При выполнении освещения цеха было установлено 11 прожекторов с лампами
ДНаТ-400, и разбито на 5 групп. При наборе щита получаеться следующая загрузка фаз
А-2кВт, 10,5А
В-2 кВт,10,5А
С-1,5кВт, 9,5А
Какой допустимый перекос фаз в осветительных сетях? и как его правильно рассчитать. Так как одна литература говорит л 30%, а другая 20%.
Заранее спасибо

Admini
11.06.2011, 17:23
При выполнении освещения цеха было установлено 11 прожекторов с лампами
ДНаТ-400, и разбито на 5 групп. При наборе щита получаеться следующая загрузка фаз
А-2кВт, 10,5А
В-2 кВт,10,5А
С-1,5кВт, 9,5А
Какой допустимый перекос фаз в осветительных сетях? и как его правильно рассчитать. Так как одна литература говорит л 30%, а другая 20%.
Заранее спасибо

Согласно ГОСТ 13109-97 нормируется последствия - несимметричность и отклонения напряжения.

Как правильно посчитать однофазные нагрузки вам поможет "Справочник по проектированию электроснабжения/Под ред. Ю. Г. Барыбина и др. - М.: Энергоатомиздат, 1990. - 576 с.

Понятия "перекос фаз" - относительный, потому что, осветительная сеть может состоять с двух светильников или прожекторов, при этом одна фаза будет не загружена. Этот перекос нагрузки не должен создавать перекос напряжений более 2 (4)% и отклонения напряжения более 5 (10)% в нормальном и граничном режиме соответственно.

Еще "При распределении между фазами однофазных нагрузок рекомендуется ограничивать разницу в токах наиболее и наименее нагруженных фаз значением 30 % в пределах одного щитка и 10 % в начале питающих линии. " - только рекомендации.

Еще поможет Анчарова Т.В. Осветительные сети производственных зданий (часть 1-2 ). М.: НТФ "Энерrопроrресс", 2008.  64 + 52 с.; ил. [Библиотечка электротехника, приложение к журналу" Энергетик"; Вып. 2 - 3.

camii dobrii
15.06.2011, 16:35
При выполнении освещения цеха было установлено 11 прожекторов с лампами
ДНаТ-400, и разбито на 5 групп. При наборе щита получаеться следующая загрузка фаз
А-2кВт, 10,5А
В-2 кВт,10,5А
С-1,5кВт, 9,5А
Какой допустимый перекос фаз в осветительных сетях? и как его правильно рассчитать. Так как одна литература говорит л 30%, а другая 20%.
Заранее спасибо

Я предлагаю Вам не парится.
Кроме Ваших осветительных нагрузок на вводе висит еще МВт эдак несколько. Поэтому Ваш перекос в 1А - слабо кого интересует.

Предыдущий оратор дал ссылки на хорошую лит-ру.

Незарегистрированный
07.04.2012, 13:08
Добрый день. Подскажите пожалуйста допустимое значение в процентном соотношении перекоса фаз по токам при использовании общепромышленных электродвигателей и ссылку на ГОСТ. Не могу найти этих данных или их нет?