PDA

Просмотр полной версии : Питание СД ленты от автономного источника (аккумулятора)?


ZoloS9479
31.05.2011, 00:51
Доброго времени суток. Ситуация следующая: витрина с ювелирными изделиями посреди торгового зала. Подведение стационарного эл.питания уже невозможно - сверху "по трубочке" дизайн не позволяет:rolleyes:, в полу тоже нет - уложили мраморные плиты. Дизайнер озадачил вопросом, имеются ли "фабричные" (не самоделки) решения питания СД ленты от автономного источника (аккумулятора)? Поиск как по форуму, так и во внешней сети искомых результатов не дал, буду рад любым ссылкам,предложениям и альтернативным решениям сего вопроса. Точных данных по размерам витрины и соответственно мощности ленты пока нет, вопрос на стадии концептуального решения.
Заранее благодарю за помощь!:)

alkrymov
31.05.2011, 07:25
На кол проектировщика!

П.С. ставьте аккумуляторы.

Alexiy
31.05.2011, 09:23
А как аккумуляторы заряжать? От переноски или таскать на подзарядку будете?! Специального человека наймёте с тележкой или на кого-нибудь из сотрудников эту обязанность повесите?

Лучше повесить за одно место того, кто не предусмотрел своевременно электроснабжение в полном объёме - пусть выкручивается :)

Аккумуляторы как источник питания вполне подойдут для светодиодов, однако, необходимо продумать, как эти аккумуляторы заряжать и подключать. Это проблема в вашем случае.

А нельзя из под пола (по нижнему этажу) проводку подвести? Это будет проще и грамотнее. Уж поверьте!

alkrymov
31.05.2011, 10:19
Пускай садят человека на оклад, чтобы заряжал вечером аккумуляторы :D

Alexiy
31.05.2011, 10:24
Не вечером, а всю ночь! Вечером отключил, вытащил и понёс заряжать. Там подключил и следил чтоб не взорвались в процессе зарядки, а утром всё в обратном порядке. И так каждую ночь!

DmitriyZ
31.05.2011, 10:32
Необходимо также помнить, что питание должно быть стабилизировано по току.
Гелевый аккумулятор, зарядка к нему, драйвер и светодиодный источник. Лента для ювелирки вряд ли сгодится...

Alexiy
31.05.2011, 12:11
Необходимо также помнить, что питание должно быть стабилизировано по току.
Гелевый аккумулятор, зарядка к нему, драйвер и светодиодный источник.Да, непростая и не очень дешёвая конструкция. Учитывая ограниченный срок службы аккумуляторов (ориентируйтесь на 2-3 года), возможность выделения водорода (при перезарядке, либо при зарядке глубоко разряженного аккумулятора) - ВЗРЫВООПАСНО! вся затея выглядит довольно сомнительной.
А с другой стороны, в принципе, даже на автомобилях часто устанавливают светодиодные ленты на 12 В без стабилизаторов (напрямую подключают к аккумулятору), а в бортовой сети благодаря работе генератора на повышенных оборотах, напряжение может достигать 15-16 В! И ничего, работают как-то... ;)
Лента для ювелирки вряд ли сгодится...Ну, почему, же? Вот, народ специально занимается - была недавно тема... [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]

ZoloS9479
31.05.2011, 12:17
На кол проектировщика!

ну тогда уж скорее заказчика, у которого стройка впереди мысли бежит:mad:
Аккумуляторы как источник питания вполне подойдут для светодиодов, однако, необходимо продумать, как эти аккумуляторы заряжать и подключать. Это проблема в вашем случае.
А как аккумуляторы заряжать? От переноски или таскать на подзарядку будете?! Специального человека наймёте с тележкой или на кого-нибудь из сотрудников эту обязанность повесите?
подключил и следил чтоб не взорвались в процессе зарядки, а утром всё в обратном порядке. И так каждую ночь!
Необходимо также помнить, что питание должно быть стабилизировано по току.
в общем понял, вариант с АКБ не самый разумный, надо как-нить втискиваться стационарно...
Благодарю за помощь и советы!

Bomzh
31.05.2011, 12:25
Может такое ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]) или аналогичное подойдет?
Понятное дело что нарушится внешний вид зала, но это единственный выход в сложившейся ситуации.
Если поискать - думаю можно найти более подходящий внешний вид.

Alexiy
31.05.2011, 12:37
Таких "лежачих полицейских" я видел в Экспоцентре - там это оправдано - не долбить же пол для питания каждого нового стенда в зале (а меняются они там постоянно). Ну и, конечно, я там споткнулся и чуть не упал. Подобное решение было предложено у нас в офисе, но было сразу на корню зарублено начальством. В итоге, делали лючки в полу и проводку прятали в пол. Но у нас эти решения принимались ещё на этапе выбора типа покрытия полов, поэтому вопросов не возникло.

Короче, я недолюбливаю эти напольные короба. Это от безысходности и только в том месте, где все прохожие чётко помнят, что тут надо поднимать ноги. В торговом центре это невозможно.

ZoloS9479
31.05.2011, 12:37
Может такое ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]) или аналогичное подойдет?
Понятное дело что нарушится внешний вид зала, но это единственный выход в сложившейся ситуации.
Bomzh, спасибо, я этот вариант сразу и предложил (и думаю он в итоге и останется :rolleyes:), но дизагнер такой дизагнер, вот и пришлось инет мониторить, тему создать...

Alexiy
31.05.2011, 12:38
А точно нельзя снизу сквозь перекрытие пола пройти?
Это единственное грамотное решение в вашем случае.

DmitriyZ
31.05.2011, 12:38
Аккумуляторы большим током не заряжают!
Поэтому ужастики про взрывы, преувеличены.

Алексей, аккумуляторы надёжные насколько я знаю, их в автомобилях не используют из-за малых пусковых токов.
Вот первая попавшаяся статья про гелевые акки ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.])

Данный тип аккумуляторов применяют при использовании альтернативных источников электоэнергии (ветрогенераторы, солнечные батареи)

Alexiy
31.05.2011, 12:45
В автомобилях как раз их всё чаще используют.

Насчёт условий в помещении для зарядки аккумуляторов - это вы с пожарным инспектором поговорите. Попробуйте ему объяснить где чего не выделяется... Ага.

ZoloS9479
31.05.2011, 12:50
Это от безысходности и только в том месте, где все прохожие чётко помнят, что тут надо поднимать ноги. В торговом центре это невозможно.
Alexiy, это не торговый центр, небольшой магазин, S=85м2, но вот обязательно чтоб по центру витрина стояла :(
А точно нельзя снизу сквозь перекрытие пола пройти?
Это единственное грамотное решение в вашем случае.
нет, пол уже уложен, мраморные плиты, никто их подымать и резать не будет, на и витрина эта не навсегда

DmitriyZ, вариант с отдельным АКБ думаю вряд ли пройдет, никто не будет этой процедурой зарядки-розрядки заниматься, я просто создал тему надеялся, что все-таки имеются в природе такие готовые "фабричные" решения, ан нет...

Alexiy
31.05.2011, 12:52
Сквозь перекрытие пола - это не вдоль. Это сквозь - из подвала!
Напольный короб тоже крепить придётся. Приклеить - врядли получится, а дырявить под дюбеля.... Уж лучше едиственное отверстие диаметром в полдюйма и всё - после можно будет аккуратно заделать.

В конце концов, есть такие решения, как колонны. А для временного подключения можно и просто с потолка спуститься, особенно, если потолок типа Armstrong.

ZoloS9479
31.05.2011, 12:57
Сквозь перекрытие пола - это не вдоль. Это сквозь - из подвала!
Напольный короб тоже крепить придётся. Приклеить - врядли получится, а дырявить под дюбеля.... Уж лучше едиственное отверстие диаметром в полдюйма и всё - после можно будет аккуратно заделать.
как вариант еще думаю, в зазоре между плитами "лапшу" протащить, но это уже по месту, когда увижу, пойму возможно или нет

DmitriyZ
31.05.2011, 13:02
Alexiy, точно, в электромобилях и гибридах!
Да уж... этим объяснишь))
ZoloS9479, как альтернативу можно рассмотреть витрину с высоким витражом до потолка, может даже с несколькими уровнями выставок, а на потолке поставлены СД даунлайты или даунлайт. Может даже дорогой манекен с украшениями

Alexiy
31.05.2011, 13:13
как вариант еще думаю, в зазоре между плитами "лапшу" протащить, но это уже по месту, когда увижу, пойму возможно или нет
За такие делишки я бы собственноручно на кол сажал. Даже если по лапше этой пустить 12 В. Лучше уж тогда тупо переноску пробросить - пусть под ногами провод валяется...

Дык, что там с подвалом-то?

ZoloS9479
31.05.2011, 14:00
За такие делишки я бы собственноручно на кол сажал. Даже если по лапше этой пустить 12 В. Лучше уж тогда тупо переноску пробросить - пусть под ногами провод валяется...

Дык, что там с подвалом-то?

Alexiy, какой Вы однако "злой" гений :rolleyes:, я же написал, по месту буду смотреть, а не сразу закладывать, какую мне ситуацию обрисовали, из той и исхожу, монтажник выдвинул этот вариант, и его, как ни странно, но тоже буду рассматривать, но уже после увиденного лично

подвала нет, снизу первый этаж, уже фунциклирующий магазин одежды с зашитым г/картоном потолком, т.ч. тоже вряд ли...
DmitriyZ, не в моей компетенции заправлять высотой и конструкцией стойки/витрины, но на вооружение тоже возьму

Alexiy
31.05.2011, 14:37
Alexiy, какой Вы однако "злой" гений :rolleyes:, я же написал, по месту буду смотреть, а не сразу закладывать, какую мне ситуацию обрисовали, из той и исхожу, монтажник выдвинул этот вариант, и его, как ни странно, но тоже буду рассматривать, но уже после увиденного личноНасчёт гения - вопрос спорный, конечно. Этот статус не я придумал, а что обычный провод в пол между плитками пихать нельзя - это очевидно. Читайте ПУЭ.

подвала нет, снизу первый этаж, уже фунциклирующий магазин одежды с зашитым г/картоном потолком, т.ч. тоже вряд ли...тяжёлый случай... :cool:
А там какие светильники? Есть ли доступ в пространство за подшивным потолком через отверстия под светильники?

ZoloS9479
31.05.2011, 14:50
Читайте ПУЭ.
ок
тяжёлый случай... :cool:
А там какие светильники? Есть ли доступ в пространство за подшивным потолком через отверстия под светильники?
нет, посреди помещения на 1 этаже светильников и отверстий нет, - там осветительный шинопровод, закрепленный на г/к потолке

Alexiy
31.05.2011, 15:23
тогда путь через соседей отпадает. :(

Остаётся один грамотный вариант - долбить пол. И путь наименьшего сопротивления - лежачий полицейский.

А может она не нужна эта витрина? :)

ZoloS9479
01.06.2011, 00:01
в общем был я сегодня там, пол не продолбить, между плитками тоже бред, монтажник уверял что типа миниканал там войдет, а по сути - стык в стык (да и кол уже дважды маячил на горизонте :rolleyes:)
поведал дизайнеру про все "плюсы" варианта с АКБ, и резюмировал: или стойку, или лежанку :)
"Чапай" ушел думать...как решится что, отпишусь, если кому интересно :cool:
Да, спасибо всем за внимание к проблеме!

recolt
01.06.2011, 04:20
Не вечером, а всю ночь! Вечером отключил, вытащил и понёс заряжать. Там подключил и следил чтоб не взорвались в процессе зарядки, а утром всё в обратном порядке. И так каждую ночь!

Герметичные необслуживаемые гелевые аккумуляторы вполне можно установить стационарно в витрине и подключать на ночь кабелем к качественной автоматической зарядной станции, установленной где-нибудь за прилавком. Только нужно внимательно подойти к выбору ёмкости батареи - сумарное потребление за рабочий день не должно превышать 30% ёмкости батареи, тогда аккумуляторы проживут долго и гарантированно будут успевать заряжаться ночью. Также необходимо будет снабдить систему защитой от случайного глубокого разряда.
На дро... дрессировать персонал в конце рабочего дня подключать кабель с разъёмом к разъёмы на витрине думаю большого труда не составит.
Правда такое решение может оказаться сильно дороже частичной замены мраморного пола :) Не знаю, какая требуется мощность, но для справки скажу: средняя батарея среднего электропогрузчика стоит порядка 15кУе

SPECIALiSt
01.06.2011, 17:48
Поставь пару-тройку таких светильничков и будет тебе счастье :)
Они на батарейках...

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]

ZoloS9479
01.06.2011, 18:55
SPECIALiSt, спасибо, интересный вариант [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]

Admini
12.06.2011, 22:33
Использовать беспроводные методы передачи энергии.

1. Электромагнитным полем. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]Беспроводная_передача_элек тричества. В нете ссылок много.

2. Лучом света. А на витрине или система зеркал/световодов для распределения света или солнечная батарея, от которой питается светодиодная лента.

alkrymov
14.06.2011, 09:09
1. И каковы будут последствия воздействия электромагнитного поля на человека?
2. Лазером? Я думаю не вариант. Слишком дорого, дешевле будет вскрыть пол и заново уложить.