Вход

Просмотр полной версии : Освещение рабочего места с хорошей цветопередачей


svetotech
21.08.2011, 12:11
Есть завод, мы освещали с 7-8 метров весь цех металлогалогеном на 400вт (колокола). Но там есть место, где сравнивают выходящую продукцию с образцом по цвету. Туда надо еще местный свет поставить с высокой цветопередачей.
Использовать можно только одну стену (5-6 метров от нужного места) и несколько опор от мини кранов. Вот эти мини краны (2шт) мешают внутри площадки-приемки ставить светильники (площадка примерно 5х3 метра)
Задача -
1. выбрать источник света и тип светильников, способных с разных расстояний с боков высветить места приемки.
2. придумать мобильную установку со светильниками, чтобы можно было при необходимости прикатить ее внутрь площадки.

Я думаю про галогенные прожектора возможно разной мощности в зависимости от удаленности мест установки от площадки. А вот с мобильной установкой - есть какие то готовые решения для цехов или самиздат придется придумывать?

Ну вообще по каждой задаче хотел бы услышать мнения, возможно, кто то уже решал похожие задачи. Фото площадки чуть позже скину, чтобы понятней было в чем проблема...

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.] ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.])

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.] ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.])

svetotech
21.08.2011, 12:20
Вот профили и надо осветить. Можно красные конструкции мини-кранов использовать, но всколзь освещать неправильно наверно, да и ослеплять будет.
И еще -они хотят отраженный свет)

camii dobrii
22.08.2011, 10:14
Вот профили и надо осветить. Можно красные конструкции мини-кранов использовать, но всколзь освещать неправильно наверно, да и ослеплять будет.
И еще -они хотят отраженный свет)

первая попавшаяся ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.])
тоже забвно ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.])

А так:
google ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.] %D0%B5+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82% D0%B5%D0%BB%D0%B8&oq=%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8 B%D0%B5+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8&aq=1v&aqi=g-v3&aql=&gs_sm=e&gs_upl=131042l134818l0l138702l21l14l2l4l5l0l421l20 74l2-4.2.1l7l0#sclient=psy&hl=ru&newwindow=1&rlz=1G1GGLQ_RURU368&source=hp&q=%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B %D0%B5+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82% D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5&aq=f&aqi=g-v2&aql=&oq=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=8eaf0a4d46bf711e&biw=1280&bih=516)

svetotech
22.08.2011, 12:40
первая попавшаяся ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.])
тоже забвно ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.])

А так:
google ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.] %D0%B5+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82% D0%B5%D0%BB%D0%B8&oq=%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8 B%D0%B5+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8&aq=1v&aqi=g-v3&aql=&gs_sm=e&gs_upl=131042l134818l0l138702l21l14l2l4l5l0l421l20 74l2-4.2.1l7l0#sclient=psy&hl=ru&newwindow=1&rlz=1G1GGLQ_RURU368&source=hp&q=%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B %D0%B5+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82% D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5&aq=f&aqi=g-v2&aql=&oq=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=8eaf0a4d46bf711e&biw=1280&bih=516)

Леш, автономные не надо, там подцепим розетки рядом. Леды не смотрю из-за плохой цветопередачи. Вариант для больниц понравился, только там узкая оптика - нам надо широкую равномерную заливку, именно из-за этого было пожелание сделать на отраженном свете.

Я вот думаю, взять спаренные галогенновые софиты на 500Вт и шасси какое нибудь от тележки и сварить все это)) но вот придумать отраженку на них - это какой то самопал вообще будет, тупо на ум приходят установки в фотосалонах (зонтики) только...

camii dobrii
22.08.2011, 12:59
Леш, автономные не надо, там подцепим розетки рядом. Леды не смотрю из-за плохой цветопередачи. Вариант для больниц понравился, только там узкая оптика - нам надо широкую равномерную заливку, именно из-за этого было пожелание сделать на отраженном свете.

Я вот думаю, взять спаренные галогенновые софиты на 500Вт и шасси какое нибудь от тележки и сварить все это)) но вот придумать отраженку на них - это какой то самопал вообще будет, тупо на ум приходят установки в фотосалонах (зонтики) только...

По гуглу посмотри. Там есть такие... И треноги и Тележка со столбиком (дизель отдельно продается).

Настольные лампочки понравились по реализации =0) Идея очень любопытна.

svetotech
22.08.2011, 16:57
Еще вопрос - если в цехе кислотно-щелочная среда активная (цех гальваники), но народ без масок ходит и говорят, что все в пределах нормы и типа безопасно (хотя в горле реально першит возле ванн) - надо ли использовать прожектора МГЛ с какими то спец допусками (если есть такие) или же пофиг?

DmitriyZ
22.08.2011, 17:07
Светильники выбираются по сп52
таблица 3 и приложение Г
выбирается коэффициент запаса и эксплуатационная группа
у вас похоже 1.г) значительные концентрации паров, кислот, щелочей, газов...

svetotech
22.08.2011, 17:34
Светильники выбираются по сп52
таблица 3 и приложение Г
выбирается коэффициент запаса и эксплуатационная группа
у вас похоже 1.г) значительные концентрации паров, кислот, щелочей, газов...

у меня почему то эта таблица "Д" идет. Ну там все типы светильников указаны. Разве что прожектора не увидел в схеме (хотя может я не правильно схемы эти понимаю, которые в таблице нарисованы).
По таблице 3 указано сколько запас делать и чистить светильник..., а где указано, какой использовать можно?

DmitriyZ
22.08.2011, 17:48
Точно так, в самой таблице опечатка, ссылка на приложение Г.
Это выше, прям под шапкой, группа указана 1-4, 5-6, 7.

кислотные, щелочные среды не различают прожекторы и светильники :)
как можете увидеть, чем более устойчивы материалы светильников к таким средам, тем меньше Кз и меньше количество чисток