Просмотр полной версии : IES на ледовские подсветки
svetotech
20.12.2010, 11:29
Кто как считает всякие светодиодные ленты, леднеон флексы и прочую "китайскую мишуру" в диалюксах? Добиться иесок от дилеров не могу, в целом для примерного расчета использовали фотометрики на люмки типа BAT 118... Но чаще всего мы их даже не считали с формулировкой, мол, это декорации и в сравнении с общим освещением они немного влияют на общую освещенность. Но недавно столкнулся с проектом, где таких вещей много заложили в боулинге и зонах кафе в одном ТРЦ (на стенах и потолках) и нас просили просчитать освещенность.
Есть у кого какие нибудь иески на эту тему, чтобы не заморачиваться с люмками и формулами кривых сил света? Более менее эти вещи у всех произ-лей примерно одинаково светят, да и точность нам тут не особо нужна, ну или более прогрессивный и незаморочный способ расчета таких вещей.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]Например, я применял LINEARlight POWER Flex LM10P - в линейку их с шагом 0.140 м ставишь и очень правдоподобно получается. На криволинейные поверхности отдельными кусочками приходится лепить.
Светораспределение аналогично тем же BAT одноламповым (ориентировочно, конечно. фактически - тупо косинусная КСС там), а световой поток у светодиодной ленты раза в 2 меньше.
svetotech
20.12.2010, 15:55
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
Например, я применял LINEARlight POWER Flex LM10P - в линейку их с шагом 0.140 м ставишь и очень правдоподобно получается. На криволинейные поверхности отдельными кусочками приходится лепить.
Светораспределение аналогично тем же BAT одноламповым (ориентировочно, конечно. фактически - тупо косинусная КСС там), а световой поток у светодиодной ленты раза в 2 меньше.
Спасибо, у кого если есть еще какие нибудь похожие вещи - буду признателен)
Кто как считает всякие светодиодные ленты, леднеон флексы и прочую "китайскую мишуру" в диалюксах? Добиться иесок от дилеров не могу,
На китайскую мишуру иесок, наскока я знаю, не существует. Давно хочу сам сделать, естественно, без всяких измерений, тупо смоделировать кривую Ламберта с паспортной осевой силой света.
столкнулся с проектом, где таких вещей много заложили в боулинге и зонах кафе в одном ТРЦ (на стенах и потолках) и нас просили просчитать освещенность.
Есть у кого какие нибудь иески на эту тему, чтобы не заморачиваться с люмками и формулами кривых сил света? Более менее эти вещи у всех произ-лей примерно одинаково светят, да и точность нам тут не особо нужна, ну или более прогрессивный и незаморочный способ расчета таких вещей.
Тут проблема может быть не только и не столько в иесках. Сам 2 недели назад сдал ресторанчик с общим освещением на китайской ленте.
Серьезные коррективы в реальную картину может внести падение напряжения в проводах питания. Для освещения нужны большие мощности, и довольно габаритные блоки питания, на потолке и стенах их размещать проблематично. При напряжении даже в 24 В и токах больше 10 А стандартные программки расчета сечения кабеля рекомендуют ставить 25 кв. мм. и больше :eek: Естественно, никто так не делает, кладем 2,5 мм и стараемся минимизировать длину, но все равно реальный поток будет отличаться от паспортного.
Далее, в паспортах на ленту (буде таковые имеются) указан поток одного диода, помноженный на общее их количество. Падение напряжения никто не отменял и на самой ленте (лично мерял 5-метровый кусок - на том конце, где питание - 12 в, на другом что-то около 9 было :eek:), так что даже если залепить весь потолок блоками питания, можно не попасть в расчеты.
Так что, из личного опыта, рекомендую такую методику:
1. Считаем среднепотолочное количество люмен, которое должно упасть на пол (норма освещенности * площадь)
2. Умножаем на 2 (потери в рассеивателях или при отражении, я надеюсь, вы не открытой лентой светить собрались)
3. На всякий случай еще раз умножаем на 2, потому что китайцы и потери напряжения.
4. Делим получившуюся цифру на поток одного метра ленты - voila.
5. Обязательно предусмотреть диммирование, вдруг китайцы окажутся честнее чем мы думали.
В результате получаем ленту, работающую далеко не на полную ("паспортную") мощность, что позволяет надеяться на более-менее человеческий температурный режим и срок ее службы. А по деньгам все равно будет дешевле, чем ставить осрам "по расчетам" и один хрен потом удивиться, потери-то никто не отменял...
кладем 2,5 мм кв. и стараемся минимизировать длину, но все равно реальный поток будет отличаться от паспортного. да. учитывая, что
Короче, подключать кабель 24 В к ленте следует каждые 1,4 м или чаще. Обусловлено падением напряжения в ленте. ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.])
прикинуть сечение в зависимости от мощности и длины можно с помощью этого ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]) - формула там элементарная и всё достаточно наглядно
вот так ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.])
svetotech
21.12.2010, 13:33
да. учитывая, что
Короче, подключать кабель 24 В к ленте следует каждые 1,4 м или чаще.
прикинуть сечение в зависимости от мощности и длины можно с помощью этого ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]) - формула там элементарная и всё достаточно наглядно
вот так ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.])
меньше чем на 5 метров никто не будет ставить трансформаторы (длина ленты везде 5 м = катушка) Естественно это при проектной протяженности лент больше, чем 5 м .
до 5 м на один транс (как правило 30Вт) лента светит равномерно (без угасания)