Здравствуйте.
В каталоге на промышленный светильник типа HB MH 250W AL указано на ряду с прочими характеристиками сечение кабеля 2,5мм. Одник поставщик говорит что это рекомендуемое сечение кабеля для подключения данного светового прибора. Другая фирма поставщик утверждает что это максимально допустимое сечение кабеля для подключения светового прибора. Кто из них прав?
Заранее спасибо)
camii dobrii
25.11.2011, 19:17
Здравствуйте.
В каталоге на промышленный светильник типа HB MH 250W AL указано на ряду с прочими характеристиками сечение кабеля 2,5мм. Одник поставщик говорит что это рекомендуемое сечение кабеля для подключения данного светового прибора. Другая фирма поставщик утверждает что это максимально допустимое сечение кабеля для подключения светового прибора. Кто из них прав?
Заранее спасибо)
Просите паспорт на светильник.
Подозреваю что максимально возможный. В светильнике стоит гермоввод. Значит автоматом мы ограничены в допустимом диаметре. Вам все равно ставить распред коробку перед светильником - закладывайте кабель от коробки до светильника 3*2,5 и не мучайтесь.
Здравствуйте.
В каталоге на промышленный светильник типа HB MH 250W AL указано на ряду с прочими характеристиками сечение кабеля 2,5мм. Одник поставщик говорит что это рекомендуемое сечение кабеля для подключения данного светового прибора. Другая фирма поставщик утверждает что это максимально допустимое сечение кабеля для подключения светового прибора. Кто из них прав?
Заранее спасибо)
Скорее всего ограничения связаны с клеммной колодкой.
Никто не будет ставить ставить клеммную колодку на большие сечения, когда для такого светильника достаточно 0,75 кв.мм. меди.
Думаю рекомендуемый по меди 1,0 кв.мм. По алюминию 2...2,5 кв.мм.
Скорее всего ограничения связаны с клеммной колодкой.совершенно верно.
Думаю рекомендуемый по меди 1,0 кв.мм. По алюминию 2...2,5 кв.мм.ну-ну-ну... не надо вредных советов.
ПУЭ запрещает использовать алюминий в групповых сетях. Также ПУЭ запрещает медь менее 1,5 мм2 для стационарной проводки - по механической прочности.
По падению напряжения или по расчёту на невозгорание может понадобиться и значительное завышение сечения. Например, в некоторых случаях приходитяс применять до 16 мм2 и даже более.
Вообще, если ничего в этом не понимаете или банально лень заморачиваться, то
закладывайте кабель от коробки до светильника 3*2,5 и не мучайтесь.
все так и делают обычно...
ПУЭ запрещает использовать алюминий в групповых сетях. Также ПУЭ запрещает медь менее 1,5 мм2 для стационарной проводки - по механической прочности.
По падению напряжения или по расчёту на невозгорание может понадобиться и значительное завышение сечения. Например, в некоторых случаях приходитяс применять до 16 мм2 и даже более.
Вообще, если ничего в этом не понимаете или банально лень заморачиваться, то
все так и делают обычно...
Наверное мы с Вами разные ПУЭ читаем.
Здесь ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]) есть ПУЭ, выберите любую версию и укажите на каких страницах указанная информация.
От светильника к коробке может быть указанный мной диаметра, так как прокладывают его в трубе или бронирукаве, (пластик/метал).
Магистральный провод и так понятно, что должен быть большого сечения. Проверка по току по допустимому нагреву и по падению напряжения в конце магистрали.
На счет запрета на алюминий - его нет. Есть запрет на прямое соединение алюминия и меди. Между ними нужно ставить биметаллическую прокладку. (не перепутать с биметалом от утюга или с теплового реле.)
ПУЭ 6.2.1 - 6.2.15, 2.1.13 сечения.
Наверное мы с Вами разные ПУЭ читаем.
спасибо за ссылку, но я не пользуюсь всякими сомнительными сайтами. У меня на работе установлена официальная лицензионная информационная система Гарант с подпиской на обновления.
ПУЭ
Раздел 7. Электрооборудование специальных электроустановк
Глава 7.1. Электрооборудование жилых, общественных, административных и бытовых зданий.
Пункт 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*.
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
………………………………………… ………………
В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.
-------------------------------------------------------------------------------------------
*До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.
Сейчас столкнулся с тем, что монтажники не смогли найти и купить кабель АВВГнг-LS 5х50, зато легко ВВГнг-LS 5х35. Пришлось согласовывать замену.