PDA

Просмотр полной версии : п.4.15 СП 2.3.6.1079-01 Светильники общепита


Santana
02.07.2010, 10:35
Дали замечания в экспертизе. В пищеблоке установлены ЛСП 01 2х36 IP54. (Думаю что IP65 излишне)
Эксперт-электрик -не имеет претензий, а специалист по"охране окружающей среды" выдал замечание - "выполнить светильники в столовой в защитной арматуре во влагопылезащитном исполнении согласно СП 2.3.6.-1079-01

4.15. Для освещения производственных помещений и складов применяются светильники во влаго-пылезащитном исполнении. На рабочих местах не должна создаваться блесткость. Люминесцентные светильники, размещаемые в помещениях с вращающимся оборудованием (универсальные приводы, кремовзбивалки, тестомесы, дисковые ножи), должны иметь лампы, устанавливаемые в противофазе. Светильники общего освещения размещаются равномерно по помещению. Светильники не размещаются над плитами, технологическим оборудованием, разделочными столами. При необходимости рабочие места оборудуются дополнительными источниками освещения. Осветительные приборы должны иметь защитную арматуру.

Интересует установка ламп в противофазе -это как? Специальная конструкция светильников или просто указать в спецификации и при заказе на заводе сделают?

Санёк
02.07.2010, 10:51
Ну насколько я знаю, светильники разбить на группы и запитать на разные фазы... Типа чтоб "резонанса" не было. Но может практикующие элекрики лучше что скажут...

Santana
02.07.2010, 13:06
В помещении мясообработки и в овощном -по одному люминесцентному светильнику. Нет смысла вешать на разные фазы. Это что то другое.

А.М.Бал
02.07.2010, 13:28
Я сталкивался с подобными требованиями в мастерской, со множеством установленных металлообрабатывающих станков.. Всё решилось применением светильников типа ЛСП 2*58 с ЭПРА в общем освещении. Ни от клиента, ни от контролирующих/аттестующих служб нареканий не было.

Мне кажется в данной цитате коряво объясняется компенсированная схема включения с расщеплённой фазой двух люминесцентных ламп с ЭмПРА в одном светильнике.

ДиК
02.07.2010, 16:13
Думаю металлические светильники с матовым стеклом и ЭПРА - это то, что надо. Не будет блесткости, не будет стробоскопического эффекта. А металл и стекло обеспечат термоустойчивость и возможность мыть светильники хоть струей воды. Как вариант можно посмотреть светильники AGA LIGHT (Польша) [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]

twkisa
02.07.2010, 16:18
Мне кажется в данной цитате коряво объясняется компенсированная схема включения с расщеплённой фазой двух люминесцентных ламп с ЭмПРА в одном светильнике.
Очень даже вероятно. По-моему, светильники с такой схемой включения встречаются редко. В условиях нескольких светильников конечно проще просто раскидать их по разным фазам.

zazalu
02.07.2010, 16:27
Да, СП устарели :( При использовании светильников с ЭПРА вероятность совпадения частоты пульсации светового потока с частотой вращения механизмов нулевая. Но бывают люди, которые свято верят в бумажку, и ничего им не докажешь.

Кухня относится к пыльным помещениям, и действительно нужны светильники с IP44.

Santana
02.07.2010, 16:59
Светильник заложен с ЭПРА, значит в принципе он подходит.

Светильники AGA LIGHT нашу экспертизу шокируют - так как незнакомы и у нас в области не применяются и не продаются.