PDA

Просмотр полной версии : Есть ли такие светильники и лампы


Alexiy
30.08.2011, 13:01
Техзадание:
5.1.25.5. Рабочее освещение территории ... выполнить прожекторами с металлогалогенной лампой (цветовая температура не менее 5500 К - естественный белый цвет) в корпусах со степенью защиты не менее IP56...
1. есть ли металлогалогенные лампы с такой цветовой температурой (для прожекторов и для уличных светильников)? Если есть, то кто такие делает? Я просто в этот вопрос никогда не вникал.
2. степень защиты IP56 - почему не IP65? Опечатка ли это?

Akser
30.08.2011, 13:56
Лампы МГЛ с цветовой температурой >5500K есть. И достаточно много.

Правда большинство из них используется в театре/эстраде.

Применительно к Вашей задаче, есть например такие:

HTI 150 GY9.5 Срок службы 750 ч, T=6500K
HQI-TS 1000 DS Срок службы 6000 ч, T=5900K

такие лампы делают все подряд - Osram, Philips, и пр. китайцы

Пример световых приборов, где используются такие лампы - DISANO. И наверняка MEYER, MARTINI, FAEL LUCE, SPB и т.д.

DmitriyZ
30.08.2011, 14:05
Алексей,
1. есть ещё п.7.3 Для искуственного освещения следует использовать энергоэкономичные источники света, отдавая предпочтение при равной мощности источникам света с наибольшей световой отдачей и сроком службы. поэтому если есть возможность, можно применить СД.
У Филипсов есть Master MHN-SA 5600К, но цоколи X830R, (P)SFC 1,8-2 кВт; Master MHN-LA X528 минимум 1000Вт всё для спортобъектов.
И Master HPI Plus E40 250W/767 (6700K)

2. Ошибок очень много, вплоть до повторяющихся пунктов... поэтому вполне!
Можно создать тему на форуме и все ошибки и неточности собрать и потом направить в Минрегион, они поправят в следующем году...

Alexiy
30.08.2011, 14:35
Лампы МГЛ с цветовой температурой >5500K есть. И достаточно много.
Пример световых приборов, где используются такие лампы - DISANO. И наверняка MEYER, MARTINI, FAEL LUCE, SPB и т.д.Да мне проезды осветить между зданиями, в которые по ночам и ходить-то, возможно никто не будет. Тем более ездить!
5.1.25.6. Освещённость территории ПС в местах периодического обслуживания дежурным персоналом должна быть не менее 2 лк.

Куда мне 1000 Вт?! Затенение от множества отдельных зданий требует освещения с нескольких точек (минимум с 10). 10 опор с киловаттными прожекторами, направленными в разные стороны даст совсем не 2 лк. :(
Позднее было принято решение освещать именно проезды. Практически всё оборудование - внутри зданий. Снаружи обслуживать ночью нечего.

Да-да, про п. 7.4. я помню, поэтому я бы поставил ДНаТ или светодиоды, но заказчик написал - именно МГЛ. :o
Светодиодов для общего освещения территории площадью 76 000 м кв. наверное много надо, а опыта их использования маловато - надолго ли их хватит? То есть я их там применяю, где всё остальное не подходит. Например, для охранного освещения периметра, включаемого по сигналу от сигнализации.

DmitriyZ
30.08.2011, 15:21
Светодиодов для общего освещения территории площадью 76 000 м кв. наверное много надо, а опыта их использования маловато - надолго ли их хватит? Я могу ручаться только за ту продукцию, которую буду представлять. Учитывая климатические особенности и среднегодичную температуру, то хватит и выше 50к часов. Но... но! были планы вывести продукцию на рынок РФ летом, уже осень близится... если сопоставлять, то про других производителей не могу сказать ничего положительного... да пусть не "пинает" меня Алексей :o
То есть я их там применяю, где всё остальное не подходит. Например, для охранного освещения периметра, включаемого по сигналу от сигнализации.
Алексей, сигнал управляет переключателем/реле?
Вы собираетесь совместить рабочее и охранное освещение?
Консольное или прожекторное с мачт?

Alexiy
30.08.2011, 15:38
Алексей, сигнал управляет переключателем/реле?Да. ЯУО 9602
Вы собираетесь совместить рабочее и охранное освещение?Нет. Наружное (обозванное рабочим) - освещает территорию (проезды, а их много - порядка 1,5 км), Охранное - периметр - тоже порядка 1,5 км
Консольное или прожекторное с мачт?Охранное - планирую узколучевыми прожекторами, установленными на низких опорах, направленными вдоль забора. Нужно всего 0,5 лк - полоса 3-4 м вдоль забора и сам забор (3 м высотой) изнутри. Посмотрим, как заказчик воспримет... Самому мне тоже не очень нравится. :(
Ставить охранные светильники выше забора запрещают нормативы! Это Ж... с большой буквы!

DmitriyZ
30.08.2011, 16:03
По охранному освещению отличия в работе не будет. На светильники не управляющий сигнал ведь подаётся
Но использовать с датчиком на движение светодиоды расточительство! Неизвестно когда окупится... Вы ведь уже использовали ИЗУ с горячим перезажиганием для охранного освещения? Если опыт успешный, то всё замечательно :)

Вот наружное можно и светодиодным, но тщательнейшим образом выбирайте производителя! Если будут сомнения тогда лучше, не заморачиваться и использовать МГЛ.

Alexiy
30.08.2011, 16:15
Но использовать с датчиком на движение светодиоды расточительство! Неизвестно когда окупится... А как первого диверсанта поймают - сразу окупится! :)

Вы ведь уже использовали ИЗУ с горячим перезажиганием для охранного освещения? Если опыт успешный, то всё замечательно :)Осталось в теории. :(

Вот наружное можно и светодиодным, но тщательнейшим образом выбирайте производителя! Если будут сомнения тогда лучше, не заморачиваться и использовать МГЛ.сомнения, конечно есть и будут... Потому и использую МГЛ. Не пойму, чем ДНаТ им не угодил... Ну, хозяин-барин...

SPECIALiSt
30.08.2011, 19:39
Алексей, у Osram HQI-TS есть и 150 и 250 и 400W. Те, которые /D - 5600K

Alexiy
30.08.2011, 19:45
Спасибо. А для уличных светильников - с цоколем E 27 есть такие?

camii dobrii
31.08.2011, 15:23
Спасибо. А для уличных светильников - с цоколем E 27 есть такие?

Blv посмотри... У них с цветовой температурой интересно всё... Хотя лампы так себе...