Добрый вечер ! В небольшом гараже 54м кв хочу заняться ремонтом авто. Гараж 6м на 9м высота 2.7м. Подскажите мне как установить светильники . на потолке или на стене .Как рассчитать освещение

Alexiy
10.11.2011, 09:58
При такой высоте я бы прямо на потолок люминесцентные светильники ставил. Обычно для таких помещений используются светильники типа ARCTIC 236, однако, поскольку помещение пожароопасное, то в соответствии с ПУЭ п. 6.6.5 - должны быть использованы светильники с негорючими рассеивателями в виде сплошного силикатного стекла. , а это, например, светильники INOX 236

Светильники следует расположить в 2 ряда (3 м между рядами)

Для обеспечения освещённости 300 лк на рабочих поверхностях потребуется 12-14 светильников ARCTIC 236 или 10-12 INOX 236

Akser
10.11.2011, 12:39
В гараже 6x4 с высотой потолков тоже примерно 2.7 поставил вот такие светильники IEK IP65
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]

Автосервисом не занимаюсь, тупо машину ставлю. Гараж утеплен, но НЕ отапливаемый.

Так вот, зимой в холод люмки в этих приборах загораются ну очень нехотя и через одну. Ну и половина дросселей сразу на новых светильниках повылетала, поменял. Кое как работает уже год.

Летом заколхозил "аварийное" освещение на лапмах накаливания, работающих при любой температуре.

Это я все к чему? Надеюсь, что гараж у Вас отапливаемый. И надеюсь, что IEK Вы уже не купите, которым Леруа Мерлен завален.

twkisa
10.11.2011, 14:51
поскольку помещение пожароопасное
а почему это обычное парковочное место должно быть пожароопасным ?:confused:
это же простой авто бокс, а не аккумуляторная комната.
Даже мастерская не является пожароопасной, тем более простая стоянка.

Alexiy
10.11.2011, 15:17
Надеюсь, что гараж у Вас отапливаемый. Автосервис в неотапливаемом гараже? Ню-ню... посмотрю я на вас, как вы будете масло с холодной машины при -25 сливать и железяки трогать всякие... :D

Я когда говорю про люминесцентные светильники, то имею в виду исключительно с ЭПРА. ЭПРА фирм Helvar, Philips, Osram, Tridonic. Все другие - от лукавого. :)

А про лампы накаливания речи быть не может - их вероятно запретят продавать в 13-14 году.

Alexiy
10.11.2011, 15:22
а почему это обычное парковочное место должно быть пожароопасным ?:confused:
это же простой авто бокс, а не аккумуляторная комната.
Даже мастерская не является пожароопасной, тем более простая стоянка.
МГСН 5.01-01
*2.6. Здания и сооружения автостоянок относятся по пожароопасности к категории В (В1-В4).

Akser
10.11.2011, 16:02
Автосервис в неотапливаемом гараже? Ню-ню... посмотрю я на вас, как вы будете масло с холодной машины при -25 сливать и железяки трогать всякие... :D

Автосервисы бывают разные, как и люди.

Для справки :) Масло сливают с горячей машины.

Akser
10.11.2011, 16:05
А про лампы накаливания речи быть не может - их вероятно запретят продавать в 13-14 году.

Купил себе в прошлом году пару сотен лампочек накаливания на 100 Вт. Мне хватит ))

Alexiy
10.11.2011, 16:10
Я тоже закупился, но по 60 Вт и не так много...
Другой вопрос, что я их буду применять у себя дома, в существующих светильниках, а если делать по-новому в гараже - другой вопрос. Тут дело не в субъекивных предпочтениях, а в экономической и технологической целесообразности выбора источника света.

twkisa
10.11.2011, 16:44
Alexiy, пардон, думал про взрывобезопасность, а писал про пожаробезопасность.

Alexiy
10.11.2011, 17:34
светильники IEK IP65
зимой в холод люмки в этих приборах загораются ну очень нехотя и через одну.
Не удивительно. У них климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 - УХЛ3.1, а у ARCTIC и INOX - УХЛ2

Akser
10.11.2011, 17:36
...а если делать по-новому в гараже - другой вопрос. Тут дело не в субъекивных предпочтениях, а в экономической и технологической целесообразности выбора источника света.

В целом я согласен с Вами.
Вопрос, много ли у нас гаражных сервисов самопальных, которые будут заморачиваться со столь серьезным подбором светотехники.

Я вот типо светотехник тоже, а в гараже у себя слобал "по простому".

Alexiy
10.11.2011, 17:45
нет проблем... пока пожарный инспектор не видит, либо пока по каким-либо причинам закрывает на это глаза. ;)
Я делал новый проект электрики для автосервиса. Новый директор не смог (не захотел) договориться с проверяющими товарищами, ему указали на недостатки и он решил устранить...

s18ser
10.11.2011, 22:44
Купил сегодня три лампы энергосберегающие по 24 Вт развесил на переносках по углам . Мне понравилось до этого у меня горела одна пятисотка и света реально меньше да еще маленькое напряжение. Вот и думаю их по кругу прекрепить штук 10 на высоте 2.5 метра. так можно?