PDA

Просмотр полной версии : Требуется равномерно осветить


LEK21RU
23.09.2008, 15:45
Помогите, пожалуйста, с выбором светильников.

Требуется равномерно осветить квадратную площадку со стороной 11 метров внутри здания. Спектр хотелось бы получить близкий к естественному. Освещенность нужна хорошая (для рабочих мест). Высота крепления светильников 10-12 метров. Как вариант - 4 светильника (прожектора?) по углам квадрата.

camii dobrii
23.09.2008, 15:52
Я думаю вам нужны светильники типа "колокольчик" или по научному промышленные светильники. вариантов тысячи от дешево и сердито, до дорого и беспантово.

4мя не обойдетесь. Неравномерно будет.

Светло - это примерно 400-600 лк.
лампы использовать МГЛ - как вариант могут написать ДРИ. (это одно и то же.)

LEK21RU
23.09.2008, 15:59
Нашел в инете прожектор PHILIPS SNF210.
Подойдет ли?
Какая мощность ламп будет достаточна (с учетом количества 4-х шт.)?
Будет ли свет равномерно распределен по поверхности?
М.б. есть другие варианты?

LEK21RU
23.09.2008, 16:04
Колокола никак не закрепить. от пола до потолка порядка 14 метров.
Тросы не устраивают.
Желательно по углам либо на сторонах квадрата

camii dobrii
23.09.2008, 16:10
Чертеж есть? Есть панасониковские лифты для светильников. Правда они стоят как 10 светильников - зато обслуживать удобно.

Прожекторы не предназначены для общего освещения. Есть системы на люм лампах которые крепятся на тросах или на стенах... Вариантов множество, главное определиться что вам хочется.

Но устанавливать прожекторы для общего освещения на высоте 12 м. не имеет смысла

LEK21RU
23.09.2008, 16:35
Чертеж есть? Есть панасониковские лифты для светильников. Правда они стоят как 10 светильников - зато обслуживать удобно.


Это ключевой момент. Денег на это не дадут - вероятность 159%
Могу здание описать.
Здание высотой три этажа. Один этаж около 3-х метров.
Середина здания пустая (типа квадратного пентагона :) )
Накрыто все это фонарем (надстрой с окнами).
Под фонарем иметтся парапет шириной 60-70 см. Можно обойти этот периметр для обслуживания чего-либо.
Днем зал достаточно хорошо освещается естественным светом.
В центре, на ппервом этаже, создаются рабочие места. Вот их и надо осветить.
Крепить светильники на переходе 1-го этажа во второй - будет некрасиво.

XRA
29.09.2008, 14:07
Помогите, пожалуйста, с выбором светильников.

Требуется равномерно осветить квадратную площадку со стороной 11 метров внутри здания. Спектр хотелось бы получить близкий к естественному. Освещенность нужна хорошая (для рабочих мест). Высота крепления светильников 10-12 метров. Как вариант - 4 светильника (прожектора?) по углам квадрата.

Я тут прикинул, короче нужно 6 светильников типа Philips DecoFlood MVF617 1xHPI-TP400W/643 CON WB. 4 по углам и два симметрично напротив друг друга. Светильники кососветы, но я их еще довернул на 20 градусов...
Получается достаточно равномерно Emin/Emax=0,51 Высота установки 12м.

camii dobrii
29.09.2008, 15:16
Я тут прикинул, короче нужно 6 светильников типа Philips DecoFlood MVF617 1xHPI-TP400W/643 CON WB. 4 по углам и два симметрично напротив друг друга. Светильники кососветы, но я их еще довернул на 20 градусов...
Получается достаточно равномерно Emin/Emax=0,51 Высота установки 12м.

400 лк получили на рабочей плоскости?

XRA
01.10.2008, 18:55
На рабочей плоскости 0,8 м.