PDA

Просмотр полной версии : Помогите разрешить проблему...


germesus
24.11.2011, 14:43
Здравствуйте!
Имеем 40 всего светильников ЛВО34-4х18-002 в двух залах четырёх кабинетах и в двух коридорах...
Проблема: в конце осени в вечернее время одном зале, двух кабинетах и коридоре -светильники начинают мигать и гаснуть. Лампы и стартеры меняем очень часто (ОСРАМ и Филлипс).
Подскажите как быть, что проверять в первую очередь, т.К. клуб государственный, а инженер молодой и несовсем разбирается в ситуации.
Финансирование скудное, но и с детьми работать при таком освещении нельзя! Где найти нормы освещённости? Может поменять пуско-регулируюшие устройства? Может неправильно распределена нагрузка (в большом зале свет никогда не гаснет...)?

camii dobrii
24.11.2011, 16:45
Здравствуйте!
Имеем 40 всего светильников ЛВО34-4х18-002 в двух залах четырёх кабинетах и в двух коридорах...
Проблема: в конце осени в вечернее время одном зале, двух кабинетах и коридоре -светильники начинают мигать и гаснуть. Лампы и стартеры меняем очень часто (ОСРАМ и Филлипс).
Подскажите как быть, что проверять в первую очередь, т.К. клуб государственный, а инженер молодой и несовсем разбирается в ситуации.
Финансирование скудное, но и с детьми работать при таком освещении нельзя! Где найти нормы освещённости? Может поменять пуско-регулируюшие устройства? Может неправильно распределена нагрузка (в большом зале свет никогда не гаснет...)?

Может у Вас в городе где то светодиодку поставили? =)

А вообще смотрите что у вас происходит в это время и от этого пляшите...

Проблема в сети.

twkisa
24.11.2011, 17:21
Проблема в сети.

Совершенно в точку. Осенью в вечернее врямя самая максимальная нарузка на линии освещения.

Alexiy
24.11.2011, 17:24
У нас такое было - проблема была в ПРА фирмы VS и напряжении в сети 180-190 В - электросетевая компания шалила.
Светильники с ЭПРА работали без проблем. :)

germesus
24.11.2011, 18:07
У нас такое было - проблема была в ПРА фирмы VS и напряжении в сети 180-190 В - электросетевая компания шалила.
Светильники с ЭПРА работали без проблем. :)

Подскажите, а возможно- ли заменить арматуру светильников на ЭПРА? И что покупать?

Alexiy
24.11.2011, 23:17
Конечно, можно. И даже нужно. После установки ЭПРА лампы светят ярче, энергии потребляется на 10-25% меньше, лампы служат существенно дольше, так что имеем долгосрочную экономию и отсутствие пульсаций светового потока.

Только это будет недёшево. ЭПРА - примерно половина стоимости нового светильника, если не больше.

При том, что срок службы светильника - 10-15 лет. После проводка внутри светильника и патроны ламп начинают рассыпаться. Поэтому также следует рассмотреть покупку новых светильников.

ЭПРА рекомендую брать фирм Tridonic, Osram, Philips, Helvar
Helvar - неплохие и недорогие.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]

camii dobrii
25.11.2011, 10:30
Все понимают что это не решит проблему плохих сетей?

Ну я так... На всякий случай... Снять симптомы это конечно хорошо... Но порвется в следующем тонком месте...

Alexiy
25.11.2011, 15:34
Да. Гарантированное напряжение зажигания - 200 В. Если ниже, то могут не зажечься и никакие ЭПРА не спасут.