Всем привет. Получили мы сегодня вот такие прожекторы: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.] Вставили лампу Osram HQI-T 250 ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]). Она загорелась дивным зеленым светом, яркость (на глазок) раз в 5 меньше чем должна быть. Естественно, после прогрева в течении минут 20. На сайте брилюкса в описании прожектора указана лампа MH-40, сам брилюкс ее не знает, у них есть некая 250-ваттная лампа BLV ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]), хотя фотография лампы там же называется 1206092680_MH_40.gif - палятся, сцуки. Поиском нашел оную лампу на белорусском сайте брилюкса ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]), видимо они давно его не обновляли :)

В брилюкс сегодня звонить уже поздно, да и не думаю что мне там скажут что-то внятное. Мож кто сталкивался с такой ситуацией? Насколько "одинаковые" лампы разных производителей совместимы между собой?

Serge
14.12.2010, 11:56
Есть вероятность что при сборке поставили балласт меньшей мощности.
Проверьте на всякий случай.

@lligator
14.12.2010, 11:57
Есть вероятность что при сборке поставили балласт меньшей мощности.
Проверьте на всякий случай.


или большей %)

konan
14.12.2010, 22:52
Спасибо всем, кто откликнулся. Реальность, как обычно, оказалась намного прозаичнее. Как выяснилось, в нашем офисе на одной фазе висит все отопление, соответственно, 175 В в розетке. Нашли розетку, в которой было 252 вольта - все отлично :) Хотя светильники на 150х лампах от 175 В завелись без проблем, собственно, поэтому сразу и не стали грешить на сеть.

Интересно, скока вольт окажется у клиента на столбах освещения...

KALAN
15.12.2010, 01:11
Спасибо всем, кто откликнулся. Реальность, как обычно, оказалась намного прозаичнее. Как выяснилось, в нашем офисе на одной фазе висит все отопление, соответственно, 175 В в розетке. Нашли розетку, в которой было 252 вольта - все отлично :) Хотя светильники на 150х лампах от 175 В завелись без проблем, собственно, поэтому сразу и не стали грешить на сеть.

Интересно, скока вольт окажется у клиента на столбах освещения...

До СТОЛБА или за СТОЛБОМ! Электрики! :D

KALAN
15.12.2010, 01:20
Коллеги, много раз сталкивался с тем, что в светильники "СОЛИДНОЙ", даже российской, вместо ЭмПРА производства из Европы вставляют (наверное, посредники, китайское дерьмо, которое горит почти сразу).
Не хочу называть отечественную фирму, очень всеми уважаемую, но с их светильниками это случилось! Их, наверное, на 100%, подвели дилеры.
Т.к. ЭлПРА в светильниках Г........е ЭлПРА!:confused:
Фирма, о которой говорю, начиналась в Рязани!
Пишите: kalan592@rambler.ru Поделюсь! Рязанцы знают о ком я!

.................................................. .................................................. .......

R70400
15.12.2010, 12:50
Проверьте какие ПРА стоят в прожекторах ! Лампы ОСРАМ HQI-T-250/D рассчитаны на работу с дросселем на ток 3.0 А , то есть натриевым. При нехватке напряжения сети или тока из за другого ПРА лампы будут сильно зеленить ( йодид таллия)

konan
15.12.2010, 20:47
Проверьте какие ПРА стоят в прожекторах ! Лампы ОСРАМ HQI-T-250/D рассчитаны на работу с дросселем на ток 3.0 А , то есть натриевым. При нехватке напряжения сети или тока из за другого ПРА лампы будут сильно зеленить ( йодид таллия)

Уже все проверили, напряжение в сети было низкое. Тока не хватало, получается. Кстати, господа, а где вообще почитать про то, какие бывают дроссели? С галогеном проще - напряжение, мощность и все. А с газоразрядом этим, не при Петровиче будь сказано, гемор один...