Для освещения цеха, высотой 7м планируеться использовать светильники РПП-02В-250.
Возможный способ монтажа: Крепеться с помощью лиры, а также с помощью четырех скоб. Возможно ли крепление данного светового прибора к о*****й поверхности колон?
Для освещения цеха, высотой 7м планируеться использовать светильники РПП-02В-250.
Возможный способ монтажа: Крепеться с помощью лиры, а также с помощью четырех скоб. Возможно ли крепление данного светового прибора к о*****й поверхности колон?
А для аварийного освещения какие светильники планируете использовать?
А для аварийного освещения какие светильники планируете использовать?
Светильники НББ-100
ДРЛ - прошлый век и только совсем неумные проектировщики их закладывают в проекты (в качестве вредительства - сойдёт). Поэтому советую обратить внимание на ГПП или даже на ЖПП.
РПП-02 довольно технологичный светильник и крепить его достаточно удобно к любой плоской поверхности.
Что такое "о*****я поверхность колон" - так и не понял. :(
Светильники НББ-100
Не знаю как в Украине, но в России и в остальной Европе ЛН от 100 Вт запрещены.
ЛН - уже позапрошлый век, хотя лично мне нравилось их в проекте использовать - дёшево и сердито.
Что такое "о*****я поверхность колон" - так и не понял. :(
о*****я
опорная
о - пор - но - я поверхность колонн ))) цензура ))) было написано через "о"
опять, же, действительно, что это???
[РПП-02 довольно технологичный светильник и крепить его достаточно удобно к любой плоской поверхности.
Что такое "о*****я поверхность колон" - так и не понял. :(
От это слово со звездочками о п о р н а я поверхность)
Просто возникли вопросы со способом крепежа ибо не хочеться слушать крики электриков во время монтажа. А технологический процес позволяет размещение световых приборов только на колоннах.
Не знаю как в Украине, но в России и в остальной Европе ЛН от 100 Вт запрещены.
ЛН - уже позапрошлый век, хотя лично мне нравилось их в проекте использовать - дёшево и сердито.[/QUOTE]
Ну наши ДБНы переписаны с Ваших норм там вряд ли есть что то новое
Вообще, обычно несущие конструкции сверлить запрещено, а к горизонтальным элементам ферм иногда запрещено даже привариваться.
К горизонтальным элементам можно крепиться с помощью специальной П-образной конструкции, которая одевается сверху и фиксируется как струбцина.
К колоннам обычно приваривают кусочек перфорированного электромонтажного швеллера, а к нему уже прикручивать лиру светильника, либо сам светильник. Ещё ни разу даже у самых тупых монтажникоа проблем по монтажу не возникало.
Вопросы возникают когда светильник направлен не перпендикулярно о*****й поверхности (развёрнут вправо-влево). В таком случае приходится делать специальную конструкцию - из углового металла или из того же перфорированного электромонтажного монтажного швеллера типа К240У2 ТУ36-1434-82. Даже на ребро колонны приваривали без проблем.
Выясните с конструкторами-металлистами - можно ли крепить светильники к колоннам (выдержат ли колонны). Если можно, то проблем не возникнет.
Благодарю. Ушла пытать конструкторов
DmitriyZ
23.05.2011, 15:41
Вообще, обычно несущие конструкции сверлить запрещено, а к горизонтальным элементам ферм иногда запрещено даже привариваться.
К горизонтальным элементам можно крепиться с помощью специальной П-образной конструкции, которая одевается сверху и фиксируется как струбцина.
Алексей, в рамках данной темы, если возможно, расскажите пожалуйста, как определить куда можно крепить светильники, а куда нельзя, и какие методы крепления использовать...
хотябы в общих чертах, в каком направлении рыть... используя не самодельные крепления, а стандартные...
Ведь 5-12кг неправильно закреплённые на высоте могут повлечь большие последствия :(
Дело в том, что монтажники нынче никакие стандартные крепления не используют - отрезают/гнут/сваривают по месту из подножного материала (приходится выписывать им трубу, уголок, швеллер). Поэтом промышленность даже не выпускает кронштейны, которые выпускались в советское время.
Если есть доступные для крепления металлоконструкции, то и вопросов не возникает. Хуже когда голая стена из сэндвич-панелей типа "Венталл" - к ним светильник не прикрепишь. В таком случае, я обычно даю задание нашим проектировщикам-металлистам из строительного отдела. Они и определяют - куда можно крепть данное оборудование, а куда - нет (по расчёту механической прочности). К тому же теперь даже прокладка кабелей по стенам стала проблемой - приходится городить огород из-за того, что по стене из "Венталла" проложить нельзя.
Сам ничего не изобретаю. Обычно монтажники сами справляются.
У заказчика до реконструкции цеха стояли светильники РКУ -08 на кронштейнах, на сколько данной решение актуально на сегодняшний день?
DmitriyZ
23.05.2011, 16:30
Дело в том, что монтажники нынче никакие стандартные крепления не используют - отрезают/гнут/сваривают по месту из подножного материала (приходится выписывать им трубу, уголок, швеллер).
Для таких решений не требуется сертификация, стандартизация, расчёты, тесты?
Юридическим языком как подобное изделие будет называться?
Товарищи из управления градостроительства и архитектуры не прикопаются?
Какие-то сложные вопросы для понедельника!
В моём сознании "освещение цеха" и "управление градостроительства" вообще никак не пересекаются!
Изделие - не знаю как будет называться. Как такового и изделия нет. Есть узел крепления светильника. Ну, в крайнем случае это называется кронштейн.
При нетиповой установке светильника я задаю строителям задание - место установки светильника (отметка и привязка), его массу, габариты (ветровая нагрузка) и способ установки (на поверхность, на кронштейн, на консоль...). Всё. Дальше меня не интересует. Я электрик. Не строитель. Мне этот аспект не интересен.
DmitriyZ
23.05.2011, 17:06
Алексей, Спасибо Вам!
Понедельник день тяжёлый)))