Просмотр полной версии : Прокладка кабеля в подвале


Незарегистрированный
24.10.2011, 16:31
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста правильно ли будет прокладывать в подвальном помещении кабель ВВГнг открыто по стенам (с кремлением скобами) на высоте 2,5 м, к постам управления 220В (которые предназначены для запуска понижающего трансформатора)
И под ними провод ПВС 3х4 в ПВХ трубе к светильникам. Напряжение на СП - 36В.
Буду благодарна

Alexiy
24.10.2011, 18:33
ВВГнгLS - правильно

ПВС - не предназначен для стационарной прокладки. Не соответствует ГОСТ Р 53315-2009 - по пожарной безопасности. Не соответствует требованиям к качеству изоляции и получаем проблемы - то у кого-то свет не гаснет (лампы накаливания слегка светятся в темноте из-за утечки сквозь изоляцию мимо выключателя), то вообще автоматы выбивает...
К тому же, многопроволочная жила требует обязательного оконцевания при подключении.

camii dobrii
25.10.2011, 11:44
ПВС - не предназначен для стационарной прокладки. Не соответствует ГОСТ Р 53315-2009 - по пожарной безопасности. Не соответствует требованиям к качеству изоляции и получаем проблемы - то у кого-то свет не гаснет (лампы накаливания слегка светятся в темноте из-за утечки сквозь изоляцию мимо выключателя), то вообще автоматы выбивает...
К тому же, многопроволочная жила требует обязательного оконцевания при подключении.

Зато он гнется =)
А вообще ПВС использовать для прокладки "кабеля" нельзя потому что он провод.