PDA

Просмотр полной версии : Расчет освещения подземного паркинга


pirotexnik
03.05.2011, 15:51
Суть такова:
подземный гараж, всего 14 машино-мест, размеры - 18х40м, h~2,5-3,0 м. Текущий вариант освещения не устраивает (в качестве источников света применяются светильники с ЛЛ - 2*40 Вт), способ крепления - на потолке. Нигде не могу найти нормы освещенности для подземных гаражей, а именно конкретные показатели.
Просмотрел:
- СНиП 23-05-95,
- СНиП 21-02-99 "Стоянки автомобилей",
- ВСН 01-89 "Ведомственные строительные нормы. Предприятия по обслуживанию автомобилей".

везде по нулям...
Наверняка кто-нибудь сталкивался, хелп)

Alexiy
03.05.2011, 17:09
Минимум 75 лк на двери автомобиля (ISO 8995). Это, я так понимаю, с учётом взаимного затенения при плотной парковке.
Рекомендуемая средняя освещённость в импортных нормативах - 150 лк.
МГСН 2.06-99 табл. 3 «Стоянки, площадки хранения подвижного состава, депо» п.2, б) – горизонтальная освещенность (минимум на полу) – 50 лк.

ЛЛ на потолке или на подвесах - оптимальный вариант. Все парковки торговых центров именно так оборудованы.

Кстати, поскольку помещение потенциально пожароопасное, то и светильники вообще-то должны быть для помещений категории П-I. Я встраиваемые даунлайты МГЛ 70 Вт ставил - у них стекло стеклянное и отражатель металлический и IP65 и морозов не боятся (если помещение неотапливаемое, то актуально). Может быть и не лучший вариант, зато пожарники не докопаются и архитекторам понравилось - они там потолок низкий подвесной (типа Грильято) придумали, чтоб всякие коммуникации прикрыть.

pirotexnik
03.05.2011, 17:58
Благодарю за помощь!