PDA

Просмотр полной версии : Вопросы начинающего


sovitalik
04.11.2010, 10:54
Конишуа Форумчане!
Как монтировать дюралайт при -5-10С, это возможно?
Покритикуйте вариант? делать буду д..т прямоугольный 2х рядный (на большее бюджета не хватит[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.] благодарю за любую помощ.

Rubicon
05.11.2010, 01:43
А какие проблемы ? :) Феном греете и монтируете.

sovitalik
05.11.2010, 12:05
А какие проблемы ? :) Феном греете и монтируете. А не потрескается (феном всю длинну не прогрееш)? Включенный можно монтировать (чёб сам себя грел)?

Rubicon
05.11.2010, 15:32
Да, можно, только слепить будет - монтировать неудобно. Не потрескается, он пластичный.

sovitalik
08.11.2010, 17:43
Да, можно, только слепить будет - монтировать неудобно. Не потрескается, он пластичный.
Подскажите про подключение контроллера.
Если на 1шт. 100м.п контроллер зацепить паралельно 2 ветки: 40 и 60м.п 3х.жильного дюралайта. Например обрезать разьём к..лера, нарастить 2шт. 3х жильным кабелем, стыкануть кабеля с дюролайтами через силовые шнуры (не контроллеровские). Будет такая каркалыга успешно функционировать?

Alexiy
08.11.2010, 17:55
Надо считать. Допустимая длина будет зависеть от сечения проводников (в самой ленте и питающих кабелей) и напряжения (12/24/220 В).

А что производитель дюралайта этого говорит про длину допустимую? В итоге падение напряжения на дальнем конце может привести к заметному снижению яркости

sovitalik
08.11.2010, 19:07
Надо считать. Допустимая длина будет зависеть от сечения проводников (в самой ленте и питающих кабелей) и напряжения (12/24/220 В).

А что производитель дюралайта этого говорит про длину допустимую? В итоге падение напряжения на дальнем конце может привести к заметному снижению яркости Дык и говорит что к..лер тянет 100м, только выход с К 1 и коротенький, а мне надо его раздвоить и удлиннить, вот и х.з как и что (в 1й раз буду д..лайт юзать).
Д..т 220В резка 2м.п, 100м д..та 500Вт.(примерно).
Меня смущает разная длинна ВВГ и самого д..та запитаные с 1 выхода К, ещё очкую обрезать родной разьём К (в отдельных силовых шнурах мосты стоят, а в этом контроллеровском х.з, мож мост в самом К стоит? тогда не айс получяется).

sovitalik
09.11.2010, 18:21
...........?

Rubicon
09.11.2010, 19:24
Конкретных ответов (отреж там, нарасти здесь) вам тут никто не даст, потому что конкретный ответ - это ответственность за его результат. Пробуйте :)