Просмотр полной версии : Освещение поликлиники (больницы)
Данила ВСС
14.08.2011, 23:29
Доброго времени суток! Простой вопос, в инете не нашел, документ регламентирующий нормы освещения для ЛПУ, поликлиник. Нужно сделать расчет, но не знаю норм по освещенности((((
alkrymov
15.08.2011, 07:31
СП 52.13330.2011
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
Вам в помощь.
Данила ВСС
15.08.2011, 22:00
СП 52.13330.2011
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
Вам в помощь.
Спасибо громное, ща гляну!:)
alexwolga
16.08.2011, 11:09
надо не забыть!
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585 -10 «Изменения и дополнения № 1 к санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»»
и СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность". раздел 6 и приложение 5., этот документ идет на все ЛПУ.
В Справочной книге по светотехнике (Айзенберг) есть освещение медицинских учреждений. Еще есть пособие по проектированию учреждений здравоохранения.
Данила ВСС
19.08.2011, 23:24
Тогда можно еще один "риторический" вопрос?))) Пройдет ли энергоаудит в 2012 году поликлиника в которой энергопотребление в кабинетах составляет около 100 Вт на 1 м квадратный? Т.е. на кабинет в 8 квадратных метров используется 8 светильников 2х36 с ЭмПРА.
camii dobrii
22.08.2011, 10:19
Тогда можно еще один "риторический" вопрос?))) Пройдет ли энергоаудит в 2012 году поликлиника в которой энергопотребление в кабинетах составляет около 100 Вт на 1 м квадратный? Т.е. на кабинет в 8 квадратных метров используется 8 светильников 2х36 с ЭмПРА.
А Вам зачем столько??? И что за кабинет??? И сколько у Вас таких кабинетов?
Почему не ЭПРА? (не сильно дороже).
Данила ВСС
23.08.2011, 23:34
А Вам зачем столько??? И что за кабинет??? И сколько у Вас таких кабинетов?
Почему не ЭПРА? (не сильно дороже).
Мне стока не надо!))))) Это стока весит там))) Т.е. сейчас там в кабинете 8 светильников, а я хочу ограничится 1-2.
8 - явно много
2 - явно мало
В кабинете 2х4 м - нормально 3 светильника 2х36 Вт
А вообще - да, надо знать, что за кабинет. Если операционная, то там одни требования, если процедурный кабинет - совсем другие...
Данила ВСС
24.08.2011, 21:09
8 - явно много
2 - явно мало
В кабинете 2х4 м - нормально 3 светильника 2х36 Вт
А вообще - да, надо знать, что за кабинет. Если операционная, то там одни требования, если процедурный кабинет - совсем другие...
Я использую 2х58 с трехполосным люминофором, эпра и эффективным отражателем. Лампа в герметичном тубусе - мух и комаров в светильнике не будет.