Вход

Просмотр полной версии : Освещение подвала


Незарегистрированный
11.08.2011, 14:24
Подвальное помещение цеха освещено лампами накаливания мощностью 40Вт, через понижающий трансформатор с напряжением на вторичной обмотке - 36В. Установлено 15 ламп, включаемых группами 4/5/6 штук. Но при расчете потерь напряжения составили 13%, что не допустимо в сетях освещения. Провод взят ПВ1-2х4. Подскажите выход из сложившейся ситуации. Заранее благодарен

alkrymov
11.08.2011, 14:43
Ну а что тут думать?
1. Запитать от 220.
2. Менять проводку на бОльшее сечение.

Проблема то в чем? Вам эти 13% покоя не дают? Так для ЛОН потери напряжения не критичны.

@lligator
11.08.2011, 14:47
Подвальное помещение цеха освещено лампами накаливания мощностью 40Вт, через понижающий трансформатор с напряжением на вторичной обмотке - 36В. Установлено 15 ламп, включаемых группами 4/5/6 штук. Но при расчете потерь напряжения составили 13%, что не допустимо в сетях освещения. Провод взят ПВ1-2х4. Подскажите выход из сложившейся ситуации. Заранее благодарен

как бы крамольно это не звучало - ставьте светодиодные светильники!
на 36В найти не проблема. в том числе герметичные.
у правильных производителей драйвер отлично работает в интервале +- 10%

и тогда, при снижении установленной мощности втрое - пересчитать падение напряжение и убедиться что все в норме