Просмотр полной версии : Светильник в душевой
У меня есть два часа, чтоб решить эту проблему.
Буду признателен за помощь.
Согласно СП 31-110-2003 таблицы 4.8 душевые относятся к влажным помещениям.
Согласно таблицы 4.9 во влажных помещениях, разрешается установка светильников с классом защиты IP23. (для ЛЛ)
Мой светильник как раз такой защиты.
С меня требуют где написано что в душевых не требуется герметичный ввод???
Хотя как я понимаю, производитель даёт IP защиту на всю конструкцию же? и на ввод тоже
тебе нужен ГОСТ Р 50571.11-96
Если светильник установлен выше 2,4 м, то он чётко попадает в зону 3.
701.512.2. Электрооборудование должно иметь по меньшей мере следующие степени защиты:
в зоне 0 — IРХ7;
в зоне 1 — IРХ5;
в зоне 2 — IРХ4 (IРХ5 — в ваннах общего пользования);
в зоне 3 — IРХ1 (IРХ5 — в ваннах общего пользования).
То есть, если помещение для личного пользования, то IP23 по защите от попадания воды достаточно, а если помещение для общего пользования, то не достаточно.
тебе нужен ГОСТ Р 50571.11-96
Если светильник установлен выше 2,4 м, то он чётко попадает в зону 3.
То есть, если помещение для личного пользования, то IP23 по защите от попадания воды достаточно, а если помещение для общего пользования, то не достаточно.
Я этот ГОСТ не принял во внимание, так как по нему Зона 3, как я понял, это зона от поддона душевой на расстояние 1,2м, шириной 2,4м, и высотой свыше 2,25м.
У меня светильник выше, то есть он как бы не попадет не под одну из зон.
Или я не прав и не так понял рисунок, что представлен в этом ГОСТе,
риc. 701А(9-f).
Подправьте меня, если это не так.
Да. Точно. Всё что выше 2,4 м - вообще ни в одну зону не попадает, то есть, требования по IP в этом ГОСТе отсутствуют.
Так всё таки.
В IP светильника входит ввод кабеля в этот светильник.
Точка подключения имеет тоже IP что и светильник?
Так всё таки.
В IP светильника входит ввод кабеля в этот светильник.
Точка подключения имеет тоже IP что и светильник?
да, ввод кабеля имеет тот же IP. Поэтому светильники с высоким IP выпускаются, как правило, уже с отрезком кабеля.
да, ввод кабеля имеет тот же IP. Поэтому светильники с высоким IP выпускаются, как правило, уже с отрезком кабеля.
спасибо. тема закрыта
Следует сформулировать так: все отверстия влияют на IP (ingress protection) светильника.
Первая цифра - это от прямого прикосновения к токоведущим элементам, вторая - по проникновению влаги.
Кстати, да - основная проблема при несоответствии заявленному высокому уровню IP - некачественный монтаж сальника ввода в светильник. Но это уже косяк монтажника и его проблемы.
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot