ! Ну, или почти любые.
Поясню попроще: это все равно, что спросить "с какой скоростью может ехать машина ?" / с ОЧЕНЬ разной. От "0" и до "300" например. /
Незарегистрированный
21.05.2010, 13:13
11111111111111
хотябы высоту надо знать, +/- 50% точность вычислений получится :)
alkrymov
21.05.2010, 16:03
Вы это хотите увидеть? ДНаТ-400.
alexgromus
27.05.2010, 22:08
рекомендую взять диалюкс лайт и щщииттааййттее на сдорфье:D
Вы это хотите увидеть? ДНаТ-400.
Вот те на. А объясните, как Вы это (картинку) сделали? Я в Диалюксе так не умею! Или это новый диалюкс 4.8 так может?
alkrymov
30.05.2010, 12:28
Насколько я помню, такую картинку можно было и в предыдущих версиях Диалюкса сделать.
1. Скачал каталог ваших светильников и вытащил ies-ку светильника ЖКУ15-400-001 с ДНаТ-400.
2. Вставил в помещение, рассчитал.
3. Заходим в Результаты, раскрываем данные светильника, находим Конусную диаграмму. Это оно и есть. Можно также задать высоту, для которой будет рассчитываться конус.
П.С. правда не у всех светильников конусная диаграмма имеется.
Вот те на. А объясните, как Вы это (картинку) сделали? Я в Диалюксе так не умею! Или это новый диалюкс 4.8 так может?
Добавлю немного.
Последовательность действий.
Сделать расчет объекта с тем или иным светильником.
Допустим дороги с использованием светильника – ЖКУ 15-400-103.
Перед выводом результатов расчетов в .pdf жми на опцию «РЕЗУЛЬТАТЫ»,
там подраздел «Конфигурация результата», жмешь и слева в окошке выбираешь, что выводить
(ставишь или убираешь галочки).
Дойдешь до опции – «Конусная диаграмма», ставишь галку и все!
У тебя будет записана конусная диаграмма освещенностей по высоте.
Дмитрий, извини, что подробно пишу, ты, наверное, уже и сам разобрался, может, кому то еще пригодиться.
KALAN, alkrymov, спасибо, коллеги!
Все понял! Я те опции в "результатах" практически никогда не использовал и даже забыл, что там такое есть.
Поддерживаю! Сколько в Диалюксе считал, а об этой диаграмме и не вспоминал... Спасибо форумчанам alkrymov и KALAN!
Диодник-дилетант
16.06.2010, 10:11
KALAN, alkrymov, спасибо большое. Даже у такого чайника, как я, получилось. Все четко, пошагово, супердоступно. Мои ребята тоже заинтересовались, вчера после работы сидели, игрались :D
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot