Просмотр полной версии : Помогите рассчитать освещение котельной
Здравствуйте, помогите сделать расчет эл. мощности необходимой для освещения котельной пожарного деппо. Данные помещения: площадь - 52,5кв.м, 3 окна площадью 3,5кв. метра каждое. Не могу понять к какому классу помещений отнести и какова норма освещенности, и вообще, как произвести расчет в упрощенной форме. Подскажите, пожайлуста, с чего начать...
размер помещения какой?
Д х Ш х В
На потолке есть что-то, что мешает светильникам светить или висеть?
Балки ферм или кран-балка?
Окна не сильно влияют на освещённость - снижают её на 5-30% - можно не учитывать.
Горючие вещества (жидкости, твёрдые) в помещении есть? Электрооборудование (насосы) не считаются.
Считать - например, в программе DIALux
Норма освещённости - 150 лк (см. более подробно - МГСН 2.06-99. Таблица 3 п. 37). Это московские нормы. Они в Оренбурге не действуют, но освещённость - она и в Африке освещённость.
ДхШхВ: 8х6,5х3,75, потолок гладкий, горючие вещества только внутри котлов, с наружи нет, программу вечером дома скачаю, щас МГСН начну изучать, Спасибо огромное за оперативность!!!
...горючие вещества только внутри котлов...Утечка возможна? Тогда всё помещение пожароопасное.
А если возможно образование их паров, то и взрывоопасное!
Кроме самой программы DIALux к ней понадобятся ещё модели светильников.
Вероятно тут пригодятся базы светильников Световые технологии и Ватра.
В общем я выяснил, что помещение относится к взрывоопасным. Нашел нормы освещенности и кое-какие другие данные из таблицы 3. А как теперь число и тип ламп подобрать? с помощью программы DIALux???
Если у Вас есть какие-то производители с кем вы сотрудничаете, то давайте я их буду включать в свои спецификации. Хочется тоже Вам добром отплатить)))
с помощью программы DIALux???да. Будут вопросы - задавайте в этом форуме или на русском форуме по DIALux
([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.])
Светильники - в таких помещениях я использую хохляндские ЖСП18 70 Вт - они взрывозащищённые, дешёвые и энергоэффективные. Светят во все стороны. :) Имеют силикатное стекло в соответствии с требованием ПУЭ п. 6.6.5, имеют IP65. Дёшево и сердито. Если найдёте, чем их можно заменить в такой ситуации - скажите мне - я тоже буду применять :)
Кстати, изучите ПУЭ главы 7.3 и 7.4. Обратите внимание на требование к IP оборудования (выключатели, розетки) и светильников - там разные таблички.
Спасибо за советы! Изучаю программу и не пойму как в ней выбрать светильник ЖСП18 в стандартных каталогах все какие-то с наворотами, а простого хохляндского нет)))) Подскажите, пожайлуста!
alkrymov
05.09.2011, 12:55
1. Найти .ies или .ldt файлы фотометрии данной модели светильника.
2. Найти аналогичный по светораспределению светильник и использовать поправочный коэффициент для светового потока.
3. Рассчитать освещенность вручную точечным методом.
Спасибо за советы! Изучаю программу и не пойму как в ней выбрать светильник ЖСП18 в стандартных каталогах все какие-то с наворотами, а простого хохляндского нет)))) Подскажите, пожайлуста!
1) Перейдите по ссылке на сайт производителя светильника (ссылка сразу в раздел Downloads)
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
2) Скачайте "База светильников "Корпорации ВАТРА" для DiaLux (по состоянию на 07.2011)"
3) В архиве будет руководство по введению светильников в дайлакс.
4) После введения базы светильников в программу, выбираете нужный вам и делаете расчет.
дайлакс.
послушайте, как оно произносится! ;) ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]|ru|dialux)
В общем с вашей помощью расчет произвел, теперь думаю где расположить распределительный щит и резервный дизель генератор. щит наверно лучше вынести из помещения? а насчет генератора - можно ли его на улице распологать?
а насчет генератора - можно ли его на улице распологать?
Да хоть под землей, генераторы тоже разные бывают, можно и в сарайке пристроить, можно специальный ангар построить, но есть и передвижные, которым ваще плевать на погодные условия.
Сколько должен гена выдавать, от этого уже и отталкивайтесь
где расположить распределительный щит Читайте в ПУЭ - где можно устанавливать электрощиты - в каких помещениях, на каком расстоянии от трубопроводов с водой, и с взрыво-пожароопасными жидкостями и газами.
а насчет генератора - можно ли его на улице распологать?можно, если он предназначен для работы в условии низких уличных температур. Блок АВР - аналогично.
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot