Просмотр полной версии : формула расчета освещения
Вообще я понимаю что расчет освещения помещени долгий и тяжелый труд. Но если надо приближенно и быстро? Нашел для этих целей более менее подходящую формулу: n = a*b*Em*k / Ф
Где:
n – количество светильников (шт);
а - длина помещения (м);
в - ширина помещения (м);
Em – заданная освещенность (лк);
Ф – световой поток одной единицы светильника (лм);
k– коэффициент отражения, учитывающий цвет стен, пола и потолка (1,5 - 2,5).
Но вот вопрос, как учесть высоту помещения? Ведь есть же разница если подвесить источник света на 2 метра, 2.5, 2.9 конечно есть. Подскажите пожалуйста если кто знает, как учесть высоту, или нужную формулу.
Вообще я понимаю что расчет освещения помещени долгий и тяжелый труд. Но если надо приближенно и быстро? Нашел для этих целей более менее подходящую формулу: n = a*b*Em*k / Ф
Где:
n – количество светильников (шт);
а - длина помещения (м);
в - ширина помещения (м);
Em – заданная освещенность (лк);
Ф – световой поток одной единицы светильника (лм);
k– коэффициент отражения, учитывающий цвет стен, пола и потолка (1,5 - 2,5).
Но вот вопрос, как учесть высоту помещения? Ведь есть же разница если подвесить источник света на 2 метра, 2.5, 2.9 конечно есть. Подскажите пожалуйста если кто знает, как учесть высоту, или нужную формулу.
Скачай DiALux все решишь! Там есть ассистент, простая прога. То, что надо тебе.
Зайди еще сюда - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
Походи по сайту. Наверное поможет.
Всё же расчёт освещения подразумевает много тонкостей, которые необходимо учесть.
Есть 2 основных метода расчёта:
1. метод коэффициента использования (по таблицам) - приближённый - погрешность порядка +- 50% (см., например, последние страницы в каталоге Световые технологии)
2. точечный (реализован в компьютерном моделировании с использованием математических моделей фотометрии светильников) - точный - погрешность порядка +- 15%. Можно добиться погрешности не не более 5% если постараться!
Для ориентировочного расчёта также можно попробовать вот это:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]а лучше освоить DIALux,
а проще попросить грамотного человека! ;)
Вообще я понимаю что расчет освещения помещени долгий и тяжелый труд. Но если надо приближенно и быстро?
Ох, чувствую, счас меня так запинают... если надо очень-очень быстро, я применяю т. н. "ЛИХУЮ МЕТОДИКУ" :) Люкс есть люмен на квадратный метр. Считаешь площадь помещения, умножаешь на норму освещенности, делишь на световой поток одного светильника - вуаля. Причем получается даже с хорошим запасом, поскольку расчетной поверхностью является пол и не учитывается отражение света от стен.
Разумеется, это работает для обычных помещений (потолок до 3-4 м) и обычных светильников с широким углом раскрытия. Все нестандартные объекты - только в диалюксах, ибо можно очень сильно попасть в случае ошибки.
Ох, чувствую, счас меня так запинают... если надо очень-очень быстро, я применяю т. н. "ЛИХУЮ МЕТОДИКУ" :) Люкс есть люмен на квадратный метр. Считаешь площадь помещения, умножаешь на норму освещенности, делишь на световой поток одного светильника - вуаля. Причем получается даже с хорошим запасом, поскольку расчетной поверхностью является пол и не учитывается отражение света от стен.
Разумеется, это работает для обычных помещений (потолок до 3-4 м) и обычных светильников с широким углом раскрытия. Все нестандартные объекты - только в диалюксах, ибо можно очень сильно попасть в случае ошибки.
А чего тебя пинать? Как хочешь, так и считай. Хочешь считаай не в СИ.
Применяй английскую систему отсчета. Кто тебе может запретить?
Главное, чтоб "Костюмчик сидел!":D И заказчик был доволен!
puzirock
30.09.2010, 11:36
А я вообще для обычных заказчиков в квартиру с высотой потолка 2.5 м считаю 25ватт на квадратный метр,нормально заказчики не жалуются:D
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot