Здравствуйте, уважаемые коллеги.

Передо мной стоит задача разработки аварийного освещения в ресторане, где освещение выполнено в классическом стиле. То есть имеется подвальное помещение со сводами, люстрами и настенными бра с лампами на E14 цоколь. Отдельные аварийные светильники устанавливать естественно нельзя.
Есть задумка подключить аккумуляторные батареи к настенным светильникам, но я пока не нашла такие аккумуляторы. Подскажите, пожалуйста, где их можно посмотреть и существуют ли они вообще.

camii dobrii
24.07.2008, 16:11
Сколько вводов? Если 2 ввода освещние делите пополам между вводами и все ок!

Получится щит ЩО и щит ЩАО.

Анастасия
24.07.2008, 17:35
Да я рада была бы так и сделать! Но! Требование заказчика заключается именно в использовании аккумуляторов. Существуют они вообще в природе-то?

camii dobrii
24.07.2008, 17:43
Существуют. Попробуйте запросить фирму нордклиф. У них есть - они их ставят в светильники тайфун и отдельно тоже продают, предназначены для ЛЛ светильников но на ЛН я думаю тоже покатит... А так можно оборудовать аккумуляторную, туда "батареек" зарядить и "переключатель" как только "свет" кончился срабатывает реле и переключает на "батарейки".

Анастасия
24.07.2008, 17:48
Вот-вот, я это и имела в виду. Большое спасибо! Попробую узнать у Нордклиффа.