Просмотр полной версии : Нужна помощь с аварийным блоком INVERLUX SA-SE
Евгений___
15.11.2011, 18:56
Помогите найти схему подключения аврийного блока INVERLUX SA-SE , для светильника ЛПО 71 4х18,с ЭПРА FINTAR 418-01.подскажите что можно сделать?
Помогите найти схему подключения аврийного блока INVERLUX SA-SE , для светильника ЛПО 71 4х18,с ЭПРА FINTAR 418-01.подскажите что можно сделать?
Если здесь нет [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.] то давайте схему вашего ЭПРА.
Евгений___
16.11.2011, 10:23
Именно по этим схемам я и пытался собрать, не получилось
Евгений___
16.11.2011, 10:34
2065
Вот схема моего ЭПРА
Евгений___
16.11.2011, 14:18
Спасибо все получилось,правда периодичность включения странная,но в принципе работает:)спасибо
;)
А что за периодичность? Нет там никакой периодичности...
>периодичность включения странная, но в принципе работает
Странно, что он у Вас заработал. Судя по описанию аварийный блок двухполюсного типа. Т.е. в нем две группы контактов. Такие блоки работают только с электромагнитными ПРА. Для коммутации с ЭПРА нужен четырехполюсной блок. Смысл всего действа - прост. В аварийном режиме одна лампа отключается от ЭПРА и включается на внутренний источник. Если электромагнитный балласт, то два вывода лампы подключены на стартер, поэтому там хватает двухполюсного блока. Схема подключения, в случае с ЭПРА, обычно лишнее. Так как схемы подключения ламп к ЭПРА очень разные. Я обычно смотрю на таблицу или схему коммутации блока, выбираю аварийную лампу и по одному проводку вынимаю из лампы и переключаю на аварийный блок. У меня единственная гипотеза по поводу вашего успеха - сделали светильник непостоянного действия. Т.е. он ждет, когда пропадет питающее напряжение, после чего включается в аварийном режиме. В таком случае ЭПРА можно удалить совсем. Оно не задействовано в работе.
Судя по описанию аварийный блок двухполюсного типа.
А может не надо давать советы, если в данном вопросе не понимаете? ;)
В любом документе прямо написано, что Inverlux может использоваться как с электронными, так и с электромагнитными балластами, только схемы подключения в каждом случае будут отличаться. Например, для электромагнитных балластов следует замкнуть выводы 5 и 10 блока Inverlux, а при использовании электронного балласта вывод 5 не подключается, а вывод 10 подключается к одному из электродов лампы, а выводы 7 и 8 - к противоположному концу лампы.
Всё чётко. Не надо строить предположения и делать неверные выводы - всё есть в технических данных.
RTFM! ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.] %D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B5% D0%BD%D0%B3%29)
>А может не надо давать советы, если в данном вопросе не понимаете?
Я в месяц примерно десяток аварийных модулей встраиваю в самые разные св-ки. С inverlux-ами, правда, редко встречаюсь. Как выводы не замыкай, природу не обманешь. Модули бывают двух типов с двумя группами и с четырьмя. Это медицинский факт. Возможно в inverlux-е тоже четыре группы. По докам, что Вы приложили, это сразу не разобрать. По той, что была приведена ниже на сайте Световых, вроде как две группы. В общем случае аварийник с двумя группами с ЭПРА работать не будет. В каких-то частных случаях, например с ЭПРА без прогрева катодов, где задействованы только два вывода лампы, да, будет работать. Почему это происходит, я объяснил. Электронику знаю немного глубже, чем чтение коммутационной схемы. Спорить дальше не собираюсь.
Побольше читайте документацию и поменьше оправдывайтесь. ;)
Если есть ссылки на документы и схемы конкретно по INVERLUX, где написано что-то отличное от того, что я уже выложил - выкладывайте - обсудим.
Незарегистрированный
23.11.2011, 22:00
Не нужно спорить используйте современные 5-ти полюсные блоки STABILAR
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
тогда таких проблем с подключением не будет
А и нет никаких проблем с INVERLUX, что вы придумываете?
Другой вопрос, что патриотизм... "покупайте "российское"", ну и менеджеры компании Белый свет тоже кушать хотят.
Не вижу технических преимуществ STABILAR против INVERLUX.
Кстати, на страничке [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]слово "люминесцентная" упoрно пишется с орфографической ошибкой... Ай-яй-яй...
Евгений___
24.11.2011, 13:23
Странная периодичность была лишь в том что аккумуляторы были разряжены:D светильники в работе почти неделю все в норме,спасибо
Евгений___
24.11.2011, 13:28
>периодичность включения странная, но в принципе работает
Странно, что он у Вас заработал. Судя по описанию аварийный блок двухполюсного типа. Т.е. в нем две группы контактов. Такие блоки работают только с электромагнитными ПРА. Для коммутации с ЭПРА нужен четырехполюсной блок. Смысл всего действа - прост. В аварийном режиме одна лампа отключается от ЭПРА и включается на внутренний источник. Если электромагнитный балласт, то два вывода лампы подключены на стартер, поэтому там хватает двухполюсного блока. Схема подключения, в случае с ЭПРА, обычно лишнее. Так как схемы подключения ламп к ЭПРА очень разные. Я обычно смотрю на таблицу или схему коммутации блока, выбираю аварийную лампу и по одному проводку вынимаю из лампы и переключаю на аварийный блок. У меня единственная гипотеза по поводу вашего успеха - сделали светильник непостоянного действия. Т.е. он ждет, когда пропадет питающее напряжение, после чего включается в аварийном режиме. В таком случае ЭПРА можно удалить совсем. Оно не задействовано в работе.
Принцип действия этого блока таков что:
При подаче напряжения,на примере светильника на который я искал схему,да и вообще на любой светильник 4х18Вт,горят все 4 лампыи происходит заряд аккумулятора через блок inverlux и только при потере питания 3-и лампы гаснут а одна которая подключена через блок inverlux через доли секунды за горается
Евгений___
24.11.2011, 13:30
А и нет никаких проблем с INVERLUX, что вы придумываете?
Другой вопрос, что патриотизм... "покупайте "российское"", ну и менеджеры компании Белый свет тоже кушать хотят.
Не вижу технических преимуществ STABILAR против INVERLUX.
Кстати, на страничке [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
слово "люминесцентная" упoрно пишется с орфографической ошибкой... Ай-яй-яй...
Пытался найти блоки Российского производства,но кроме inverlux поставщики ни чего не смогли предложить)
при потере питания 3-и лампы гаснут а одна которая подключена через блок inverlux через доли секунды за горается
Совершенно верно. Задержка если и есть, то я как-то не обращал на неё внимания.
inverlux уже несколько лет закладываю в проекты. Пока ни проблем, ни вопросов от монтажников не было. Всё работает. Цена, правда, конечно...
Незарегистрированный
28.11.2011, 15:48
Может быть,пока проблем,нет, но Inverlux несоответствует ФЗ - №123, т.к. не имеет кнопки для тестирования светильника снабженного блоком Inverlux, а например Стабилар имеет,как утверждают в Белом свете:
"Согласно последнему техническому регламенту №123-ФЗ о нормах пожарной безопасности: «Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания» (гл. 19 ст. 82 п.9). Наши разработчики создали проект блока аварийного питания Stabilar, не имеющего аналогов на российском рынке. Он полностью соответствует современным стандартам аварийного освещения благодаря совместимости его с устройством дистанционного мониторинга и управления – Telecontrol."
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
да чего там мудрить-то?!
щёлк групповым автоматом в щитке на группе со светильниками, оборудованными INVERLUX и иди проверяй - все ли горят.
Даже уборщица тётя Клава справится.
Незарегистрированный
28.11.2011, 16:08
можно так, только по нормам в сети аварийного освещения не должно быть выключателей)))
чтобы всякие тети Клавы не выключали, и не дай бог не забыли потом включить!!!!
как утверждают в Белом свете
Слив защитан.
Покажите мне нормы, где прописано, что сеть для подзарядки аккумуляторов не должна иметь защиты от сверхтоков.
К тому же, это не сеть аварийного освещения, а сеть рабочего освещения, к которой подключены светильники комбинированного действия, оборудованные БАП. Учите матчасть! ;)
Защита от "всяких тёть Клав" - замок в щите освещения.
Я не противник "Белого света". Я просто защищаю технические решения, принятые мною ранее. До появления Стабиларов.
Незарегистрированный
28.11.2011, 21:41
не надо защищаться, на Вас никто не нападает,
А если такие "Решения" - "баба Клава" и " замок на щиток" устраивают Ваших заказчиков, так Вам и карты в руки)))
по нормам посмотрю, если будет время...
вот, мне прислали с белого света
Незарегистрированный
17.02.2012, 18:05
Пожалуйста, для изучения:
«ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99
Светильники
Часть 2-22
Частные требования
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
22.20 Испытательные устройства для тестирования аварийного режима работы
22.20.1 Автономный светильник должен быть обеспечен интегрированным
испытательным устройством или средствами присоединения к дистанционному
испытательному устройству, моделирующему отказ рабочей сети питания. Выключатель
для испытаний ручного управления должен быть самопереключающимся или кнопочного
типа.
Устройство должно быть проверено в соответствии с инструкцией по эксплуатации
изготовителя.
22.20.2 Любое дистанционное испытательное устройство, применяемое совместно со
светильниками, не должно влиять на нормальную работу светильника, кроме тестирования.
22.20.3 Индикация по цвету должна отвечать требованиям МЭК 60073. Проверку
проводят внешним осмотром и работой испытательного устройства согласно инструкции
изготовителя.»
сафиулин нариман
03.04.2012, 15:10
Здраствуйте по ходу я полный чайник и не чего у меня не получилось! что значит 7,8 к обратной стороне лампы?
Элементарно! :)
Доброго всем времени суток!
У меня схема чуть другая.
Если есть возможность научите как подключать inverlux к такому ЭПРА.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
Заранее благодарен!
kuzyaspb
05.07.2012, 18:39
Доброго всем времени суток!
У меня схема чуть другая.
Если есть возможность научите как подключать inverlux к такому ЭПРА.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
Заранее благодарен!
Посмотрите тут:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
У меня схема чуть другая.Элементарно! :)
Элементарно! :)
Огромное спасибо. Всё работает как часы.
У МЕНЯ СХЕМА НА ЭПРА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПРИВЕДЁННЫХ РАНЕЕ! ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!!!!!!2512
Ваша схема аналогична последней схеме, приведённой в
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
только номера клемм будут немного различаться, но сообразить совсем не сложно. ;)
А есть возможность выключения эпры и ибп с одного выключателя?
Чё? Что в вашем понимании ИБП?
ИБП имеется ввиду inverlux
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
Второй рисунок (2. Последовательное подключение двух ламп)
Если не трудно можете подсказать подключение к inverlux
Заранее благодарен!
Здравствуйте, товарищи! Я столкнулся с аж с двумя видами БАП: Lider EVG LE/58/3 и TM Technologie VIP ST.
Lider EVG подключить к дросселю Phillips EB-C 418 TL-D (светильник 4х18) удалось силами 2-х человек по вечерам за две недели))) Всё норм, в аварийном режиме горит 1 лампа. Схему скинуть не могу, потому как не я всё это делал. Человек который собирал уехал на учебу и надолго.
Как мне подключить TM Technologie VIP ST к светильнику ЛПО 4х18 712 с дросселем Phillips EB-C 418 TL-D чтобы в аварийном режиме горела 1 лампа?
И еще этот же БАП подключить к двухламповому светильнику (не знаю на данный момент какой там дроссель), чтобы в аварийном режиме горела 1 лампа?
Пожалуйста, помогите! Объект уже сдавать нужно, а из за этих блоков всё встало. Человек который шарит уехал надолго.
alkrymov
19.02.2013, 10:38
А что в паспорте на БАП говорится по этому поводу?
Не верю, что там схемы подключения нет!
А и нет никаких проблем с INVERLUX, что вы придумываете?
Другой вопрос, что патриотизм... "покупайте "российское"", ну и менеджеры компании Белый свет тоже кушать хотят.
Не вижу технических преимуществ STABILAR против INVERLUX.
Кстати, на страничке [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]
слово "люминесцентная" упoрно пишется с орфографической ошибкой... Ай-яй-яй...
А что за обозначение буквой S в схеме, где подключение на 2 лампы???
Стартер, естественно.
а если у меня лампы на 26 вт с цоколем g-23 помоему(TC-DEL) - КАКОЙ ТАМ МОЖЕТ БЫТЬ СТАРТЕР????
Лампа G23 представляет собой трубку, сложенную вдвое. Внутри цоколя расположен стартер, для запуска лампы дополнительно необходим только электромагнитный дроссель.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.] 0%B0%D1%8F_%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1 %81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0% BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.] 0%B0%D1%8F_%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1 %81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0% BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
судя по картинкам - у меня g-24 - там четыре контакта выходит.
Суть такая - есть светильник на 2 лампы, конверсионный модуль для аварийного освещения и батарея на 3 часа - хочу как на картинке - чтобы постоянно горели 2 лампы, а в случае отсутствия напряжения одна от аккамулятора. КАК????
судя по картинкам - у меня g-24 - там четыре контакта выходит.
4-контактная - это G24q - для её работы при использовании ЭмПРА нужен ещё стартер. Схема в точности соответствует приведённой
(не путать с 2- штырьковым G24d - там стартер уже встроенный).
вопрос :схема питания Блок аварийного питания Pelastus. БАП 1.0 нужна помощь новичку как зацепить что бы горела 1 из 4 при выключении 220 в подвесном светильнике лпо и аналогично в 2-х ламповом свет . лпп кто то может уже работал по такой схеме .искал да видно плохо выручите пож.
Мирошников Павел
10.11.2014, 18:28
Помогите подключить светильник 4*18 со стартерами, приобрел Бап фирмы пеластус
Помогите подключить светильник 4*18 со стартерами, приобрел Бап фирмы пеластус
Исчерпывающая информация )))
Какой именно блок-то? Их там несколько моделей. Ссылку? У меня пеластусов лежит энное количество, но они для светодиодов и "светильник 4*18 со стартерами" к нему даже если и подключишь - то работать не будет!
P.S. Буду на Интерсвете - заскочу за одно на кастинг "Битвы Экстрасенсов"... :cool:
VopisUVD
24.09.2015, 14:29
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Нужна схема подключения для:
Светильник светодиодный ДВО-38w LED 2975Лм Belluce/rastr/DR-1 595х595
и INVERLUX PLUS SA-SE
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Нужна схема подключения для:
Светильник светодиодный ДВО-38w LED 2975Лм Belluce/rastr/DR-1 595х595
и INVERLUX PLUS SA-SE
Этот блок для люм ламп, к светодиодным светильникам не подключается.
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Нужна схема подключения для:
Светильник светодиодный ДВО-38w LED 2975Лм Belluce/rastr/DR-1 595х595
и INVERLUX PLUS SA-SE
STABILAR Вам в помощь, скорее всего подойдет модель BS-200-1 LED,
но лучше проконсультироваться в БС.
VopisUVD
05.10.2015, 14:24
Спасибо, наставили на путь истинный
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot