Просмотр полной версии : Выбор коэффициента использования по Кноррингу
Здравствуйте! Всегда затрудняюсь с выбором коэффициента использования по Кноррингу. Может быть есть более простой способ?:confused:
Есть. Сначала скажите, зачем Вам коэффициент использования и что Вы с ним делаете
Здравствуйте, hobdm!
Этот коэф. использую при расчете сети освещения, точнее, для определения кол-ва светильников при заданных: норме освещения, размерах помещения, типа светильника. Есть таблица в exele, типовая, которой пользуются проектировщики.
С уважением, Инзиля!:)
alkrymov
31.05.2010, 20:12
Тогда вам еще нужно знать коэффициенты отражения поверхностей, чтобы найти коэффициент использования по таблицам.
Можете рассчитать вручную. Для этого вам понадобится Справочная книга по проектированию электрического освещения под ред. Г. М. Кнорринга, 1976г. Стр. 126: В большинстве случаев, в особенности для светильников для общественных зданий, достаточен приближенный расчет коэффициента использования с помощью табл. 5-19 и 5-20, выполняемый по схеме: по форме кривой силы света в нижней полусфере определяется ее тип; по каталожным данным светильника определяется, в процентах от потока лампы, потоки нижней и верхней полусфер; первый умножается на коэффициент использования по табл. 5-19, второй - по табл 5-20; сумма произведений дает общий полезный поток, делением которого на поток лампы (обычно 1000 лм) находится коэффициент использования.
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot