Просмотр полной версии : освещение автостоянки 7000 кв.м
jurassick
29.10.2010, 21:21
подскажите как лучше осветить такую территорию. забор 100 на 70 метров. хочу использовать ДРЛ и ДНат. но не знаю как их лучше монтировать. на какой высоте, под каким углом? и как лучше расположить светильники??
camii dobrii
30.10.2010, 11:07
подскажите как лучше осветить такую территорию. забор 100 на 70 метров. хочу использовать ДРЛ и ДНат. но не знаю как их лучше монтировать. на какой высоте, под каким углом? и как лучше расположить светильники??
Расположить между парковочных мест на высоте 9 метров через шаг 35, на Т образных консолях, светильники светящиеся встречно должны быть через 15-18 метров. т.е. парковочное место + дорога 1-2 полосы + парковочное место (итого 17 метров).
jurassick
31.10.2010, 02:20
Расположить между парковочных мест на высоте 9 метров через шаг 35, на Т образных консолях, светильники светящиеся встречно должны быть через 15-18 метров. т.е. парковочное место + дорога 1-2 полосы + парковочное место (итого 17 метров).
спасибо за ответ, но какие лучше светильники использовать ЖКУ или РКУ и сколько ватт: 250 или 400?
camii dobrii
31.10.2010, 10:00
спасибо за ответ, но какие лучше светильники использовать ЖКУ или РКУ и сколько ватт: 250 или 400?
ЖКУ 250 или ГКУ 250.
(Если делать светотехнические расчеты может и 150 Вт обойдетесь).
Trombon.67
06.11.2010, 22:41
Лучше светодиодные SSU-220/80-01.1 WSE или WSO, потребление 96 Вт
А где взять фотометрические данные на эти чудо-светильники для компьютерного расчёта освещения?
Только вовсе безумный проектировщик может заложить в свой проект светильники без расчёта! А как рассчитать, если никаких данных нет? Или есть, я просто плохо искал?
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot