PDA

Просмотр полной версии : Диспетчерская


Эдгар
30.08.2010, 16:06
Подскажите есть ли какие нормы по освещению диспетчерской в аэропорту?

Alexiy
30.08.2010, 16:13
Всё те же СНиП 23-05-95, СанПиН 2.2.1-2.1.1.1278–03 и МГСН 2.06-99
пункт "Вокзалы"

@lligator
30.08.2010, 16:14
Подскажите есть ли какие нормы по освещению диспетчерской в аэропорту?

скорее всего про это написано в документах ИКАО... в "общечеловеческих" нормах про это ни слова.....

ищите отраслевые стандарты

по логике - общего света должно быть по-минимуму.. местное освещение в основном..

Эдгар
30.08.2010, 16:19
Вобщем архитектор хочет расположить светильники за потолком грильято. боюсь что тени будут и неравномерность большая.
как убедить архитектора отказаться от этой идеи?

@lligator
30.08.2010, 16:25
Вобщем архитектор хочет расположить светильники за потолком грильято. боюсь что тени будут и неравномерность большая.
как убедить архитектора отказаться от этой идеи?

грильято - это хорошо!

лучшего решения антибликового и не придумать... вопрос только в уровнях освещенности

Alexiy
30.08.2010, 16:26
Теней и неравномерностей особо бояться не надо. Они, конечно будут, но незначительные.
Однако, тут другая проблема - света будет попадать около 40% от светильников. Учитывая, что КПД самих светильников 40-60%
Итого лишь 20% света от источников попадут на рабочие поверхности... А как же энергосбережение?! :rolleyes: Таким образом получится подсветка самого потолка, а не освещение рабочего места.
Грильято - хорошо для высоких (более 4 м) потолков и для больших пространств. Иначе все кишки коммуникаций видны сквозь отверстия в потолке. Очень неуютно получается. Особенно для технических помещений. Подсветка за потолком грильято - дизайнерская фишка для второсортных баров и кафешек.

А ещё DIALux оооооочень медленно считает при наличии большого количества элементов мебели. Попробуйте смоделировать маленький кусочек помещения (например, 3х3 м с коэффициентом отражения стен = 0) с решёткой из реек и светильниками над нею и то же самое без решётки - получите общее представление, сколько света теряется при такой установке светильников. Я после такого сравнительного моделирования считал помещения уже без решётки, но с Пoпpaвoчным кoэффициeнтом в светильниках. В сотни и тысячи раз быстрее получается и погрешность приемлемая.

Ну, не отчаивайтесь, есть, в конце-концов, местное освещение! ;)

camii dobrii
31.08.2010, 23:54
1) В грильято очень хорошо встраиваются люм светильники 4*18
2) Они бывают с защитным стеклом
3) Стекло бывает матовое и структурированное

Если у Вас нет ИКАО - попинайте меня в рабочее время. Даже если у меня не найдется нужного ИКАО (точно есть на вертодромы, перроны и МСВС) я знаю кого попинать =0)

Ну а располагать светильники за решеткой тоже прикольно конечно, только совсем другие и для создания невысоких уровней освещенности.

@lligator
01.09.2010, 17:15
1)
Ну а располагать светильники за решеткой тоже прикольно конечно, только совсем другие и для создания невысоких уровней освещенности.

Леш, я именно это и имел в виду -

мой маразм мне подсказывает, что уровни освещенности там должны быть небольшие и широкое использование местного освещения.

все-таки специфика - наблюдение за территорией аэропорта (а как мы все прекрасно знаем - чем темнее в помещении, откуда ты смотришь - тем лучше видно все вовне) и слежение за мониторами (фактически - чем выше контраст - тем лучше)

так что... грильято и светильники за ним - самое оно... и на мониторах ничего не бликует!!!

Alexiy
06.09.2010, 01:22
...уровни освещенности там должны быть небольшие...Освещённость 300 лк.
Г-0,8 - на уровне стола, разряд зрительной работы Б-1
Обычное офисное рабочее место. Часто такие места из-за потолка освещаются?!