PDA

Просмотр полной версии : Нужен советик!


Maka
17.11.2010, 20:30
В общем ситуация следующая: Заложил в проекте АР встраиваемые в фасад здания галогеновые (100W) светильники. Всем понравилось все согласовали, но после выясняется что в фасадной системе в месте размещения светильников закладывается теплоизоляция и ветрозащита. Понятно, что производитель категорически не рекомендует встраивать в такие материалы подобный светильник. Переделывать проект фасадной подсветки уже нет времени и сил:) (проект большой, вовсю зашивают фасад).Отказываться от освещения заказчик тоже наверно не будет. Посоветуйте как выйти из положения......:rolleyes:

Данила ВСС
17.11.2010, 20:34
Ну а картинку, чертеж...?

Alexiy
18.11.2010, 09:30
Необходимо сделать закладные металлические детали под крепление светильников на поверхности здания. В чём проблема?
Если уже зашивать начали, то это типичный пример выполнения работ через одно место. Соболезную вам.

Pashtik
18.11.2010, 09:39
Необходимо сделать закладные металлические детали под крепление светильников на поверхности здания. В чём проблема?
Если уже зашивать начали, то это типичный пример выполнения работ через одно место. Соболезную вам.

Полностью согласен, но к сожалению это повсеместная практика.
Пока не поздно, разрабатывайте закладные элементы и прокладывайте кабели для подсветки. А уж потом все что угодно можно будет привесить.

camii dobrii
18.11.2010, 12:42
Господа, если вы уже наковыряли дырок в фасаде - рекомендую искать прожекторы с маркировкой FF и заменять лампочки на светодиодные...

Иначе спалите здание!

Alexiy
18.11.2010, 12:55
Если ветрозащита из керамогранитных плиток или из металлического листа (пусть с полимерным покрытием), то спалить их весьма сложно