Просмотр полной версии : отчего краснеет МГЛ-250?
энергетик22
18.10.2011, 08:09
Смонтировали 15 светильников HBA-250 от Световых технологий с лампами MASTER HPI-T Plus E40.В связи с этим возникли вопросы:
1. На одном из светильников лампа не разгорается пробовал менять лампу, все равно не разгорается, горелка вроде светиться но лампа не стартует
2.На двух других лампы светят красным светом, типа как натрий только с красным оттенком.Напряжение конечно ниже номинального и составляет 208 В.
Помогите определиться с причиной такого поведения ламп:
Мои предположения:
1.Все изправиться после поднятия питающего напряжения
2.Ток лампы не соответствует току ПРА светильника? в паспорте на светильник данных по току ПРА не нашел.
2.Ток лампы не соответствует току ПРА светильника? в паспорте на светильник данных по току ПРА не нашел.А слабо открыть светильник и посмотреть, что за ПРА туда засунули?
Лампы высокого давления Philips прославились тем, что гарантированно работают только с ПРА фирмы Philips - у них рабочий ток несколько отличается.
Необходимо сравнить, какой номинальный ток указан на ваших ПРА и какой номинальный ток для ваших ламп. Должны совпадать.
5-6% отклонения напряжения - это, конечно, плохо, но допустимо. Не должно так сильно влиять. Это напряжение на светильнике или в начале линии? Может на светильниках в момент зажигания напряжение проседает совсем уж сильно?
энергетик22
18.10.2011, 11:40
А слабо открыть светильник и посмотреть, что за ПРА туда засунули?
Светильники смонтированны на высоте,не хотел снимать.Тем более
остальные то нормально горят.
Это напряжение на светильнике или в начале линии?
на светильнике.
Все дело в ПРАВИЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ лампы !!!
Какую конкретно лампу использовали ? Там есть обозначение BU ?
Лампа МЕТ.ГАЛОГ. "цилиндр" прозр. 250Вт Е40 холод-бел. раб. полож. гориз. +/- 20гр. L=250 ммм, 20500 лм, 4500К, Ra=65%,ср.срок службы 20000ч. PHILIPS HPI-T Plus 250w/645 E40 MASTER.179890
..
Нужна другая (для вертикального использования в "КОЛОКОЛЕ"):
Лампа МЕТ.ГАЛОГ. "эллипс" 250Вт Е40 холод-бел. раб. полож. верт +/- 15 гр ,18000 лм, 4500К, Ra=69%, ср.срок службы 20000ч., PHILIPS HPI Plus 250W/745 BU E40 MASTER.181145
Если поставили лампы не BU, то все они долго НЕ проработают. Проверено на практике.
Если заранее неизвестно, как будет стоять лампа, лучше ставить OSRAM (проблем не будет).
энергетик22
18.10.2011, 14:48
Положение действительно горизонтальное оказалось.
Насколько это критично? большая часть ламп горит нормально
Насколько это критично? Как видите.
При неверном расположении парЫ металлов диссоциируют к одному из полюсов в горелке, при этом изменяется свечение (зеленеет обычно), а после лампа выходит из строя.
camii dobrii
18.10.2011, 19:20
Положение действительно горизонтальное оказалось.
Насколько это критично? большая часть ламп горит нормально
Прошу Вас назвать конкретную марку лампы и светильника.
Похоже что данный тип ламп несовместим с этим светильником.
Можете дождаться взрыва ламп.
Рекомендую после выяснения причины, устранить эту причину.
(замена ПРА или ламп)
По этическим соображениям не закладываю в проекты МГЛ/ДНаТ Philips.
И другим не советую.
Отчего краснеет:
Внутри лампы находится смесь йодидов металов.
В момент пуска на электроды подается потенциал 5кВ, столб разряда пробивается, поджигается метал с самым низким потенциалом возбуждения (как правило натрий) и газ аргон (если правильно помню). Аргон Розовый (как при старте ДРЛ) ну а как светит натрий все знаю. Смешение двух спектров дает вам розоватый цвет ламп.
Это означает что лампа работает не в режиме, быстро сдохнет и может утащить за собой что то еще.
энергетик22
19.10.2011, 19:06
Прошу Вас назвать конкретную марку лампы и светильника.
Как только буду на объекте перепишу и выложу
По этическим соображениям не закладываю в проекты МГЛ/ДНаТ Philips.
По этическим?
camii dobrii
20.10.2011, 11:58
По этическим?
Не хочу подвязывать заказчика на конкретный тип лампы.
Если вы купили светильник под лампу филипс, вы туда сможете устанавливать только лампы филипс.
Все остальные будут работать неправильно.
Связано это с отличием рабочих параметров (Тока) лампы от ламп других производителей.
Как треугольная прокладка в кран.
...
При неверном расположении парЫ металлов диссоциируют к одному из полюсов в горелке, при этом изменяется свечение (зеленеет обычно), а после лампа выходит из строя.
+1
Самолично видел цех, с установленными "горизонтальными" лампами МГЛ в "хай-бэи".. =)
У Вас горят только красным, а в том цеху настоящая цветомузыка была - и белый, и синий, и красный, и жёлтый.. =) Жаль, фотография не передаёт всего буйства красок! =)
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot