В общем ситуация такая, при выполнении одного проекта, у меня возникла необходимость проектирования розеточной сети, при чем на каждое помещение по 4 розеточных блока, на каждое помещение идет отдельная розеточная группа.
Нагрузка на каждую группу в пределах 2-3 кВт.

Вопрос! - при подщете общей нагрузки если во все розетки одновременно будут включены электропотребители, Нагрузка уст. составляет 100 КВт. разделена она у меня на 4 розеточных щита.

Как мене считать эту нагрузку? брать для расчета полную мощьность или же есть какой-то коэффициент спроса по розеточным сетям.???

Alexiy
15.09.2010, 13:49
во-первых, такой вопрос больше подходит для электротехнического форума colan.ru, а тут мы светотехнику больше обсуждаем. :rolleyes:

во-вторых, все ответы на свои вопросы найдёшь в СП 31-110-2003 ;) Конечно есть коэффициенты. 100 кВт - это у тебя установленная мощность. Расчётная будет меньше - коэффициент спроса смотри.
Но и про коэффициент мощности не забудь - влияет на расчётный ток (увеличивает).

Кстати, на розетки, в которые включены компы (я угадал?) Ставится УЗО класса "А". УЗО класса "АС" при импульсной нагрузке нормально работать не будет. Но УЗО ставить надо обязательно!

Skorpion3G
15.09.2010, 14:03
во-первых, такой вопрос больше подходит для электротехнического форума colan.ru, а тут мы светотехнику больше обсуждаем. :rolleyes:
Ну это понятно что светотехнику, но я постоянно розеточную сеть проектирую в разделе ЭО (электроосвещение) и видел что другие организации так же делают, так что думаю что светотехники должны знать!

Кстати, на розетки, в которые включены компы (я угадал?) Ставится УЗО класса "А". УЗО класса "АС" при импульсной нагрузке нормально работать не будет. Но УЗО ставить надо обязательно!
Про УЗО в курсе!!! и компы, и кондиционеры и бытовое обор, типа чайника и т.п.)))
Спасиба.

Alexiy
15.09.2010, 14:35
Чайник и варочная панель - практически единственные потребители без импульсного БП. Для них можно УЗО категории "AC"
Всё остальное - от ЗУ мобильного телефона до пылесоса с регулируемой мощностью - должно запитываться через УЗО типа "A", ибо импульсная нагрузка...

camii dobrii
15.09.2010, 14:47
Я когда такими глупостями для халтуры занимался - ставил дифф автоматы и не парился. Причем автоматы выбирал с характеристикой расцепителя С и не парился.

Я не электрик, и даже не учился этому =).

Ну а для осветительных сетей обычный автомат и все.

Skorpion3G
15.09.2010, 15:10
Alexiy Огромное спасибо за СП 31-110-2003. Очень помогли!

Alexiy
15.09.2010, 15:21
Я когда такими глупостями для халтуры занимался - ставил дифф автоматы и не парился. Причем автоматы выбирал с характеристикой расцепителя С и не парился.Да, ПУЭ рекомендует ставить именно диффавтоматы вместо раздельных автоматов+УЗО.
Не надо путать кривую отключения и класс аппарата по типу рабочего тока

Аня
16.09.2010, 08:11
Может пригодится...
в старом проектном институте "Тяжпромэлектропроект" ( в юные годы там работала и обучалась) На чайники и плиты берется отдельная группа , расчетная потребляемая мощность в одной розетке 1 кВт, коэф. спроса - 0,5.

Alexiy
16.09.2010, 10:10
Тут изначально вопрос про офисные помещения. Значит основной потребитель - это компьютеры. Весьма вероятно, что БП компьютеров будут без корректировки кривой тока, следовательно ток потреблять будут импульсно.
Чайник и прочие нагревательные приборы без электронной регулировки мощности я привёл, как раз, в противовес импульсной нагрузке.
Вообще-то, если точно, то в момент включения стандартный чайник потребляет 2,3 кВт, а в горячем состоянии - 1,8 кВт. Если не верите - посмотрите, что на донышке вашего чайника написано. Так что 1 кВт - взято с потолка. 1 кВт - это утюг.
Электроплита - вообще 5-9 кВт, где каждая конфорка 1-3 кВт. Вообще, всегда неплохо создать список с точную мощностью устанавливаемого оборудования с подписью заказчика. Иногда выплывают совершенно неожиданные детали, типа кондиционеров, тепловых завес... пылесос в 4 кВт!
А если только чтоб поскорее сдать проект, то можно и по 60 Вт на розетку брать - нет проблем!

_Dmitry_
16.11.2010, 13:16
Может пригодится...
в старом проектном институте "Тяжпромэлектропроект" ( в юные годы там работала и обучалась) На чайники и плиты берется отдельная группа , расчетная потребляемая мощность в одной розетке 1 кВт, коэф. спроса - 0,5.

Если брать на каждую розетку по 1кВт, то на каждый небольшой офис потребуется своя подстанция)))
Более близкие параметры к правде дает СП - 60 Вт на розетку. Мощное оборудование считается отдельно.

И про УЗО уже все уши прожужжали! Ну нет такого требования - чтоб обязательно УЗО в помещениях без повышенной опасности! Не могу представить ситуацию в офисе, что бы получить удар тока от компьютера. Офисный сотрудник сидит за столом и контактирует только с клавиатурой. Два раза в день нажимает на кнопку включения на системном блоке - системный блок с этой стороны имеет пластиковую фальш-панель. Кругом - изолирующие материалы: деревянный стол, пластиковый стул, на полу - линолиум или паркет. А уж получить удар тока от блока питания сотового телефона - это вообще бред!