PDA

Просмотр полной версии : Прожектора внутри можно ставить?


svetotech
20.01.2011, 17:51
Подбираю освещение в производственном цеху и остановился на прожекторах симметриках 250вт МГЛ. Высота около 10м. Ставил сначала колокола, но не очень понравились значения и их кол-во. А на прожекторах вроде как все хорошо выходит и по цене и по затратам. И уже заказчик готов платить, но вот инженер проекта откопал ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИЛОВОГО И ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СН 357-77
где 3.71. Применение внутри зданий прожекторов, как правило, запрещается и допускается в исключительных случаях для усиления освещения отдельных поверхностей и при таком расположении, чтобы их светящие части не попадали в поле зрения работающих, при их нормальном рабочем положении или при проходе по помещению, в пределах углов до 60° с горизонталью.

Это фигня действует?
И можно аргументацию почему нельзя?

ПыСы. мы у себя в холдинге на производстве поставили именно прожектора 250вт МГЛ на завод...все нарадоваться не могут как здорово все стало (взамен колоколов на 400вт ДРЛ)

dip^Antonio
20.01.2011, 18:35
Нужно найти определение "Прожектор" по нормативам, чтобы понять, что именно запрещается.

Serbur
20.01.2011, 21:25
Дело в защитном угле и коэффициенте дискомфорта. прожектор с лампой МГЛ является точечным источником света высокой интенсивности. При прямом попадании в глаза вызывает дискомфорт, т.е. ослепленность со всеми вытекающими. поэтому и введен угол 60 градусов.

svetotech
20.01.2011, 21:31
Нужно найти определение "Прожектор" по нормативам, чтобы понять, что именно запрещается.

Ну допустим это не важно.
По сути бы...чем прожектора вредны? 10 м установка, макс. 400 люкс на пол...

svetotech
20.01.2011, 21:35
Дело в защитном угле и коэффициенте дискомфорта. прожектор с лампой МГЛ является точечным источником света высокой интенсивности. При прямом попадании в глаза вызывает дискомфорт, т.е. ослепленность со всеми вытекающими. поэтому и введен угол 60 градусов.

Ну типа вот НЕ прожектор [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.] - тут что..приятнее смотреть на светильник? кривая не сильно отличается вроде как..

Serbur
20.01.2011, 21:46
Ну типа вот НЕ прожектор [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.] - тут что..приятнее смотреть на светильник? кривая не сильно отличается вроде как..

Такие фонари рекомендуют применять до высоты 6 метров. а на более высокие типа HB, у них КСС более концентрированная. Посмотрите на [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.] у них КСС очень концентрированная и КПД высокое, по сравнению с прожекторами экономия приличная получается.

svetotech
21.01.2011, 02:40
Такие фонари рекомендуют применять до высоты 6 метров. а на более высокие типа HB, у них КСС более концентрированная. Посмотрите на [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.] у них КСС очень концентрированная и КПД высокое, по сравнению с прожекторами экономия приличная получается.


Это все равно не объясняет того, почему нельзя прожектора ставить. Скорректирую вопрос:
1. Можно ли ставить прожектора МГЛ для освещения производственных помещений?

Alexiy
21.01.2011, 10:36
Очевидно, что прожектор прожектору рознь. Сравните UMC и UMS! Главное на мой взгляд - чтобы нормы по ослеплённости для конкретного вида работ выполнялись.
В справочной системе ГАРАНТ Платформа F1 ЭКСПЕРТ вообще отсутствует СН 357-77. Только ссылки на неё в некоторых профильных документах (животноводство, кузнечные цеха...). Поэтому я даже не могу сказать - действующий ли это норматив или нет.Ну типа вот НЕ прожектор [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.] - тут что..приятнее смотреть на светильник? кривая не сильно отличается вроде как..Светильник LB и прожектор UMS по световому эффекту не так уж и сильно отличаются. Если установить на стене на одинаковой высоте, то слепить будут одинаково.
LB изначально разрабатывался для освещения автозаправок, поэтому, в принципе, его можно установить на стену, но лучше лепить на потолок.

Если нет возможности налепить на потолок, то, на мой взгляд, лучше использовать прожекторы, устанавливаемые на стену. При этом не забываем, что светильник должен устанавливаться на высоту не более 5 м, иначе необходимо предусматривать специальную площадку или приспособление типа передвижной телескопической платформы для обслуживания. По нормам выше 5 м - высотные работы и без спец инструмента (с обычной лестницы) и спецдопуска персонала производить их запрещается! Итак, получается, что на стене на высоте не более 5 м - далее решаем вопрос - а будет ли слепить? И исходя из этого выбираем светильники.

По моему опыту для освещения больших технических помещений при отсутствии большого количества затеняющих объектов идеально подходят уличные светильники. В таких помещениях без постоянного дежурства персонала, вообще, ставим ЖКУ-15. Дёшево и сердито. :) Все довольны.

svetotech
21.01.2011, 10:43
Очевидно, что прожектор прожектору рознь. Сравните UMC и UMS! Главное на мой взгляд - чтобы нормы по ослеплённости для конкретного вида работ выполнялись.
В справочной системе ГАРАНТ Платформа F1 ЭКСПЕРТ вообще отсутствует СН 357-77. Только ссылки на неё в некоторых профильных документах (животноводство, кузнечные цеха...). Поэтому я даже не могу сказать - действующий ли это норматив или нет.Светильник LB и прожектор UMS по световому эффекту не так уж и сильно отличаются. Если установить на стене на одинаковой высоте, то слепить будут одинаково.
LB изначально разрабатывался для освещения автозаправок, поэтому, в принципе, его можно установить на стену, но лучше лепить на потолок.

Если нет возможности налепить на потолок, то, на мой взгляд, лучше использовать прожекторы, устанавливаемые на стену. При этом не забываем, что светильник должен устанавливаться на высоту не более 5 м, иначе необходимо предусматривать специальную площадку или приспособление типа передвижной телескопической платформы для обслуживания. По нормам выше 5 м - высотные работы и без спец инструмента (с обычной лестницы) и спецдопуска персонала производить их запрещается! Итак, получается, что на стене на высоте не более 5 м - далее решаем вопрос - а будет ли слепить? И исходя из этого выбираем светильники.

По моему опыту для освещения больших технических помещений при отсутствии большого количества затеняющих объектов идеально подходят уличные светильники. В таких помещениях без постоянного дежурства персонала, вообще, ставим ЖКУ-15. Дёшево и сердито. :) Все довольны.

Прожектора ставим на 10.8м на балки на потолке. То есть ничего страшного нет в том, чтобы ставить прожектора7 Типа, помереть никто не должен 7 Ставим симметрики обычные типа UMS.

Alexiy
21.01.2011, 11:05
ПыСы. мы у себя в холдинге на производстве поставили именно прожектора 250вт МГЛ на завод...все нарадоваться не могут как здорово все стало (взамен колоколов на 400вт ДРЛ)Всё дело в качестве источников света. Если на такой высоте вешать, то нет особой разницы какой светильник. Я привык на балки колокольчики типа HBX вешать, но это не принципиально.

Светильник с глубокой КСС (в частности, прожектор заливающего света) даже лучше - слепить не будет, т. к. световой пучок достаточно узкий и, соответственно, защитный угол хороший. Вообще, я обычно несколько вариантов рассматриваю. Какой энергоэффективнее, дешевле и проще, тот и использую.

Вообще, обычное крепление прожектора - на стену или на полу спецплощадки. То есть, световая ось прожектора ближе к горизонтальной, чем к вертикальной и, конечно, сам прожектор как правило попадает в область обзора наблюдателя. В этом и есть смысл прожектора - светить вдаль. А при типичных расстояниях от прожектора до объекта (десятки метров в плане) даже большая высота установки, как правило, не поможет убрать прожектор из поля зрения. Очевидно, в СН 357-77 это и подразумевается.

Направление прожектора вниз с потолка - несколько необычное применение. С этим и другие светильники (которые попроще) неплохо справляются. Тем не менее, не вижу особых проблем с таким применением прожекторов.

svetotech
21.01.2011, 14:24
Всё дело в качестве источников света. Если на такой высоте вешать, то нет особой разницы какой светильник. Я привык на балки колокольчики типа HBX вешать, но это не принципиально.

Светильник с глубокой КСС (в частности, прожектор заливающего света) даже лучше - слепить не будет, т. к. световой пучок достаточно узкий и, соответственно, защитный угол хороший. Вообще, я обычно несколько вариантов рассматриваю. Какой энергоэффективнее, дешевле и проще, тот и использую.

Вообще, обычное крепление прожектора - на стену или на полу спецплощадки. То есть, световая ось прожектора ближе к горизонтальной, чем к вертикальной и, конечно, сам прожектор как правило попадает в область обзора наблюдателя. В этом и есть смысл прожектора - светить вдаль. А при типичных расстояниях от прожектора до объекта (десятки метров в плане) даже большая высота установки, как правило, не поможет убрать прожектор из поля зрения. Очевидно, в СН 357-77 это и подразумевается.

Направление прожектора вниз с потолка - несколько необычное применение. С этим и другие светильники (которые попроще) неплохо справляются. Тем не менее, не вижу особых проблем с таким применением прожекторов.

Сделали расчет на UGR...значения были 23-24....я так понимаю это плохо? Или мы неправильно толкуем это значение?
в призводственных помещениях вроде указана ослепленность не более 40%, что соответствует значению UGR не более 20 вроде....Правильно?

Alexiy
21.01.2011, 14:30
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]слепящее действие осветительной установ-
ки. Для количественной оценки этого эффекта в
России принят показатель дискомфорта (М). Дан-
ный показатель также регламентируется СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278–03.

В стандарте МКО оценка слепящего действия
осветительной установки проводится по величине
обобщенного показателя дискомфорта (UGR).
Таблица 1. Взаимосвязь между UGR
и показателем дискомфорта M
UGR 14 19 22 25 27
__M 15 25 40 60 90
Для ограничения слепящего действия реко-
мендуется использовать светильники с экрани-
рующими решетками, опаловыми или призмати-
ческими рассеивателями, а также светильники
отраженного света.

Показатель дискомфорта М и(или) показатель ослепленности Р следует проверять в расчётах.

svetotech
21.01.2011, 14:58
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]И показатель дискомфорта М и показатель ослепленности Р следует проверять в расчётах.

в санпине какое помещение можно отнести к производственному цеху, чтобы точно посмотреть значение М?
там нет такого помещения...

А лучше пальцем ткните)) - какое макс. значение М и Р нам надо придерживаться?

Alexiy
21.01.2011, 15:02
По разряду зрительной работы - Табл. 1 СНиП 23-05-95 смотри.
Производственные помещения бывают разные - все не перечислишь...

svetotech
21.01.2011, 17:14
Заставляют считать Р (ослепленность), сказали, что UGR и конкретно М им нафиг не надо и к производству это никакого отношения не имеет.
Вот привели формулу как P считать...
Р = (S - 1) • 1000,

где S - коэффициент ослепленности, равный отношению пороговых разностей яркости при наличии и отсутствии слепящих источников в поле зрения.

а где брать значение S ? Это что за непонятное словосочетание))) Диалюкс это считает?

Bomzh
21.01.2011, 18:52
Заставляют считать Р (ослепленность), сказали, что UGR и конкретно М им нафиг не надо и к производству это никакого отношения не имеет.
Вот привели формулу как P считать...
Р = (S - 1) • 1000,

где S - коэффициент ослепленности, равный отношению пороговых разностей яркости при наличии и отсутствии слепящих источников в поле зрения.

а где брать значение S ? Это что за непонятное словосочетание))) Диалюкс это считает?

И верно сказали, М для производства не нормируется. А вот Р - практически всегда.
И как его считать по-человечески мне и самому интересно :)
Диал не считает.
Не, я знаю страницу в справочнике, ковырял методику, но интересно как это делается в "полевых условиях", т.е. обычными проектировщиками...
Один начальник светотехнического отдела крутого проектного института сказал что они его не считают, а "учитывают" через защитный угол.
Но меня это не удовлетворило :)

camii dobrii
24.01.2011, 13:30
Заставляют считать Р (ослепленность), сказали, что UGR и конкретно М им нафиг не надо и к производству это никакого отношения не имеет.
Вот привели формулу как P считать...
Р = (S - 1) • 1000,

где S - коэффициент ослепленности, равный отношению пороговых разностей яркости при наличии и отсутствии слепящих источников в поле зрения.

а где брать значение S ? Это что за непонятное словосочетание))) Диалюкс это считает?

Ну на самом деле подобные вещи посчитать конечно можно... Но кому оно нужно? Очень сложно, куча допущений и воспроизводимость результата сомнительна.

Поэтому народ пользуется понятием "защитный угол" и не парится.

Так что Алексей, придется Вам удволетворится данным объяснением. А если очень хочется посчитать, то можно покурить Айзенберга - там метода расчета подробно рассмотрена.

svetotech
24.01.2011, 15:12
Ну на самом деле подобные вещи посчитать конечно можно... Но кому оно нужно? Очень сложно, куча допущений и воспроизводимость результата сомнительна.

Поэтому народ пользуется понятием "защитный угол" и не парится.

Так что Алексей, придется Вам удволетворится данным объяснением. А если очень хочется посчитать, то можно покурить Айзенберга - там метода расчета подробно рассмотрена.

Расшифруйте какой должен быть защитный угол, чтобы не слепить...
Я так понимаю с прожекторами этот угол не прокатывает вообще?

Alexiy
24.01.2011, 17:36
Дык, наоборот, если прожектор сверху-вниз светит. Световой пучок узкий.

svetotech
24.01.2011, 18:05
Дык, наоборот, если прожектор сверху-вниз светит. Световой пучок узкий.

Ну вот и не пропускают у нас их в проекте...мол слепить будут. Вот я и спрашиваю - как определить какой светильник слепит, а какой нет.

camii dobrii
24.01.2011, 19:56
Ну вот и не пропускают у нас их в проекте...мол слепить будут. Вот я и спрашиваю - как определить какой светильник слепит, а какой нет.

1) Нарисуйте КСС прожетора и давайте определим можно ли этот прожектор обозвать светильников по ГОСТ.
2) Защитный угол 30 - будет достаточно. Нужно ГОСТ курить.

svetotech
24.01.2011, 21:02
1) Нарисуйте КСС прожетора и давайте определим можно ли этот прожектор обозвать светильников по ГОСТ.
2) Защитный угол 30 - будет достаточно. Нужно ГОСТ курить.

ну вот банальный симметрик на 150 и на 250 вт на примере световых технологий
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]

Alexiy
24.01.2011, 22:30
Давайте определимся - UMS или UMA?

svetotech
25.01.2011, 13:02
Давайте определимся - UMS или UMA?

симметричный широкой заливки, МГЛ. - это UMS

dip^Antonio
25.01.2011, 17:03
На всякий случай из ГОСТ 16703-79:

Прожектор - световой прибор, перераспределяющий свет лампы (ламп) внутри малых телесных углов и обеспечивающий угловую концентрацию светового потока с коэффициентом усиления более 30 для круглосимметричных и более 15 для симметричных приборов.

Световые приборы с меньшими коэффициентами усиления - светильники.

Судя по приведенным ссылкам UMS не подпадает под определения прожектора по госту :)

camii dobrii
26.01.2011, 00:42
На всякий случай из ГОСТ 16703-79:

Прожектор - световой прибор, перераспределяющий свет лампы (ламп) внутри малых телесных углов и обеспечивающий угловую концентрацию светового потока с коэффициентом усиления более 30 для круглосимметричных и более 15 для симметричных приборов.

Световые приборы с меньшими коэффициентами усиления - светильники.

Судя по приведенным ссылкам UMS не подпадает под определения прожектора по госту :)

Спасибо!!!

Да, все верно, у Вас светильник. Поэтому вы можете спокойно его использовать для освещения производственных помещений.

svetotech
26.01.2011, 01:49
На всякий случай из ГОСТ 16703-79:

Прожектор - световой прибор, перераспределяющий свет лампы (ламп) внутри малых телесных углов и обеспечивающий угловую концентрацию светового потока с коэффициентом усиления более 30 для круглосимметричных и более 15 для симметричных приборов.

Световые приборы с меньшими коэффициентами усиления - светильники.

Судя по приведенным ссылкам UMS не подпадает под определения прожектора по госту :)

А теперь представьте, что я всю жизнь был учителем литературы... - где эта угловая концентрация показана менее 15 на диаграмме? И для примера бы -где она больше)))

dip^Antonio
26.01.2011, 03:37
берёте кривую распределения света для лампы, замеряете максимум. Затем берёте кривую распределения света для прожектора с данной лампой. Отношение макс. прожектора к макс. лампы должно быть более 15. Если не прав, знатоки поправят.

alkrymov
26.01.2011, 08:49
Все верно!

svetotech
26.01.2011, 10:54
берёте кривую распределения света для лампы, замеряете максимум. Затем берёте кривую распределения света для прожектора с данной лампой. Отношение макс. прожектора к макс. лампы должно быть более 15. Если не прав, знатоки поправят.

Можно с примером лампы показать наш вариант (НЕ прожектор 250вт и вариант где это точно прожектор (согласно Госту) будет?

dip^Antonio
26.01.2011, 13:55
Можно с примером лампы показать наш вариант (НЕ прожектор 250вт и вариант где это точно прожектор (согласно Госту) будет?

я извиняюсь, помочь не смогу. Может кто-нибудь более близкий к теме прожекторов поможет.

svetotech
27.01.2011, 10:55
На всякий случай из ГОСТ 16703-79:

Прожектор - световой прибор, перераспределяющий свет лампы (ламп) внутри малых телесных углов и обеспечивающий угловую концентрацию светового потока с коэффициентом усиления более 30 для круглосимметричных и более 15 для симметричных приборов.

Световые приборы с меньшими коэффициентами усиления - светильники.

Судя по приведенным ссылкам UMS не подпадает под определения прожектора по госту :)

Еще вопрос по теме - если большинство современных прожекторов не подпадают под описание по ГОСТу как прожектора, то на основании чего их производители называют прожекторами, а не светильниками? Это вообще регламентируется как то или каждый кулик может как угодно называть свои светильники как хочет?

Alexiy
27.01.2011, 11:04
Понятие "прожектор ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.] 1%80)" существовало задолго до появления ГОСТов.

dip^Antonio
28.01.2011, 18:54
Еще вопрос по теме - если большинство современных прожекторов не подпадают под описание по ГОСТу как прожектора, то на основании чего их производители называют прожекторами, а не светильниками? Это вообще регламентируется как то или каждый кулик может как угодно называть свои светильники как хочет?

Ваш вопрос правильный.
Думаю, что производители действительно руководствуются негостовским определением приведенным выше.
Но чтобы получить ответ на ваш вопрос: можно ли называть световой прибор прожектором если он не соответствует этому понятию по ГОСТу, необходимо рыться в нормативах, пока не докопаетесь до правды и за Вас эту работу никто делать не будет :)
Будем благодарны, если сообщите результат своих поисков))

П.С. А что касается начала темы, то логично, что если нормативы запрещают использование прожекторов, то имеются в виду те самые прожекторы по ГОСТу.

Brille
12.11.2019, 18:09
Смотря какой мощности.

Монтаж и подключение:

1.1.Фиксируем прожектор на выбранном месте установки посредством крепежных элементов на его корпусе, либо специального кронштейна, поставляемого в комплекте. Для подключения к электрической сети используем провод 3-жильный, если прожектор будет подсоединяться к заземлению. Если нет – достаточно 2-жильного. Сечение провода должно быть не менее 0,5 мм. Если вблизи прожектора есть розетка с подводящими проводами подходящего сечения, способными выдержать нагрузку, то можно воспользоваться ей. Достаточно отмерить у кабеля нужную длину и подсоединить к нему вилку либо напрямую подключить его к контактам розетки.

1.2.Наиболее безопасное подключение - проложить кабель до щитка дома и подсоединить в нем через автоматический выключатель, рассчитанный на 6–10 А и установленный отдельно специально для прожектора.

1.3. В этом устройстве датчик и лампа уже подсоединены друг к другу.

Настройка работы датчика движения:

2.1. Положение непосредственно датчика движения можно регулировать по вертикали и горизонтали. Это позволяет менять дальность обнаружения движения, а главное, угол разворота сектора обзора относительно неподвижного корпуса датчика. То есть можно менять контролируемый участок территории.

2.2. Дальнейшая настройка работы прожектора производится вращением ручек регуляторов на корпусе датчика.

DayLight – для установки уровня естественного освещения (на улице или в помещении), начиная с которого датчик будет срабатывать при обнаружении движения. Когда регулятор повернут в крайнее левое (до упора) положение, прожектор будет включаться только ночью или в абсолютно темном помещении. Если установлен в крайнее правое – датчик сработает независимо от освещенности, даже в самый светлый солнечный день. Возможность такой регулировки необходима, например, чтобы не тратить время на настройку, когда прожектор с датчиком движения должен включаться в помещении с плохим естественным освещением.

Time – для регулировки времени, на которое будет включаться освещение, если не произойдет повторной фиксации движения. Диапазон настройки составляет от 10 секунд до 7 минут.

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]

Источник : [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]