Интересует, есть ли какая-то норма расчета светодиодных линейных светильников.
В каком случае их можно принять как за линейную лампу, а в каком как за линейку точечных источников. Есть ли методика расчета?
Может быть от плотности расположения их в светильнике, типа КСС?
И вообще, как, в таком случае рассчитывать светодиодные линейные светильники?
Спасибо.

Alexiy
29.03.2011, 12:29
Методик расчётов множество. Есть и для точечных источников света и для линейных. Если интересно - читайте Айзенберга, Кнорринга... Все эти приёмы расчётов - для упрощения ручных вычислений и, соответственно, имеют погрешность, тем более, для нестандартных источников света... Но это всё в прошлом.

Сейчас есть компьютерное моделирование. Вставляем в DIALux модель светильника и вертим её как угодно. Для этого нужно иметь модель (файл LDT) конкретного светильника с конкретными лампами. В модель можно что угодно засунуть - хоть светодиодную ленту и на сферический потолок её лепить!

Alexvas
29.03.2011, 14:13
На этот счет существуют официально утвержденные методические указания: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.] .
В подавляющем большинстве случаев линейку светодиодов можно считать линейным источником света. По светодиодным светильникам нужно брать LDT-файл и рассчитывать в DIALux.
По светодиодным лентам LDT-файлов (как и IES-файлов) не бывает в принципе, так как у ленты может быть любая длина, она может изгибаться и т.п. Здесь пригоден метод коэффициента использования. Если светодиодная лента используется для закарнизной (фризовой) подстветки, то используются методиуи для установок отраженного освещения.

Alexiy
29.03.2011, 14:40
По светодиодным лентам LDT-файлов (как и IES-файлов) не бывает в принципе, так как у ленты может быть любая длина, она может изгибаться и т.п.[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
LINEARlight Flex - это всё светодиодные ленты
Их можно и в линеечку с шагом 0,14 м и поштучно - на всякие арки лепить. ;)

dividend
30.03.2011, 00:34
На этот счет существуют официально утвержденные методические указания: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.] .
В подавляющем большинстве случаев линейку светодиодов можно считать линейным источником света....
Собственно мы не используем существующие светильники, линейки и прочее, мы проектируем новый. И при расчетах нужно определиться при какой степени m КСС (I=I0*cosl в степени m) и каком расстоянии между светодиодами его можно считать линейным, а при каком - уже нет.
Насчет взять и засунуть все в Dialux и посмотреть, можно конечно, но что засунуть? какой светодиод? с какой КСС? Учитывая что поверхность светильника имеет форму полуциллиндра, а осветить с помощи светильника нужно 4 поверхности на разных высотах с одинаковой освещенностью.
Большое спасибо за Ваши ответы.

Alexvas
30.03.2011, 18:53
Считать светильник линейным или нет, зависит от соотношения между его длиной и расстоянием от освещающей поверхности. Цитирую указанные методические указания:

"К линейным светящим элементом относятся светящие элементы, имеющие несоизмеримо малые размеры по одной из осей по сравнению с размерами по другой оси.

В практике расчета к светящим линиям относятся излучатели, длина которых превышает половину расчетной высоты h_p. К светящим линиям относятся люминесцентные светильники, расположенные непрерывными линиями или линиями с разрывами, а также протяженные светящие панели, длина которых соизмерима с расстоянием до освещаемой поверхности."

У вашего светильника есть оптическая система, рассеиватель и т.п.? Потому что от этого будет зависеть методика расчета.