Ни где не могу найти как рассчитать аварийное освещение на рабочем месте оператора ЭВМ. Помогите пожалуйста! Очень надо!

pcmag
01.06.2010, 12:26
В самом тяжелом случае, для освещения безопасности, СНИП дает норму 5% от общего, но не более 30 Лк. Общее у Вас не менее 400 Лк. Т.о. от 20 до 30 Лк нужно, если требуется завершать техпроцессы. Для эвакуационного достаточно 0,5 Лк.