В цеховых помещениях заказчик просит установить светильники с аккумуляторной батареей, питание которых производится через вилку включенную в розетку, установленную под потолком. Вопром. Для данных розеток соблюдаеться необходимость подключения через узо, или достаточно автоматического выключателя?

Alexiy
26.07.2011, 16:46
розетка для светильников под потолком - что за бред?

УЗО или двойная изоляция или разделительный трансформатор необходимы только если помещение с повышенной опасностью поражения током и высота установки светильников менее 2,5 м

Короче, если светильник недоступен для прикосновения и является стационарным прибором, то необходимости в УЗО нет.