18 февраля был на защите дипломников.
В одной из работ были занимательные кривые по экономии электроэнергии, при диммировании ЛЛ от входящего параметра (датчика освещености).
Может быть кто знает, почему светильник с ЭПРА с управлением 1-10В при минимальном свечении кушает больше чем с управлением по DALI.
не помню какие там были лампы и количество, но что-то 32Вт при 1% работе против 37Вт. Я конечно понимаю что разница из-за разной схемоты, но это ведь не логично.
Ничего не понял, но да - нелогично.
1 DALI-более совершенный интерфейс чем 1-10В
2 Возможно, что минимальный уровень в схеме с DALI и в схеме 1-10В - разные !
Отсюда и разные мощности потребления.
Вы правы, все дело "из-за разной схемоты" :)
MrVengeance
21.02.2011, 13:56
да чем он совершенней? тем что цифровой сигнал? . 1-10В обещает долго жить, потому что бывают решения когда 1-10В заткнет DALI очень прилично. Для меня вобще непонятно, почему так мало эпра с дали может быть в одной сети(64 аппарата - можно разбить вроде бы на 16 групп).
Разная среда передачи данных не должна влиять на мощность выходной цепи ПРА. это НЕЛОГИЧНО. ))
Кстати чем не тема дипломной работы, студенты есть ? :D
Само устройство ПРА в обоих случаях принципиально вряд ли сильно различается. Различается энергия, необходимая для передачи информации.
В случае с цифровым интерфейсом, энергия затрачивается лишь на передачу порции информации в момент изменения параметров, а в остальное время система находится в ждущем режиме и потребляет минимальное количество энергии.
В случае с аналоговым интерфейсом, передача информации происходит не дискретно, а непрерывно и это, очевидно, требует постоянного расхода энергии.
MrVengeance
21.02.2011, 14:55
Само устройство ПРА в обоих случаях принципиально вряд ли сильно различается. Различается энергия, необходимая для передачи информации.
В случае с цифровым интерфейсом, энергия затрачивается лишь на передачу порции информации в момент изменения параметров, а в остальное время система находится в ждущем режиме и потребляет минимальное количество энергии.
В случае с аналоговым интерфейсом, передача информации происходит не дискретно, а непрерывно и это, очевидно, требует постоянного расхода энергии.
ну по логике там где DALI, должен быть мозг, который формирует посылки, отправляет/получает. в случае же с аналогом 1-10В мозги не нужны получили вольты интерпретировали во что-то (причем линейная кривая обычно) и изменили выходную цепь, это должно быть менее энерго-затратно. но всё это имхо, тут я не большой спец. Но понять хочу, хотя может и не стоит ломать голову, и реально все дело в разной схемоте.
...в случае же с аналогом 1-10В мозги не нужны получили вольты интерпретировали во что-то (причем линейная кривая обычно) и изменили выходную цепь, это должно быть менее энерго-затратно.Отнюдь, нет! Не "мозги" (находящиеся в ждущем режиме) жрут энергию, а устройство, поддерживающее постоянное напряжение (а значит и ток) в цепи.
Есть ток - есть потери, нет тока - нет потерь! Логично? ;)
MrVengeance
21.02.2011, 15:19
ну так не эпра поддерживают питание, к ним приходит питание от сторонних устройств. они его получают, а не держат. )
например он: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.] и на 4 канала ест 2,3 Вт.
SPECIALiSt
21.02.2011, 15:35
Может быть дело в том что разные интерфейсы по разному интерпретируют показания датчика?
DALI выдает дискретный сигнал. А 0-10v - линейный
Утрируя, если датчик говорит "1,15" то "0-10" говорит ЭПРА "1,15" , а DALI говорит "1". И будет говорить "1" пока с датчика не получит "2"
UPD. Написал, а потом понял что twkisa сказал тоже самое другими словами
Ну, кагбэ сказано, что оба ПРА работают на 1%, а разность потребления - почти 15%.
IMHO, собака порылась именно в принципиальном различии физичекой модели передачи сигнала, а не в величине передаваемой этим сигналом.
MrVengeance
21.02.2011, 15:52
Может быть дело в том что разные интерфейсы по разному интерпретируют показания датчика?
DALI выдает дискретный сигнал. А 0-10v - линейный
Утрируя, если датчик говорит "1,15" то "0-10" говорит ЭПРА "1,15" , а DALI говорит "1". И будет говорить "1" пока с датчика не получит "2"
UPD. Написал, а потом понял что twkisa сказал тоже самое другими словами
думал об этом, но дело в том что систему принудительно включили на 1% не глядя на датчик. освещенность получили одинаковую. Наверно всё таки схемота виновата
SPECIALiSt
21.02.2011, 16:03
Ну, кагбэ сказано, что оба ПРА работают на 1%, а разность потребления - почти 15%.
IMHO, собака порылась именно в принципиальном различии физичекой модели передачи сигнала, а не в величине передаваемой этим сигналом.
А разве одно (величина) не вытекает из другого (модель) ?
думал об этом, но дело в том что систему принудительно включили на 1% не глядя на датчик. освещенность получили одинаковую. Наверно всё таки схемота виновата
Давайте уточним. Я правильно понимаю? На оба ЭПРА (или один поочередно) подали такие сигналы, что на выходе получили ровно 1% (уточните чего). И при этом ЭПРА потреблял из сети разную мощность.
Или как-то по-другому?
MrVengeance
21.02.2011, 16:15
поочередно. на 1% а вот процент чего точно неизвестно(не видел в описании пра хоть какие-то еденицы, пишут обычно диапазон диммирования 1-100% (шаг 1%, 0.1% и т.п.). да и аппараты потребляли разную мощность.
Согласно правила Парето мы уже залезли в ту часть домыслов, в которой надо применить очень много усилий и догадок и при этом получить не бог-весть какой достоверный результат.
Надо ли это ?
camii dobrii
22.02.2011, 11:30
18 февраля был на защите дипломников.
В одной из работ были занимательные кривые по экономии электроэнергии, при диммировании ЛЛ от входящего параметра (датчика освещености).
Может быть кто знает, почему светильник с ЭПРА с управлением 1-10В при минимальном свечении кушает больше чем с управлением по DALI.
не помню какие там были лампы и количество, но что-то 32Вт при 1% работе против 37Вт. Я конечно понимаю что разница из-за разной схемоты, но это ведь не логично.
Приветсвую.
Ну для начала возможные варианты "втупую"
1) Кривые руки дипломника.
- а именно - на кафедре приборы имеют не самый высокий класс точности, а если еще что то не так сделать, так и вовсе результаты могут получиться сногсшибательные.
2) А Вы уверены что "ПРА" имеют одинаковый класс энергоэффективности?
- как бы разные протоколы управления, разные ПРА.
Дипломник снимал ВАХ ПРА? Снимал электрические параметры схемы Лампа-ПРА
3) Разное потребление Лампы.
Дипломник снимал характеристики схемы Лампа-ПРА и отдельно характеристики лампы?
Ну и теперь из высоких догадок:
Вы как бы еще один провод кидаете, и по нему тащите напряжение... Это напряжение приходит на какую то схему и там "потребляется"... Вопрос сколько потребляет сама схемота этого ПРА... Ответ на этот вопрос даст измерение параметров схемы лампы и пра...
MrVengeance
24.02.2011, 14:32
1) дипломник нормальный. руки прямые.
2) нет, не уверен.
3) да снимал.
Ну вот и Вы пришли к такому же мнению: что схемота управления виновата.
Если параметры питания непосредственно ламп в обоих случаях полностью идентичны, то разница в потерях - из-за потерь в схеме передачи управляющего сигнала.