PDA

Просмотр полной версии : Расчет количества светильников для склада


djvi
17.08.2010, 14:26
Добрый день!
Уважаемые форумчане, есть задача в которой самостоятельно разобраться не получается. Есть склад (площадь 4400 м2), высота потолков 9,5 м, хранение стеллажное, высота хранения 8 метров. Количество рядов стеллажей - 14, количество проходов - 7, ширина прохода - 2,4 м, длина ряда (прохода) 81 м. Какое количество светильников необходимо установить на складе для освещения согласно СНиП 23-05-95 (для стеллажного хранения (разряд зрительной работы VI-1)– 200 лк с газоразрядными лампами)? Или какое количество светильников на проход? На хранении - товары народного потребления.

Тип используемых ламп ДРЛ мощность 250Вт. Тип используемых светильников РСУ17-250-001. Наследство от старого склада. Переход на другие светильники пока невозможен.
Схема размещения стеллажей во вложении.

Заранее благодарен, djvi!

camii dobrii
17.08.2010, 18:53
Добрый день!
Уважаемые форумчане, есть задача в которой самостоятельно разобраться не получается. Есть склад (площадь 4400 м2), высота потолков 9,5 м, хранение стеллажное, высота хранения 8 метров. Количество рядов стеллажей - 14, количество проходов - 7, ширина прохода - 2,4 м, длина ряда (прохода) 81 м. Какое количество светильников необходимо установить на складе для освещения согласно СНиП 23-05-95 (для стеллажного хранения (разряд зрительной работы VI-1)– 200 лк с газоразрядными лампами)? Или какое количество светильников на проход? На хранении - товары народного потребления.

Тип используемых ламп ДРЛ мощность 250Вт. Тип используемых светильников РСУ17-250-001. Наследство от старого склада. Переход на другие светильники пока невозможен.
Схема размещения стеллажей во вложении.

Заранее благодарен, djvi!

C шагом 6 метров по 2 шт в точке.
А если на МГЛ 400 то с шагом 6 метров по одному светильнику.

А вы уверены что 200 лк нужно? Вам бы лучше на полу люкс 75 и на стеллажах побольше... Ну это так... "дружеский совет".

djvi
18.08.2010, 13:42
C шагом 6 метров по 2 шт в точке.
А если на МГЛ 400 то с шагом 6 метров по одному светильнику.

А вы уверены что 200 лк нужно? Вам бы лучше на полу люкс 75 и на стеллажах побольше... Ну это так... "дружеский совет".

Добрый день!
Спасибо за ответ. По поводу уверенности - ее нет опирался только на требования СНиП 23-05-95. Из практических соображений, требование одно, чтобы человеку было комфортно работать. Заказы собираются по отпечатанным листам комплектации (формат A4, шрифт Tahoma, размер шрифта 10). Товар для комплектации расположен на первом ярусе хранения (максимальная высота хранения на первом ярусе от пола 1,9 метра). Освещение товара на стеллажах других ярусов так же важно (всего 5 ярусов хранения. На паллетах со 2-го по 5-й ярус хранения есть паллетные ярлыки с указанием наименования товара и артикула(формат А4, шрифт Tahoma, размер шрифта 70). Товар с этих ярусов по мере необходимости перемещается вниз погрузчиками, товар идентифицируется водителями погрузчиков визуально по паллетному ярлыку.
И хотелось уточнить по поводу "дружеского совета", как его воплотить в жизнь и будет ли он удовлетворять вышеперечисленным требованиям.

Заранее благодарен, djvi!