PDA

Просмотр полной версии : Концепция освещения футбольного поля


Эдгар
18.11.2011, 16:43
Доброго всем дня.

Нужна помощь по концепции освещения футбольного стадиона.
Может кто поможет с рыбой. Буду признателен.

camii dobrii
18.11.2011, 16:54
Доброго всем дня.

Нужна помощь по концепции освещения футбольного стадиона.
Может кто поможет с рыбой. Буду признателен.

А что вы подразумеваете под этим?

Вообще есть требования FIFA в которых изложены все возможные способы размещения светильников... И даже отмечены места, где их категорически запрещено ставить...

Эдгар
18.11.2011, 17:00
А что вы подразумеваете под этим?

Вообще есть требования FIFA в которых изложены все возможные способы размещения светильников... И даже отмечены места, где их категорически запрещено ставить...

Интересует больше электрическая часть.
Как управлять прожекторами? Режимы работы прожекторами?
Нужна помощь в написании ТЗ.
План расстановки прожекторов есть (рассчитывала сторонняя организация).
Пытаюсь связаться с ними узнать хоть что то, пока безрезультатно

camii dobrii
18.11.2011, 17:22
Интересует больше электрическая часть.
Как управлять прожекторами? Режимы работы прожекторами?
Нужна помощь в написании ТЗ.
План расстановки прожекторов есть (рассчитывала сторонняя организация).
Пытаюсь связаться с ними узнать хоть что то, пока безрезультатно

Режимы:

ТВ
ТВ аварийный
Соревнования
Соревнования Аварийный
Тренировка
Дежурный/уборка

Нужны АВР и БМП.
Вообще автоматика там суровая.

Если у Вас стадион большой, то 150-200 прожекторов по 2кВт, из них 50% оснащено БМП, как минимум 6 режимов (не считая легкоатлетических зон и освещения трибун)...

Эдгар
18.11.2011, 17:28
Режимы:

ТВ
ТВ аварийный
Соревнования
Соревнования Аварийный
Тренировка
Дежурный/уборка

Нужны АВР и БМП.
Вообще автоматика там суровая.

Если у Вас стадион большой, то 150-200 прожекторов по 2кВт, из них 50% оснащено БМП, как минимум 6 режимов (не считая легкоатлетических зон и освещения трибун)...

прожекторов 456 шт. (2 кВт),

на трибунах свое управление.

БМП - блок мгновенного перезажигания?

узнал что необходимо иметь возможность управлять каждым прожектором.

вопрос: кто нибудь работал с модульными контакторами ABB ESB63?

слышал что они не надежные, горят часто.

Alexiy
18.11.2011, 17:37
БМП - блок мгновенного перезажигания?Да

узнал что необходимо иметь возможность управлять каждым прожектором.Круто...

вопрос: кто нибудь работал с модульными контакторами ABB ESB63?

слышал что они не надежные, горят часто.

Мы обычно Schneider Electric закладываем. Учитываем запас, пусковые токи, индуктивную нагрузку, коэффициент мощности, потери в ПРА... набегает довольно серьёзная цифра пускового тока!
Если правильно выбрать, то ничего не перегорает.

Эдгар
18.11.2011, 17:51
Да

Круто...



Мы обычно Schneider Electric закладываем. Учитываем запас, пусковые токи, индуктивную нагрузку, коэффициент мощности, потери в ПРА... набегает довольно серьёзная цифра пускового тока!
Если правильно выбрать, то ничего не перегорает.

у них по ESB есть табличка, в зависимости от типа лампы и мощности своя ESB.

что такое параллельная компенсация?

camii dobrii
18.11.2011, 17:58
что такое параллельная компенсация?

Без контекста трудно понять, но скорее всего конденсатор для компенсации реактивной мощности.

400 прожекторов - большой стадион... типа лужников

twkisa
18.11.2011, 23:56
вопрос: кто нибудь работал с модульными контакторами ABB ESB63?
слышал что они не надежные, горят часто.
Надо правильно подбирать контактор !!!
ESB-это модульные с МАЛЫМ искровым промежутком -совсем не айс для включения индуктивной нагрузки. Это малогабаритные контакторы. Вам нужны контакторы типа "А" тоже ABB. В общем, чтоб оборудование работало, надо его правильно использовать.
А параллельная компенсация- это самая распространенная компенсация(хоть с люмами, хоть с ГРЛ.

Alexiy
21.11.2011, 10:53
у них по ESB есть табличка, в зависимости от типа лампы и мощности своя ESB. Может быть эту табличку надо распечатать и использовать по назначению в туалете?

Кстати, например, у Schneider Electric для контакторов диапазон рабочих температур: от -5 до +60°С, а для импульсных реле: от -20 до +50°С. Соответственно вопрос: можно ли их использовать на улице без подогрева? Сомневаюсь, что коммутация силовых цепей происходит в помещении. Скорее всего в специальном щитке, который расположен в непосредственной близости от нагрузки... Вот они, бедняжки, и дохнут, как мухи!

Pashtik
22.11.2011, 10:20
прожекторов 456 шт. (2 кВт),
на трибунах свое управление.


Очень похоже на новый стадион в Санкт-Петербурге.
По крайне мере по количеству прожекторов ;)

Эдгар
22.11.2011, 13:06
Подскажите если возможность контроля работы каждого прожектора?

Сможет ли диспетчер узнать какой прожектор перегорел?

Как это можно реализовать?

@lligator
22.11.2011, 15:33
Подскажите если возможность контроля работы каждого прожектора?

Сможет ли диспетчер узнать какой прожектор перегорел?

Как это можно реализовать?


Что-то мне подсказывает, что вам стоит построить нормальную KNX систему с обратной связью. по части обратной связи - хорошо подходит например токовый датчик.


написал в личку

Эдгар
24.11.2011, 18:09
Договор подписан)

Андрей81
25.11.2011, 11:41
Подскажите если возможность контроля работы каждого прожектора?

Сможет ли диспетчер узнать какой прожектор перегорел?

Как это можно реализовать?

Дык очень просто - на каждый прожектор ставиться маленький измеритель мощности (или еще лучше токовые клещи - не требуется врезку в линию питания делать) с управлением по стандартному MODBUS протоколу (на базе RS485 проводной) или KNX если нужна беспроводка и контроллер PLC собирающий информацию со всех этих датчиков и оповещающий о состоянии светильников.

ally
06.12.2011, 02:22
456 прожекторов - не слабое количество. Крестовский? Поделитесь, что за бренд прожекторов?

catherine.9
05.09.2018, 13:23
Добрый день. Помогите рассчитать футбольное поле. Есть 4 столба, можно поставить еще 2 и будет 6. Впервые столкнулась с таким проектом, не понимаю как распределять свет правильно

Gades
05.09.2018, 14:44
Добрый день. Помогите рассчитать футбольное поле. Есть 4 столба, можно поставить еще 2 и будет 6. Впервые столкнулась с таким проектом, не понимаю как распределять свет правильно

Для начала можно как-то так. (см вложение) Если серьёзнее - можно копать глубже и шире. Допустим, у Филипса хорошие брошюры по спортивному освещению есть (сюда не влезают - ограничение по объёму).

Maka
05.09.2018, 14:53
Добрый день. Помогите рассчитать футбольное поле. Есть 4 столба, можно поставить еще 2 и будет 6. Впервые столкнулась с таким проектом, не понимаю как распределять свет правильно

Для начала нужно определиться с классом объекта и уровнем проводимых мероприятий... затем сформировать ТЗ с конкретными требованиями ... а потом руководствуясь рекомендациями и действующими нормативами попытаться их выполнить :)
Вот почитайте :
Рекомендации Fifa и Philips ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.])
и посмотрите: "СП 31-115-2006 Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения"
Вообще тема глубокая и кажется она уже обсуждалась на этом форуме, поищите...

Valleto$
05.09.2018, 15:03
Добрый день. Помогите рассчитать футбольное поле. Есть 4 столба, можно поставить еще 2 и будет 6. Впервые столкнулась с таким проектом, не понимаю как распределять свет правильно
знакомство со спортом можно с этого начать:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]